فصول من السباكة -1- :مواسير التهوية في الصرف الصحي:

م. رياض النجار

عضو معروف
إنضم
28 أبريل 2009
المشاركات
1,431
مجموع الإعجابات
426
النقاط
83
[h=5]منشور خاص عن مواسير التهوية في الصرف الصحي:
أولا: لماذا نحتاج إلى التهوية؟

نحتاج إلى التهوية لثلاثة أسباب أو ثلاث وظائف:
1- الوظيفة الأهم التي تؤديها مواسير التهوية هي قدرتها على نقل روائح الناتجة عن الصرف الصحي إلى الهواء الخارجي.
2- الوظيفة الأقل ملاحظة ولكنها بنفس أهمية الوظيفة الأولى هي المحافظة على مستوى الماء الموجود في المصيدة trap .
3- الوظيفة الأخيرة هي أن لها قابلية على تسريع حركة صرف السوائل وجعلها بصورة أفضل.

بعض الشرح للوظائف الثلاثة:
1- إن وجود هواء الصرف الصحي داخل الأماكن المسكونة وعدم إخراجه يتسبب في مشكلتين رئيسيتين وهما : مشاكل في الصحة , وإمكانية حدوث انفجار ناتج عن تجمع هذه الغازات في مكان ذو تهوية ضعيفة وزيادة تركيزها.
2- جميعنا نلاحظ وجود ماء في المصيدة, وهذا الماء هو سبب رئيسي لمنع دخول الغازات إلى داخل المبنى, والمصيدة التالفة أو التي لا تحافظ على منسوب كاف من الماء تؤدي إلى خلل ودخول الغازات إلى المبنى مما يتسبب بالمشاكل التي تم ذكرها في الوظيفة الأولى.
دور مواسير التهوية يأتي هنا للحفاظ على منسوب الماء في المصيدة عن طريق تنظيم الضغط المطبق على الختم ( مستوى الماء في المصيدة).
حيث أنه من المحتمل في المصيدة غير المهواة حدوث ارتفاع في الضغط يؤدي إلى خروج المواد الخبيثة إلى داخل الوحدة ( مرحاض أو غيره).
أما في حالة حدوث نقص في الضغط في المصيدة فيحدث لدينا مثل ضغط تخلخلي في المصيدة يؤدي إلى سحب الماء منها وتبقى فارغة حتى يتم إعاد ملئها بالماء من جديد.
عند عدم وجود ماء في المصيدة تصبح عديمة الفائدة.

بالمحلصة مواسير التهوية تمنع حدوث مثل هكذا أمور من ارتفاع أو انخفاض الضغط.
3- نلاحظ بالمشاهدة أنه أحيانا عند صرف الماء من مغسلة مثلا , نلاحظ حدوث دوامة في الصرف , هذا يدل على وجود تهوية ممتازة للوحدة , وعلى العكس تماما فإن بطء جريان الماء من الوحدة دليل على أن التهوية - إن وجدت _ فهي سيئة.
التهوية تساعد بتسريع حركة الماء في خطوط الصرف وهذا يمنع تشكل عوائق داخل الأنابيب.

وهنا لابد التنويه والتنبيه على ضرورة وجود الميول الصحيحة لمواسير الصرف لتفادي حدوث عوائق أو تشكل أي انسدادات داخل المواسير...
[/h]
 

مواضيع مماثلة

mostafa2021

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2009
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
عندى سوال ان امكن وفى نفس الوقت مشكلة
انا عندى فندق 30 دور
حمامات الدور الأرضى بتصرف بشكل بطئ ولا يتم كسح المخلفات بشكل جيد
وللعلم صرف الدور الاضى مجمع على الخط الرئيسى النازل من فوق والمتجه الى الصرف العمومى
ولاحظت ان عند فتح clean-out وجود هواء فى الخط الرئيسى الأفقى
تم عمل خط هواء بقطر 2 بوصه من عند احد الحمامات بالدور الارضى والمتصل بالشبكة
ولكن ما زال الصرف ليس بالشكل الجيد والمرضى
ما الحل ....؟
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
879
النقاط
0
عندى سوال ان امكن وفى نفس الوقت مشكلة
انا عندى فندق 30 دور
حمامات الدور الأرضى بتصرف بشكل بطئ ولا يتم كسح المخلفات بشكل جيد
وللعلم صرف الدور الاضى مجمع على الخط الرئيسى النازل من فوق والمتجه الى الصرف العمومى
ولاحظت ان عند فتح clean-out وجود هواء فى الخط الرئيسى الأفقى
تم عمل خط هواء بقطر 2 بوصه من عند احد الحمامات بالدور الارضى والمتصل بالشبكة
ولكن ما زال الصرف ليس بالشكل الجيد والمرضى
ما الحل ....؟
اظن والله اعلم صرف الارضي مع الادوار العليا خطأ لسببين او ثلاث
اولهما المشكلة التي تعانيها انت لان المياه النازلة من عل او من الادوار العليا تنزل بضغط عالي نتيجةالجاذبية/الوزن مما يساعد في حجز مياه الدور الارضي ذات الضغط المنخفض وهو الناتج من الميول فقط
ثانيهما عمود مياه الصرف من الادوار العليا يمنع حركة هواء التهويت الذي يتكلم عنه مهندسنا رياض اعلاه
ثالثهما في حالة وجود سدد سوف تدخل مياه الصرف من الادوار العليا لحمامات الدور الارضي
 
التعديل الأخير:

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
215
النقاط
0
الكود مش بيمنع ربط صرف الدور الارضى على الخط اللى نازل من فوق لكن لازم يلضم على الخط الافقى المتصل بالرأسى بمسافة قدرها 10*قطر الرأسى, يعنى مثلا لو عندى رايزر قطره 4 بوصة وبعد كدة الرايزر ده هيبقى افقى عشان يصرف على المانهول مثلا وعايز الضم عليه صرف الدور الارضى يبقى لازم الضمه على الافقى على مسافة 40 بوصة من مكان نزول الرايزر عشان ظاهرة ال hydraulic jump اللى ممكن بسببها تدخل المية الدور الارضى نتيجة نزولها بسرعة جدا فى الرايزر من الادوار العليا, وكمان لازم تعمل خط تهوية لوحده لصرف الدور الارضى ويفضل يكون نظام التهوية individual vent, وعلى اى حال طبعا يفضل صرف الدور الارضى لوحده تجنبا لاى مشكلة ممكن تطرأ معملنا حسابنا عليها.
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
الكود مش بيمنع ربط صرف الدور الارضى على الخط اللى نازل من فوق لكن لازم يلضم على الخط الافقى المتصل بالرأسى بمسافة قدرها 10*قطر الرأسى, يعنى مثلا لو عندى رايزر قطره 4 بوصة وبعد كدة الرايزر ده هيبقى افقى عشان يصرف على المانهول مثلا وعايز الضم عليه صرف الدور الارضى يبقى لازم الضمه على الافقى على مسافة 40 بوصة من مكان نزول الرايزر عشان ظاهرة ال hydraulic jump اللى ممكن بسببها تدخل المية الدور الارضى نتيجة نزولها بسرعة جدا فى الرايزر من الادوار العليا, وكمان لازم تعمل خط تهوية لوحده لصرف الدور الارضى ويفضل يكون نظام التهوية individual vent, وعلى اى حال طبعا يفضل صرف الدور الارضى لوحده تجنبا لاى مشكلة ممكن تطرأ معملنا حسابنا عليها.
ياريت ارفاق الدليل من الكود على هذا الكلام
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
215
النقاط
0
ملحق ما طلبته يا بشمهندس توك توك
 

المرفقات

  • Connections to offsers and bases stacks.pdf
    37.8 KB · المشاهدات: 1,132
  • Hydraulic Jump.pdf
    246.5 KB · المشاهدات: 1,378
  • إعجاب
التفاعلات: nofal

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
879
النقاط
0
اظن والله اعلم صرف الارضي مع الادوار العليا خطأ لسببين او ثلاث
اولهما المشكلة التي تعانيها انت لان المياه النازلة من عل او من الادوار العليا تنزل بضغط عالي نتيجةالجاذبية/الوزن مما يساعد في حجز مياه الدور الارضي ذات الضغط المنخفض وهو الناتج من الميول فقط
ثانيهما عمود مياه الصرف من الادوار العليا يمنع حركة هواء التهويت الذي يتكلم عنه مهندسنا رياض اعلاه
ثالثهما في حالة وجود سدد سوف تدخل مياه الصرف من الادوار العليا لحمامات الدور الارضي
آآآآآسف
الصحيح
اولهم وثانيهم وثالثهم
وليس اولهما وذلك لاني كنت اكتب عن سببين
وعنا لي الثالث اثناء الكتابة
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
عندى سوال ان امكن وفى نفس الوقت مشكلة
انا عندى فندق 30 دور
حمامات الدور الأرضى بتصرف بشكل بطئ ولا يتم كسح المخلفات بشكل جيد
وللعلم صرف الدور الاضى مجمع على الخط الرئيسى النازل من فوق والمتجه الى الصرف العمومى 30 دور ده لا محالة من صرف الدور الارضى والاول لوحدهم على الوصلة الافقية بعد متسيب المسافة 10 قطر الماسورة لو اقل من 30 دور كان هيبقى ف كلام تانى
ولاحظت ان عند فتح clean-out وجود هواء فى الخط الرئيسى الأفقى
تم عمل خط هواء بقطر 2 بوصه من عند احد الحمامات بالدور الارضى والمتصل بالشبكة
ولكن ما زال الصرف ليس بالشكل الجيد والمرضى
ما الحل ....؟ الخط الافقى هو لازم يتفنت طبعا والفنت بتاعه يتوصل ب عمود الفنت وانت طبعا اكيد مهوى عمدان الصرف دى مفيهاش كلام
الرد بالأحمر
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,596
النقاط
113
مستمتع بالموضوع و بالحوار
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
879
النقاط
0
عندى سوال ان امكن وفى نفس الوقت مشكلة
انا عندى فندق 30 دور
حمامات الدور الأرضى بتصرف بشكل بطئ ولا يتم كسح المخلفات بشكل جيد
وللعلم صرف الدور الاضى مجمع على الخط الرئيسى النازل من فوق والمتجه الى الصرف العمومى
ولاحظت ان عند فتح clean-out وجود هواء فى الخط الرئيسى الأفقى
تم عمل خط هواء بقطر 2 بوصه من عند احد الحمامات بالدور الارضى والمتصل بالشبكة
ولكن ما زال الصرف ليس بالشكل الجيد والمرضى
ما الحل ....؟
لدي بعض الوريقات عن صرف المباني العالية ومشاكلها
اتمنى ان اوفق في رفعها
 
إنضم
22 سبتمبر 2006
المشاركات
49
مجموع الإعجابات
7
النقاط
8
السلام عليكم
نشكرك علي الشرح الأكثر من رائع
أتمنى ان تدلني علي كتب او مراجع للصحي و الحريق مع العلم انا مهندس تكييف فقط و سوف انتقل لعمل أكون مسؤول عن التكيف و الصحي و الحريق
 

el_shaer1

عضو جديد
إنضم
27 أبريل 2014
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اللهم لك الحمد والشكر حمداً طيباً كريماً
 
أعلى