• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

محتاج مساعدة فى تصميم مواسير التشلر

mserageng

عضو جديد
إنضم
26 أبريل 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
ببساطة انا عامل حسابات احمال على برنامج الهاب وانا عامل مقارنة بين وحدات التندر وبين مخرجات الهاب الاستشارى اعتمد شوية من التندر وشوية من مخرجات الهاب
الوقتى انا بصمم مواسير التشلر بكمية المياه وقطر الماسورة تمام كدا
فى الوحدات اللى الاستشارى اتعمدها من التندر اختار كمية المياه الزاى . انا اخدت كمية المياه اللى طلعت على الهاب مع العمل انهم مختلفين فى كل حاجة . ولا اخد كل طن تبريد = 2.4 gpm وخلاص
انا مش عارف الصح فين
يا ريت حد يساعدنى مشكور للجميع واعذرونى على الاطالة
 

مواضيع مماثلة

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
ببساطه هو فرق درجات الحراره لملف التبريد او الشلر كام؟

لو كان 10 درجات يبقى زي ما انت قولت 2.4

لو 12 درجه يبقى 2

ولو مش باينه معاك في التندر اسأله بسرعه وهو هيرد عليك
 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
موضوع كمية المياه بيتحسب من معادلة بيكون فيها فرق درجات الحرارة ما بين دخول وخروج الماء من الشيلر عامل مهم ، وبالتالي زي ما قال المهندس توك توك 66 كده ، ممكن تعوض في المعادلة التالية:
Q= 4180 * L/S *(T1-T1)the result will by by watt
this equation is extracted from ASHRAE system and equipment 2012 ,chapter 13​
 

mserageng

عضو جديد
إنضم
26 أبريل 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
الف شكر يا جماعة ويا ريت لو حد يشرحلنا منظومة التشلر ببساطة كدا الاساسيات على الاقل
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
gpm= btu/500xdelta T
delta T = 10 or 12 F
 