استفسار وطلب مساعدة من خبراء اللوحات

E.B

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2008
المشاركات
55
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم
عندي لوحه توزيع دخلت فيها مويه(مطر) تفتكرو الحل شنو ؟ وهل في تست ممكن اعملو الرجاء المسااااااااعده
 

مواضيع مماثلة

إنضم
6 يناير 2009
المشاركات
192
مجموع الإعجابات
4
النقاط
18
هناك خطوات يجب اتباعها
1- يجب فصلها فوراً
2- يجب عليك ان تتاكد من كمية الماء التي دخلت اليها
3- هل هناك اكسدة على اجزاء الكونترول
4 -الاهم يتم وباستخدام فلور هواء لغرض طرد الماء من الاجهزة والمعدات الكهربائية بشكل جيد وتركها لفترة لكي يتبخر الماء منها والتأكد منها بشكل تام انها خالية من اي رطوبة
5- التاكد من توصيلات دائرة القوة
6- التاكد من دائرة الكونترول وتتم بالسيريس(توالي)لكي يمكن الكشف عن اي عطل فيها قبل الشروع بالعمل بشكل تام
7-واخيراًاذا تم التأكد من انها جاهزة يمكنك ان توصل اطراف تجهيز القدرة الكهربائية وتشغيلها
وحاضر لاي استفسار اخي العزيز
بالموفقية والنجاح
 
أعلى