تصميم نظام تدوير المياه الساخنه
1. حساب الفقد الحراري فى مواسير التغذية Supply line من الجدول
2. تقدير الفقد الحراري فى مواسير الراجع بناءا على الإعتبارات التاليه :
· طول مواسير الراجع يعادل تقريبا طول مواسير التغذيه.
· إفتراض ان
i. الفقد فى مواسير الراجع هو (2/3) ( ثلثي) الفقد فى مواسير التغذيه اذا تم عزل كليهما ،
ii. الفقد فى مواسير الراجع هو (3/4) ( ثلاثة ارباع) اذا تم عزل مواسير التغذية فقط.
3. نقوم بجمع الفقدين من مواسير التغذيه والراجع معا ( Supply + Return Lines).
4. حساب معدلات تدوير المياه فى كل ماسورة راجع ( circulation water flow rate ) و تجميعهم كليا لحساب معدل تدفق مضخة الراجع بناءا على التالي :
· يتم تدوير (1 gpm) لكل فقد حراري ( من ناتج الخطوة رقم 3 ) مقداره (10000 BTU/min.) عند فرق درجات حرارة (22.2 C) عند إستخدام طلمبات تدوير.
5. حساب الضغط او الـ ( Head) المتاح ، و ذلك من منحنيات الأداء للطلمبات الموجودة بكتالوجات المضخات، و ذلك بإستخدام قيمة الـ Q و هى ما تم حسابه فى خطوة 4.
6. يتم تحديد طول أطول مسار لخط الراجع وهو المسار من السخان ( الخزان ) الى أبعد نقطة تتصل عندها ماسورة الراجع بماسورة التغذية.
7. حساب الفقد فى الضغط (Head loss ) لكل وحدة طول فى خطوط الراجع كالتالي :
· نفرض ان الفقد فى الـFittings بقيمة تقديريه 10% من قيمة أطول ماسورة (خطوة رقم 6 )،
· نقوم بقسمة قيمة ضغط تشغيل المضخه ( خطوة رقم 5 ) على الفقد الكلي فى الضغط شاملا جميع الفواقد
( Losses per unit length for Return line = Pump Head / (1.1* Max. Return pipe length)
· من الأفضل تنسيب القيمة السابقه لكل 100 وحدة طول حتي تتماشي مع الـ Charts المستخدمه.
8. نقوم بالدخول الى الـ Charts الخاصه بخامة الماسورة المستخدمه و عمل خط موازي لمحور التدفق Flow rate ، و بالرجوع الى الخطوة رقم 4 يتم رسم خطوط عند كل قيمة تدفق تم إيجاده فى الخطوة رقم 4 ، ستتقاطع هذه الخطوط مع الخط المرسوم ( الموازي لمحور التدفق ) فى عدة نقاط ( تساوي عدد خطوط الراجع طبعا ) ، عند هذه التقاطعات نوجد الأقطار المكافئه لهذه القيم.
9. فى الخطوات السابقه تم تصميم معدل سريان و ضغط المضخه و الحصول على أقطار مواسير خطوط الراجع بناءا على إفتراضات ، و عليه يجب عمل فحص على هذه النتائج كالتالي :
· بعد ما حصلنا على أقطار المواسير نستخدم جدول الفقد الحراري (المستخدم مسبقا عند بداية الفرض) و ذلك للحصول على الفقد الجديد بناءا على الأقطار الجديده المستنتجه من الـ Chart .
نقارن الفقد الحراري الناتج من الجدول حيث اذا كانت النتائج اقل من او تساوي 10% من النتائج الأوليه ( المبنيه على الفرض ) فإن هذه القيم مقبوله و الفرض الأولي كان صحيحا ، أما اذا كان اكبر من 10% فإن قيمة الفرض الأولي كانت غير صحيحه نعيد بالحسابات مره اخرى بفرض القيم المستنتجه مؤخرا كفرض نبدأ به الحسابات الجديده.