• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

كيف يمكننا تحديد هل المبني يوجد فيه weak storey

kiloNewton

عضو جديد
إنضم
17 أبريل 2013
المشاركات
268
مجموع الإعجابات
183
النقاط
0
[h=5]سؤال في الزلازل ... كيف يمكننا تحديد هل المبني يوجد فيه weak storey
أم لا يوجد ؟ طبعا هذا يوجد في حالة انه الدور السفلي أضعف من الدور الأعلي منه بنسبة ٨٠٪ ولكن كيف يكون تقييم هذه النسبة ومالذي نقوم بحسابه للتأكد من عدم وجود هذا الدور ؟[/h]

Captura+de+pantalla+2012-11-23+a+la%u002528s%u002529+16.17.05.png
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,397
مجموع الإعجابات
3,197
النقاط
113
يحدد الطابق الضعيف بايجاد العطالة او الصبلابة للطابق العلوي والسفلي..حيث نوجد صلابة الطابق لجدران القص التي تقاوم الزلازل في الطابق العلوي ثم السفلي ..او صلابة الأعمدة التي تقاوم القص ومنها نجد النسبة.. يمكن ايجاد الصلابة لكل طابق من الحاسب حيث R = 1/ d حيث الصلابة مقلوب الإنتقال ..ويمكن بشكل تقريبي الصلابة = عزم العطالة للجدار b[h]3/12.. وهكذا نوجد مجموع صلابة الجدران او الأعمدة القصية لكل طابق ونجد النسبة
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,435
النقاط
113
سؤال في الزلازل ... كيف يمكننا تحديد هل المبني يوجد فيه weak storey
أم لا يوجد ؟ طبعا هذا يوجد في حالة انه الدور السفلي أضعف من الدور الأعلي منه بنسبة 80٪ ولكن كيف يكون تقييم هذه النسبة ومالذي نقوم بحسابه للتأكد من عدم وجود هذا الدور ؟


مشاهدة المرفق 94862
السلام عليكم ورحمة الله
نبحث اولا متى تحدث هذه الظاهره؟؟
تحدث هذه الظاهره فى حالة وجود حوائط قص بها فتحات وهذه الفتحات تختلف من دور للاخر فى الابعاد والعدد
وكذلك اذا كان بالمبنى أعمده قصيره (رقبة عمود) مثل الاعمده فى البدروم على المحيط الخارجى للبدروم والتى تصل بين سقف البدروم والحائط الساند فى حالة أن الحائط الساند ينتهى عند الصفر المعمارى وغالبا تكون ارتفاع هذه الاعمده القصيره يتراوح ارتفاعها بين 0.70 الى 1.00 متر مقارنة ببقية اعمده البدروم والتى ارتفاعها فى الغالب 3.00 م
المثاليين السابقيين صورتيين من صور ال weak story اذا كانت الاعمده وحوائط القص من العناصر الرأسيه التى تقاوم الزلازل
ويتم ايجاد وتحديد وجود هذا الطابق الضعيفweak story وذلك بايجاد قيمة قوة القص التى تتحملها حوائط القص نتيجة الزلازل فى الدور(فى الغالب الدور الذى به فتحات كثيره من ابواب وشبابيك فى حائط القص نفسه) وقيمتها فى الدور الذى يليه فاذا كانت قيمتها فى الدور اقل من 80% من الدور الذى يليه تحقق الطابق الضعيف وكذلك اذا كانت قوى القص التى تتحملها الاطارات (اعمده البدروم مجتمعه) نتيجة الزلازل اقل من 80% من قوى القص التى تتحملها اعمده الدور الارضى
وعند تحقق الطابق الضعيف يجب عمل تحليل ديناميكى وليس تحليل استاتيكى فقط