diversity factor = 1.2 or 1.1 not more than 1.3 حسب عدد الاسرة ومتوسط نسبة اشغالها المتوقعة
انا افضل استخدام diversity factor =1 بمعنى اجمالي احمال الشيلرات تساوي الاحمال الداخلية للمينى وذلك لاحتمال ان تكون المستشفى شاغرة بالكامل فى اى وقت من الاوقات . ويتم عمل الاتي :-
- نقسم الحمل الاجمالي للمبنى الى 3 او 5 او 6 اجزاء و كل جزء حيكون حمل شيلر واحد , مثلا 1500\5 = 300 طن
- في حالة Full load للمبنى الخمس شيلرات سوف تعمل في نفس الوقت
- فى حالة Part Load للمبنى سوف يتم عمل 4 او3 شيلر ويتوقف عدد 2 او 1 وذلك عن طريق لوحة الكنترول اوتوماتيكيا وده عن طريق حساس درجات حرارة الراجع للمياه المثلجة الداخلة للشيلر والتى تم ضبطها عند الحمل الكامل ( عندما تكون عدة اماكن غير مستخدمة سوف تكون درجة حرارة المياه المثلجة الراجعة للشيلر من الوحدات اقل من درجة الحرارة الراجع في حالة كافة الاماكن شاغرة وسوف يعطي الحساس اشارة للوحة الكنترول لايقاف احد الشيلرات لمعادلة درجة الحرارة المطلوبة للاماكن الشاغرة فقط ويتم اعادة تشغيل الشيلر مرة اخرى لو الاماكن الغير مستخدمة اصبحت شاغرة وذلك لان درجة حرارة المياه المثلجة للراجع اصبحت اعلى من المطلوب وهكذا)
- ايضا يجب استخدام طلمبه خاصة لكل شيلر ويجب ان تكون متغيرة السرعات حتى يمكن عمل حمل جزي Part Load لكل شيلر فى وقت الحاجة لذلك .
- يجب ان تزود عدد الطلمبات بعدد 1 طلمبة احتياطي للاعطال والصيانة الدورية
اعتقد بعد الايضاح السابق انت كده عامل كافة الاحتمالات سواء للحمل الكامل او الحمل الجزئي للمستشفى وفي نفس الوقت وفرت فى الاحمال الكهربية فى حالة الحمل الجزئي