ارجو ان تزودوني بورقة حسابية لتحليل خزان ارضي وقدرته على تحمل الاحمال
الخزان عمقه 1.50م
عرضه3م
طوله4م
الحديد في الارضية والجدران والسقف حديد 14ملم كل 20سم طبقتين في الاتجاهين
هل يستطيع تحمل اوزان لشاحنات فوقه وزنها 40طن
ارجو الرد باسرع وقت ولكم جزيل الشكر
يمكنك الرجوع الى كتاب الدكتور شاكر البحيري وستجد فيه طريقة توزيع الحمل المركز على البلاطة المصمتة ذات الاتجاهين. الشاهد في الموضوع ان الحمل الاكثر تاثيرا في حالتك هذه هو حمل عجل واحد ( وليس محورا من العجلات كما ذكر الزميل ) والسبب صغر مساحة البلاطة 4*3 حيث انه عندما يكون احد العجلين في وسط البلاطة يكون العجل الاخر تقريبا فوق الجدار (في الاتجاه القصير) وبالتالي لا تاثير له على البلاطة ولشاحنة 40 طنا فان حمل العجل لن يزيد في حال من الاحوال عن 10 طن وهو الحمل الماخوذ في الكود المصري من الشاحنة القياسية ذات الستة عجلات ذات حمل 600 كيلو نيوتن او 60 طن تقريبا ,( على اعتبار انها من ثلاثة محاور ) . تعطيك المعادلات الموجودة في كتاب الدكتور شاكر والماخوذة من الكود المصري عرض الشريحة التي يتوزع عليها الحمل بمعرفة مساحة التماس بين العجل والسطح وهي بالمناسبة 500 *200 مم وينتقل الحمل بفرض انتشاره بميل 45 درجة ليصل الى منتصف سمك البلاطة عبر الطبقات السطحية التي تعلو خرسانة السقف ( اذا وجدت ) او مباشرة الى الخرسانة حسب الحالة الموجودة لديك , ومن ثم يتم توزيع هذا الحمل لينتقل في الاتجاه القصير الجزء الاكبر منه وفي الاتجاه الطويل الجزء الاصغر two way action يمكنك حساب العزوم في الاتجاهين للبلاطة بفرض انها بسيطة الارتكاز فوق الجدران وهذا العزم الناتج عن حمل العجل الواحد يؤثر في شريحة عرضها يحسب كما ذكرت من المعادلات الموجودة في الكود المصري وهي ليست مترا كما ذكر الزميل بل اكثر من ذلك ويمكنك حساب العزم المؤثر على شريحة بعرض متر وحساب التسليح اللازم و تعميمه على كامل البلاطة وان سمك 250 مم ومسلحة ب فاي 14 كل 150 مم سفلي وعلوي في الاتجاهين كاف ولكن عليك التاكد بالحساب .
بالنسبة للجدران لن تتاثر بالحمل المؤثر على البلاطة سلبيا من حيث كتامة الماء فحتى لو اعتبرت الجدران متصلة اتصالا وثيقا بالبلاطة فسيكون الاتجاه الشاد في الجدران الى الخارج وليس باتجاه الماء ولكن بالنسبة الى البلاطة السفلية فان حمل العجل يمكن اعتباره موزعا بانتظام على المساحة وسيؤثر الى الاعلى مما يجعل العزم الشاد في وسط البلاطة السفلية مؤثرا من جهة الماء وبالتالي يجب اخذه في الاعتبار وتصميم البلاطة السفلية كعنصر كتيم للماء وحساب عرض الشقوق crack width فيه بحيث لا يتجاوز العرض المسوح به للشقوق او لا تتجاوز اجهادات الشد في المنصف الاجهادات المسوح بها وذلك يتبع الطريقة التي تصمم بها. ارجو ان يكون هذا الشرح واضحا بالقدر الكافي.
قد يكون من الافضل اخذ نسبة من الحمل واعتبارها impact load بحدود 20% .