• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

سؤالين في برنامج الهاب ضروري

ekramyy

عضو جديد
إنضم
17 سبتمبر 2012
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم

اول سؤال : ماهي الاعتبارات او العوامل اللي اخدها في اعتباري عند تكييف دور بدروم بوحدات اسبليت ؟؟؟
وعلي الهاب هزود ايه؟؟ لاني لما عملت حسابات الهاب طلعت اقل من طرقة الحساب العادية وهي 1 طن لكل 12 متر مربع؟

تاني سؤال : لما اخلص حسابات الهاب بيطلع نسبة الCFM الي الطن التبريدي عالية اكبر من 400 ولما عملت في الهاب
user define وجيت اشوف الناتج مرة تانية لقيت الحمل قل ولكن النسبة اكبر من 400 ؟؟؟

ماهو الحل؟؟
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
433
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

ج1- بالنسبة للحيزات المغلقة عند تعريف central cooling coil حدد معيار التصميم الواحدة cfm/ft2 واجعل القيمة 2cfm/ft2 (وهذا رأي شخصي) بحيث أن تدفق هواء الإرسال اللازم لا يقل عن القيمة المذكورة (والقيمة 1 طن لكل 12 متر مربع لا تطبق على الحيزات المغلقة أو الموجودة تحت الأرض)

ج2- ليس بالضرورة أن تكون نسبة cfm لطن التبريد تساوي 400 وهناك اعتبارات كثيرة تؤثر في هذه القيمة مثل نسبة الهواء الفريش وعدد الأشخاص والحمل الكامن وبالتالي نسبة الحرارة المحسوسة SHR
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
879
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

ج1- بالنسبة للحيزات المغلقة عند تعريف central cooling coil حدد معيار التصميم الواحدة cfm/ft2 واجعل القيمة 2cfm/ft2 (وهذا رأي شخصي) بحيث أن تدفق هواء الإرسال اللازم لا يقل عن القيمة المذكورة (والقيمة 1 طن لكل 12 متر مربع لا تطبق على الحيزات المغلقة أو الموجودة تحت الأرض)

ج2- ليس بالضرورة أن تكون نسبة cfm لطن التبريد تساوي 400 وهناك اعتبارات كثيرة تؤثر في هذه القيمة مثل نسبة الهواء الفريش وعدد الأشخاص والحمل الكامن وبالتالي نسبة الحرارة المحسوسة SHR
اسامة الحلبي
ومن غيره لها؟
 
أعلى