الموضوع بسيط جدا يا بشمهندس
- اولا الجدول ده للحسابات ممكن تغير او تضييف اضافة محدوده فيه
اختيار القاطع الرئيسي MCCB بكون من القانون
P=/3 VI cos @
( اسف مش عارف اكتب القانون لان ما في اضافة رموز )
( الباور p يساوي جذر 3 في الجهد v في شدة التيار i في الباور فاكتور كوزين فاي )
الباور هو مجمو الكيلو وات الكلي
الجهد هو 400 فولت لان ده ثلاثي الوجه ( 3 phase )
i شدة التيار ده اللي هو المفروض هنحسبة ولما يطلع معاك تضربه في 1.5 يعطيك سعة القاطع لو لوحة ريسية وتضربة في 2 يعطيك القاطع لو في لوحة توزيع او محول ( L.V Pannel or Transformer )
باقي الجدول انت مجرد بتضع فيه الاعداد الموجوده عندك واحمالها
وببساطه الاضاءة او اللايت بتضعة في الخانة او العمود المشار ايه من الاعلي
البرايز او الباور زي ما بنقول او السوكت تضعه برده في الخانة الخاصة بيه وكذلك التكييف وكل له حمله
وان شاء الله لو اتسع الوقت ممكن اعمل الجول واشرحه ليك ان شاء الله
بس ده مؤقتا ولو فيه اي استفسار انا موجود تحت امرك
دا اميلي لو الموقع بيسمح بنشر الايملات طبع - دا بعد اذن المشرف - لو فيه اي شيئ ابعتلي وانا ارد عليك
alisalem2020 @ gmail . com