فى سؤال مهم جدا لية بنغير الهيبا فلتر كل 6 شهور وبذات فى المستشفيات كل 3 شهور
هل فى قانون للكلام دة ولاه الهيبا فلتر ليه مدة صلاحية
انا عاوز دليل على تغيير الهيبا كل 6 شهور او 3 شهور او كتاب مثلا
 

مواضيع مماثلة

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم

العبرة فى تغيير الهيبا فلتر هى الانسداد
و الذى يظهر على شكل ارتفاع فى الفقد الاستاتيكى
و لكل شركة صانعة حد اقصى من فقد الضغط يلزم بعده تغيير الفلتر
و يجب تركيب جهاز قياس فرق الضغط على طرفى الهيبا فلتر لتحديد فرق الضغط
و التغيير عند الحد المنصوص عليه
و هى موجودة بالكتالوجات تحت مسمى الضغط النهائى
Recommended final resistance 500 Pa
الذى يلزم عنده استبدال الفلتر
راجع الكتالوج المرفق
--------
اشرى 24.6 2000
Filters in such condition
should be replaced or reconditioned, as should filters that have
reached their final (maximum recommended) pressure drop.
-------

و الله تعالى اعلى و اعلم
 

المرفقات

  • AstroCel II Dry Seal(panel compact)H14-U17.pdf
    97 KB · المشاهدات: 199

ibraessa

عضو
إنضم
18 نوفمبر 2005
المشاركات
104
مجموع الإعجابات
6
النقاط
18
اجابة الاخ محمد صحيحة جدا ومعتمدة وهذا هو المعيار الصحيح لاستبدال الهيبا فلتر بمراقبة مقياس فرق الضعط الاستاتيكي قبل وبعد الفلتر
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
187
النقاط
0
سؤال خاص باجابة المهندس الكبير محمد مك :
اذا كانت مروحة المنظومة لازالت قادرة على مناولة معدل تدفق للهواء كافية بالرغم من وصول الفقد للقيمة المنصوصة من المصنع , فهل لا زال يتوجب على تبديل الفلتر ؟

حسب معلوماتى فان كفاءة الفلتر من ناحية الفلترة تزداد مع التوسخ و انما يبدل لانه يبدا بانقاص معدل الهواء العابر منه و ايضا من باب توفير طاقة المروحة
 

eng.hamadaa

عضو نشط
إنضم
9 مايو 2012
المشاركات
204
مجموع الإعجابات
53
النقاط
28
اخي متى ماوصل فرق الضغط على طرفي الهيبا فلتر الى recommended final resistance
توجب عليك تبديل الفلتر وذلك لانه سيقل معدل الهواء الذي سيمر من خلال الفلتر
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
سؤال خاص باجابة المهندس الكبير محمد مك :
اذا كانت مروحة المنظومة لازالت قادرة على مناولة معدل تدفق للهواء كافية بالرغم من وصول الفقد للقيمة المنصوصة من المصنع , فهل لا زال يتوجب على تبديل الفلتر ؟

حسب معلوماتى فان كفاءة الفلتر من ناحية الفلترة تزداد مع التوسخ و انما يبدل لانه يبدا بانقاص معدل الهواء العابر منه و ايضا من باب توفير طاقة المروحة

فى هذه الحالة لا أرى مانع من استمرار استخدام الفلتر طالما ان كمية و نقاوة الهواء تتحقق
و لكن يلزم الاستمرار فى مراقبة الضغط و تغيير الفلتر عندما يقل الهواء
 
إنضم
22 أغسطس 2007
المشاركات
155
مجموع الإعجابات
19
النقاط
18
كفاءة الفلتر تزداد مع التوسخ ( كلام عجيب ) ، وتبقى إيه النتيجة لو فلتر زادت كفاءته لدرجة أن الفلتر تهتك وسمح بكمية تراب كثيفة بالوصول إلى المكان المراد تكييفه .

ياجماعة خلوا بالكوا لأنه حصلت معايا مشكلة كبيرة جداً سببها الفلاتر ، وهى وصول كمية تراب لأحد أقسام الكهرباء المكيفة فقام بأستشعارها smoke الحريق على أنها دخان وفى أقل من 3 دقائق قامت منظومة إطفاء الحريق بفتح 2 أسطوانة FM200 ( غاز يستخدم فى إطفاء حرائق الكهرباء ) وكان وزن الأسطوانة الواحدة حوالى 900 كجم وكانت تكلفة إعادة تغيير 2 أسطوانة 250000 ريال سعودى .
 
التعديل الأخير:

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
187
النقاط
0
ازدياد معدل الفلترة مع زيادة الاتساخ هو كلام علمى , و لك ان تقرأ ASHREA 52.2

بل ان أحد أهم اسباب تحديث منظومة القياس للفلاتر MERV هى قياس أقل قيمة كفاءة , عوضا عن الطريقة القديمة التى تقيس المعدل average و هو ما يعطى كفاءة اعلى نظرا للاتساخ الجزئى للفلتر
اتفق معك انه لا ينبغى ترك الفلتر حتى مرحلة التهتك و لكن الوصول لهذا الحد معناه ان الفلتر سكر (انسد) من فترة
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
. In Bio-Pharma
applications, especially in ‘critical’
zones (Grade A space for example),
we have seen certain major Pharma
companies establishing a time period
and not pressure drop as the guideline
for change

ومع هذا فهو يقترح مدة بالسنين، وأشار إلى الفرق في حال تعرض الفلتر لرطوبة قد تسبب نمو المواد العضوية الضارة

المصدر:
https://www.camfil.com/Global/Docum...ry/FAQ_HEPAs_and_ULPAs_Technical_Bulletin.pdf

الخلاصة التي احببت أن اسلط الضوء عليها:
مع ان الغالب هو اعتماد فرق الضغط كوسيلة لمعرفة صلاحية الهيبا فلتر؛ إلا أن هناك من المصنعين لتطبيقات صحية هامة يضع عامل الزمن في الحسبان نظرا لوجود عوامل أخرى غير تهتك الفلتر أو انسداده قد تدعو لتغييره...

تحياتي
 

ابو ميدو2006

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2006
المشاركات
1,400
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
من المعلوم لإطالة عمر الهيبا فلتر HEPA هو وضع فلاتر أولية وثانوية قبله
وكلما زادت كفاءة الفلاتر الأولية والثانوية كلما زاد عمر الهيبا فلتر وقلت تكلفة تحقيق نقاوة الهواء المطلوبة
وتوصى الشركات المنتجة لجميع أنواع الفلاتر بتغيرها عندما يصل فرق الضغط على وجهي الفلاتر
إلى مقياس ضغط محدد مسبقا Recommended final resistance (Static pressure
 
أعلى