ما هي اضرار تقليل عمق الحفر لاساست برج اتصالات

احمد زيدو

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2007
المشاركات
205
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
طلب احد المقاولين المنفذيتن لبرج اتصالات بارتفاع 60 متر تقليل عمق الحفر من 2.30 متر الي 1.40 متر نظرا للصلابة الشديدة للتربة . انا لم اوافق علي هذا الاقتراح وتمسكت بالالتزام بعمق الحفر بالمخطط . السؤال هنا ما هي الاضرار الناتجة عن تقليل عمق الحفر في هذه الحالة ؟
مرفق مخطط الاساسات
 

المرفقات

  • SCAN0173.PDF
    296.9 KB · المشاهدات: 89

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,752
مجموع الإعجابات
5,554
النقاط
113
طلب احد المقاولين المنفذيتن لبرج اتصالات بارتفاع 60 متر تقليل عمق الحفر من 2.30 متر الي 1.40 متر نظرا للصلابة الشديدة للتربة . انا لم اوافق علي هذا الاقتراح وتمسكت بالالتزام بعمق الحفر بالمخطط . السؤال هنا ما هي الاضرار الناتجة عن تقليل عمق الحفر في هذه الحالة ؟
مرفق مخطط الاساسات
السلام عليكم
تقليل عمق التاسيس لقاعدة برج الاتصال يؤثر على توزان البرج حيث يتم ادخل وزن الردم فوق القاعدة ووزن رقاب الاعمدة عند حساب الاحمال على التوازن stability وقد يؤثر على قدرة تحمل التربة (الطينية والرملية).
فاذا كان هناك صعوبة في الحفر فيتم اعادة التصميم بناءا على العمق الجديد حيث تتم زيادة سماكة او ابعاد الخرسانة لتامين الوزن المكافئ للاحمال التي سيتعرض لها البرج(ضغط الرياح) ويجب ان يتم ذلك بموافقة المهندس المصمم.
وقد يؤثر في الحالة لديك على طول رقبة العمود column neck بحيث لا يكفي طولها لتثبيت البراغي Anchor Bolts وبالتالي سيكون التاثير مباشرة على تثبيت البرج بالقاعدة بحيث لا يكون طول الثبيت للبراغي في رقبة العمود كافيا .......وهذا غير مقبول انشائيا.
وبناءا على ما سبق عليك التقيد بما ورد في المخططات التصميمية واي تعديل عليها يجب اخذ موافقة المصمم على ذلك .
 
التعديل الأخير:

احمد زيدو

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2007
المشاركات
205
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
شكرا مهندسنا الفاضل رزق حجاوي وبارك الله فيك
 
أعلى