لو عندي بالخطط مطلوب حديد ذو مقاومة 420 ميغا باسكال و الاختبار اعطاني 400 بس ..ايه العمل..علما ان الحديد نظامي و من معمل محترم.
افيدونا يا جماعة و مشكورين
 

مواضيع مماثلة

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,756
مجموع الإعجابات
5,540
النقاط
113
لو عندي بالخطط مطلوب حديد ذو مقاومة 420 ميغا باسكال و الاختبار اعطاني 400 بس ..ايه العمل..علما ان الحديد نظامي و من معمل محترم.
افيدونا يا جماعة و مشكورين
السلام عليكم
في هذه الحالة الحل يكون باحدى الطرق التالية
  • اعادة الفحص مرة ثانية بضعف العدد الذي تم ارسالة في المرة الاولى ولا يكون من سيخ bar واحد وانما من اسياخ متعدد فاذا نجحت العينة الجديده اعتمد وقبل الحديد واما
  • رفض الحد والبحث عن مصدر ثاني
  • مراجعة المهندس المصمم واعادة حساب التسليح حسب المقاومة 400 وليس 420 (او بشكل تقريبي اذا لم يرغب في اعادة التصميم زيادة حديد التسليح بنسبة 400/420 اي بمقدار 5% ).
 