الاخوه مهندسين التكييف والتبريد ارجوا ان تفيدونا بعلاقة صمام التمدد مع الضواغط في المكيفات المركزيه وخصوصاً نوع كارير
 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
لا يوجد علاقة مباشرة ،ولكن يوجد علاقة بين صمام التمدد ونوع غاز التبريد المستخدم، وكذلك قدرة تبريد الدائرة ،ولو لا حظت ستجد انه عند اختيار صمام تمدد جديد ،فانه يطلب منك نوع غاز التبريد وقدرة الدائرة
 

hishont2

عضو جديد
إنضم
1 فبراير 2006
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
أنت تفتح النيران بهذا الموضوع هذا السؤال ليس بالسهل الرد عليه ونتمنى من المهندسين المتخصصون فقط الرد ...
هذا الموضوع ماشى فى السوق بالبركه ومحدش عارف حاجه بس أنا أعتقد وأنا دارس علم التبريد والتكييف وممارس هذه المهنه من 2001 ..
نوع صمام التمدد لابد ان يتناسب مع تصميم الدائره يعنى حجم المبخر وقطر مواسيره وطول مواسيره وأيضا لازم يتناسب مع نوع المكثف وطريقة تبريده وطول وأقطار مواسيره وأيضا عندما نختار المكثف فهذا يعنى نوع الضاغط أيضا لأن المكثف مرتبط أرتباط كلى مع الضاغط وحجمه ونوعه وقدرته ...
يعنى ممكن نستبدل كابلرى 060مكان كابلرى 055 السوق بيقول ممكن بس لو 060كان طوله 2متر مثلا يبقى 055 1.5متر مثلا وهذا علميا خطر شديد يؤثر على أثمن جزء بالدائره وهو الضاغط ... وأرجو منك يا أخى أن تدعو كل المهندسين المصممين لدوائر التبريد والتكييف لهذا الموضوع الشائك وشكرا لك على سماحة صدرك وعفوا على إطالتى بس بجد الموضوع مهم جدا ...
 