الي عباقرة القسم لخبراء التكييف فقط مثال دكت بسيط

ملارين

عضو جديد
إنضم
21 ديسمبر 2007
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
رجاء من فضلكم انا عندي عجز في حساب الاستتك برشر ونفسي اتعلم اعملها ازاي رجاء من فضلكم عايز احسب الوحدة الصغيرة دي وياريت ترفقولي الحسابات ربنا يجزيكم خير يارب

الموضوع في غاية الاهمية رجاء سرعة الرد

وجزاكم الله خيراً
 

المرفقات

  • FAN COIL.rar
    24.3 KB · المشاهدات: 197

مواضيع مماثلة

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
هو الموضوع مش محتاج خبراء ولا حاجة :
1- هتختار أطول مسار وليكن الفرع يمين أو شمال الفان كويل بالنسبة لل supply والدكت اليمين أو الشمال بالنسبة للراجع.
2- انت شغال equal friction هتفرض انك مثبت مفاقيد ضغط وليكن 0.1 inch.Wg.
3- أبدأ من عند أبعد دفيوسر على أطول مسار الى انت اختارته فى الخطوة رقم واحد شوف هتبدأ بأيه تغذية ولا راجع .
4- هتجيب البرشر دروب فى هذا الدفيوسر من الكتالوجات عند الفلو اللى انت محدده ع الرسم وحسب ال Nc المطلوبة ف المكان.
5- هتجيب البرشر دروب للفيتنج عن طريق استخدام اشرى دكت فيتنج وانا حسبتلك البرشر دروب للكوع 16 6x وطلع 2 باسكال .
6- بقى كده عندك البرشر دروب للكوع و الدفيوسر.
7- تجيب البرشر دروب للمسلوب 24 الى 16 من نفس البرنامج حسب الفلو وطول المسلوب وابعاد الدخول والخروج هيديك 0.01 in.wg.
8- بقى كده عندك البرشر دروب للكوع و الدفيوسر والمسلوب.
9- باقى لنا العدل تقيس طولهم و تضربهم فى 0.1 وتقسمهم على 100 هيطلعلك الناتج ب inch.WG اضربه فى 250 يتحولك ل باسكال.
8 متر= 26قدم * 0.1/100 = 6.5 باسكال
10- بقى كده عندك البرشر دروب للكوع و الدفيوسر والمسلوب والدكت نفسه
10- اضرب فى 1.25 كسيفتى فاكتور.
11- جبت البرشر دروب للتغذية كرر نفس الخطوات ع الراجع و اجمع و متنساش البرشر دروب فى الفلتر والكويل بتوع المكنه من الكتالوج.

بس كده وشوف لو كده كفايه ولا محتاج حاجة تانى
 

zizo_mam

عضو جديد
إنضم
13 يونيو 2006
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
هو الموضوع مش محتاج خبراء ولا حاجة :
1- هتختار أطول مسار وليكن الفرع يمين أو شمال الفان كويل بالنسبة لل supply والدكت اليمين أو الشمال بالنسبة للراجع.
2- انت شغال equal friction هتفرض انك مثبت مفاقيد ضغط وليكن 0.1 inch.wg.
3- أبدأ من عند أبعد دفيوسر على أطول مسار الى انت اختارته فى الخطوة رقم واحد شوف هتبدأ بأيه تغذية ولا راجع .
4- هتجيب البرشر دروب فى هذا الدفيوسر من الكتالوجات عند الفلو اللى انت محدده ع الرسم وحسب ال nc المطلوبة ف المكان.
5- هتجيب البرشر دروب للفيتنج عن طريق استخدام اشرى دكت فيتنج وانا حسبتلك البرشر دروب للكوع 16 6x وطلع 2 باسكال .
6- بقى كده عندك البرشر دروب للكوع و الدفيوسر.
7- تجيب البرشر دروب للمسلوب 24 الى 16 من نفس البرنامج حسب الفلو وطول المسلوب وابعاد الدخول والخروج هيديك 0.01 in.wg.
8- بقى كده عندك البرشر دروب للكوع و الدفيوسر والمسلوب.
9- باقى لنا العدل تقيس طولهم و تضربهم فى 0.1 وتقسمهم على 100 هيطلعلك الناتج ب inch.wg اضربه فى 250 يتحولك ل باسكال.
8 متر= 26قدم * 0.1/100 = 6.5 باسكال
10- بقى كده عندك البرشر دروب للكوع و الدفيوسر والمسلوب والدكت نفسه
10- اضرب فى 1.25 كسيفتى فاكتور.
11- جبت البرشر دروب للتغذية كرر نفس الخطوات ع الراجع و اجمع و متنساش البرشر دروب فى الفلتر والكويل بتوع المكنه من الكتالوج.

بس كده وشوف لو كده كفايه ولا محتاج حاجة تانى


عزيزي المحترمfayek9 شكرا على هذا الشرح المتميز ..... بس في حاجه غلط ايه انا مش متأكد حاليا بس يا ريت بخلفيتك الممتازه ومن خلال مواضيعك السابقه .... تراجع الموضوع تاني
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
عزيزي المحترمfayek9 شكرا على هذا الشرح المتميز ..... بس في حاجه غلط ايه انا مش متأكد حاليا بس يا ريت بخلفيتك الممتازه ومن خلال مواضيعك السابقه .... تراجع الموضوع تاني
لو فى حاجة غلط مفيش مشكلة حضرتك ارفعها ونناقشها ونصلحها طبعا لو فيها مشكلة المهم المعلومة توصل مظبوطة 100 % لطالبها
 

eng.amoudi

عضو
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
83
مجموع الإعجابات
9
النقاط
8
ياريت يا بش مهندس
fayek9 تعملنا مثال كدا محترم بالخطوات
لانه بصراحه حاجه مهمه
 

zizo_mam

عضو جديد
إنضم
13 يونيو 2006
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
عزيزي ملارين .....
مستر fayek ..........
نتكلم على المثال المرفق مباشرة

FCU = 3800 CFM & MAIN DUCT = 24"*12" ... OK

بالدخول لخرايط الدكت او باستعمال اي برنامج هتلاقي بأن السرعه وصلت V =2084 FT/M
وفقد الضغط HEAD LOSS = 0.318 وده رقم كبير

يبقى اختيار مقاس الدكت في الاصل صغير واختيار قيمة فقد الضغط 0.1 لا تعطي القيمه الحقيقه مع توافر المعطيات او المدخلات

نرجع تاني للمثال ولكن بعد تعديل مقاس الدكت FCU = 3800 وباختيار السرعات الموصي بها داخل الدكت V = 1500 FT /MIN هتخش في برنامج DUCT SIZER هتلاقي مقاس الدكت تقريبا 24 * 16 وهتلاقي فقد الضغط تقريبا 0.13 القيمه دي هي ثابت مفاقيد الضغط وتكمل بالتسلسل اللي جزاه الله خير مستر FAYEK 9 كتبة وهو بانك بتجيب فقد الضغط في القطع من برنامج اشري للقطع وبتحسب الاطوال وتضربهم في قيمة فقد الضغط بالاضافه للفقد داخل الديفيوزر و تاخد عامل الامان

عزيزي FAYEK9 لو في خطأ يا ريت تفيدني علشان مكنش ماشي غلط
 
التعديل الأخير:

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
عزيزي ملارين .....
مستر fayek ..........
نتكلم على المثال المرفق مباشرة

FCU = 3800 CFM & MAIN DUCT = 24"*12" ... OK

بالدخول لخرايط الدكت او باستعمال اي برنامج هتلاقي بأن السرعه وصلت V =2084 FT/M
وفقد الضغط HEAD LOSS = 0.318 وده رقم كبير

يبقى اختيار مقاس الدكت في الاصل صغير واختيار قيمة فقد الضغط 0.1 لا تعطي القيمه الحقيقه مع توافر المعطيات او المدخلات

نرجع تاني للمثال ولكن بعد تعديل مقاس الدكت FCU = 3800 وباختيار السرعات الموصي بها داخل الدكت V = 1500 FT /MIN هتخش في برنامج DUCT SIZER هتلاقي مقاس الدكت تقريبا 24 * 16 وهتلاقي فقد الضغط تقريبا 0.13 القيمه دي هي ثابت مفاقيد الضغط وتكمل بالتسلسل اللي جزاه الله خير مستر FAYEK 9 كتبة وهو بانك بتجيب فقد الضغط في القطع من برنامج اشري للقطع وبتحسب الاطوال وتضربهم في قيمة فقد الضغط بالاضافه للفقد داخل الديفيوزر و تاخد عامل الامان

عزيزي FAYEK9 لو في خطأ يا ريت تفيدني علشان مكنش ماشي غلط
وانت حسبت ليه على 3800 انت المفروض تحسب على 1900 بس الماشيين فى الفرع اليمين " احسب ع الفلو الماشى فى trunk "
ادخل ع الدكتيليتور ب 1900 كده و قولى وصلت لآيه وشكرا
 

zizo_mam

عضو جديد
إنضم
13 يونيو 2006
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
وانت حسبت ليه على 3800 انت المفروض تحسب على 1900 بس الماشيين فى الفرع اليمين " احسب ع الفلو الماشى فى trunk "
ادخل ع الدكتيليتور ب 1900 كده و قولى وصلت لآيه وشكرا

مظبوط يا مهندس نحسب على 1900 ...... ولكن انا اللي انا اقصده انت فرضت قيمة فقد الضغط واشتغلت عليه .
لكن المفروض انك العلاقه بين كمية الهواء و السرعه تاخد منها قيمة فقد الضغط .. وشكرا
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
مظبوط يا مهندس نحسب على 1900 ...... ولكن انا اللي انا اقصده انت فرضت قيمة فقد الضغط واشتغلت عليه .
لكن المفروض انك العلاقه بين كمية الهواء و السرعه تاخد منها قيمة فقد الضغط .. وشكرا
ولا تزعل نفسك قولى السرعة recommend ال انت عاوزها كام والبرشر دروب هيطلع اقل من in.wg 0.1 برضه
 
التعديل الأخير:

agordat1977

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2006
المشاركات
168
مجموع الإعجابات
26
النقاط
0
أخي استعمل برنامج ductmate المرفق و فيديو مثال بسيط من مهندسنا الرائع أسامة خياطة على الرابط: