اسئله مقابلات هامه جدا - من يستطيع الافادة؟

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
التكييف :
1- ما هى العوامل المؤثرة على استخدام اى من انظمه التكييف المختلفه
2- ما هو الفرق بين absorption chiller & air chiller ؟
3-ما هو الفرق و متى نستخدم ال AHU & FCU
4- ما هو اول شرط متخذ قبل البدا فى الحسابات الحرارية للمبنى ( الموقع - المكان)
5-متى نستخدم الcooling tower
6-لماذا يتم تركيب ال fire damper تحت الكمر او فى اطار خرسانى
7- ما هو ال diversity factor و كيف يتم عمل الاتزان لنظام التكييف فى وجود هذا العامل
8- ما هى اهم العناصر التى يجب التحكم بها فى منظومه الBMS
9- لو لديك 10 نقاط تحكم للتكييف ما هى اولوياتك فى مراقبه نظام التكييف ( اذكرها بالترتيب)
الصحى:
1- ما هو الفرق و متى نستخدم flash tank , flash valve
2- ما هو الk factor المستخدم فى تصميم المواسير
3- متى نستخدم صناديق الحريق الكبيرة و الصغيره
4- ما هو اقل مقاس للخط الرئيسى المغذى لرايزر الصناديق او شبكة الحريق

 

مواضيع مماثلة

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
صحى :-
3- نستخدم الصناديق الكبيرة عند السلالم الهروب و هى لرجال الاطفاء اما الصغيره تكون بداخل المبنى للافراد
4- اقل قطر للصناديق و الريازر هى 4 بوصه
رجاء من عنده اجابات لباقى الاسئله يتفضل بالرد و جزاكم الله عنا خير الجزاء
 

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
نرجو من المشرفين و اهل العلم بالرد حتى تعم الفائده
 

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
اين انت يا بشمهندس زانيتى و اين علمك افيض علينا القليل منه؟؟
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
التكييف :
1- ما هى العوامل المؤثرة على استخدام اى من انظمه التكييف المختلفه
حجم المبنى واجمالى الاطنان والتطبيق استهلاك الطاقة التكلفة المبدئية تكلفة الصيانه طريقة التحكم المطلوبة ....الخ
2- ما هو الفرق بين absorption chiller & air chiller ؟
ده تبريد هوا وده تبريد مياه
3-ما هو الفرق و متى نستخدم ال AHU & FCU
الفان كويل هو اير هاندلنج صغيرة
4- ما هو اول شرط متخذ قبل البدا فى الحسابات الحرارية للمبنى ( الموقع - المكان)
هو الموقع والمكان و توجيه المبنى ان أمكن
5-متى نستخدم الcooling tower فى
water cooled وال absorption chillers وفى الاماكن قليلة الرطوبة
6-لماذا يتم تركيب ال fire damper تحت الكمر او فى اطار خرسانى
7- ما هو ال diversity factor و كيف يتم عمل الاتزان لنظام التكييف فى وجود هذا العامل
8- ما هى اهم العناصر التى يجب التحكم بها فى منظومه الBMS
9- لو لديك 10 نقاط تحكم للتكييف ما هى اولوياتك فى مراقبه نظام التكييف ( اذكرها بالترتيب)
الصحى:
1- ما هو الفرق و متى نستخدم flash tank , flash valve
كل واحد ليه تطبيقات واماكن يستخدم فيها. التانك بيشتغل جرافتى والفالف بالضغط
2- ما هو الk factor المستخدم فى تصميم المواسير
بتحسب بيه هبوط الضغط فى الفيتنج delta p = k x v^2/g
3- متى نستخدم صناديق الحريق الكبيرة و الصغيره
الصغيرة تستخدم فى حالة عدم وجود افراد مدربه على حمل heavy streams
4- ما هو اقل مقاس للخط الرئيسى المغذى لرايزر الصناديق او شبكة الحريق
على حسب السيستم compined ولا stand pipe بس وحسب انت حاسب pipe schedule أو حاسب hydraulic calculations

الرد بالاحمر
 

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
شاكرين على الرد
لكن بالنسبه للفان كويل و الاير هاند يونت متى نستخدمهم ؟
متى نستخدم absorption chiller
متى نستخدم flash tank ,vavle
 

طاهرمحمدمنصور

عضو جديد
إنضم
21 أبريل 2009
المشاركات
1,030
مجموع الإعجابات
139
النقاط
0
8-
1- بدء وإيقاف التشغيل للكمبرسور وإعطاء إنذار عند حدوث توقف ناتج عن زيادة الحمل
2- التحكم في ملفات التسخين
3- التحكم في درجات الحرارة
4- التحكم في الرطوبة
5- التحكم بمراوح الشفط
6- التحكم بكواشف الدخان
7- التجكم بالمحابس التي تعمل أتوماتيكيا
8- التحكم في تشغيل مضخات الحريق
 

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
الله يا هندسة ميه ميه ... و باقى الاسئله يا هندسة راحت فيييييييين
جزاكم الله خيرا
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
187
النقاط
0
شكرا للاستاذ صاحب السؤال و شكر لكل من جاوب

عندى استفسار للسيد الباش مهندس فايق عن ال K factor, المعادلة التى ذكرتها عادة تكون Q و ليس ال V square , طبعا هناك علاقة مباشرة بين ال q و ال v و ممكن تعويض الفرق بالثابت و لكن و جود التربيع على ال V جعل المعادلة صعبة عليا
يا ريت يشرحها اذا تكرم و بارك الله فيك يا كبير مهندس فايق
 

ميدو الغريب

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
طبعا دخول و اضافه الباشمهندش رامى هنا ده حاجه كبيره اوى
بس بالنسبة لسؤال المواسير الخاصه بصناديق الحريق و الرايزر فى مهندسين قالو ان لازم اقل قطر يكون 4 بوصه
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
187
النقاط
0
مهندس ميدو هذا اطراء لا استحقه
رايزر الصناديق لا يقل عن ٤ بوصة كما اسلفت أما الرشاشات فلا أعلم ان كان هناك مقاس ادنى
و كما اسلف مهندس فايق فان ال hydraulic calculations هى الفيصل
و الله أعلم
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
215
النقاط
0
التكييف :
3-ما هو الفرق و متى نستخدم ال AHU & FCU
؟ ال fcu هى ahu صغيرة ولكن ال ahu يقدر يشيل high latent load لكن ال fcu ميقدرش يشيل high latent load عشان كدة بنعمل للفريش اير air handling unit لوحدها ومش بندخل الفريش اير لو كان كبير على fcu.
5-متى نستخدم الcooling tower
؟ لو بنستخدم water cooled chiller لازم نبرده بال cooling tower واصلا بنستخدم water cooled chiller لما مش بيكون فيه مكان معرض للجو نضع فيه ال air cooled chiller
6-لماذا يتم تركيب ال fire damper تحت الكمر او فى اطار خرسانى
؟ ال fire damper لما بيقفل ممكن يتفك من مكانه عشان كدة لازم يبقى موضوع فى اطار خرسانى عشان ميتفكش من مكانه
7- ما هو ال diversity factor و كيف يتم عمل الاتزان لنظام التكييف فى وجود هذا العامل ؟
لو انت بتكيف مثلا فندق, الفندق ده بيكون فيه غرف كتير وبيكون فيه مطاعم وغيره من الاماكن, انت لما بتحسب الحمل الحرارى للغرف و للمطاعم و لأى مكان بتحسيه على اقصى حمل حرارى للمكان ده, طيب انت عايز تجيب تشيلر عشان الحمل الحرارى للفندق كله, هل هتجيب التشيلر على اقصى حمل حرارى, لو عملت كدة يبقى هتجيب تشيلر كبير اوى ملوش لزمة, عشان استحالة يبقى الغرف كلها مليانة وكمان المطاعم كلها مليانة وكل الاماكن فى الفندق مليانة, اكيد الناس هتتوزع على كل الاماكن دى, يبقى الحل اننا نحسب الحمل الحرارى الكلى للمكان ونضربه فى رقم معين " الرقم ده هو ال diversity factor" الناتج هو ده اللى هنجيب عليه التشيلر, وال diversity facot يتراوح بي 0.85 to 0.95 من الحمل الحرارى الكلى للمكان.
الصحى:
2- ما هو الk factor المستخدم فى تصميم المواسير
؟ هو العامل اللى بتحسب بيه الفقد فى الضغط فى ال fittings & valves عن طريق المعادلة الاتية : delta h = K *V^2 / 2g وال K نفسه يساوى K = equivalent length of the fitting or the the valve*friction factor / internal diameter


الرد باللون الازرق
 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
215
النقاط
0
شكرا للاستاذ صاحب السؤال و شكر لكل من جاوب

عندى استفسار للسيد الباش مهندس فايق عن ال k factor, المعادلة التى ذكرتها عادة تكون q و ليس ال v square , طبعا هناك علاقة مباشرة بين ال q و ال v و ممكن تعويض الفرق بالثابت و لكن و جود التربيع على ال v جعل المعادلة صعبة عليا
يا ريت يشرحها اذا تكرم و بارك الله فيك يا كبير مهندس فايق

الى المهندس رامى, شوف الرد بتاعى فى المشاركة اللى فوق ولو لسة فيه مشكلة معاك فى ال k نعيد شرحها تانى
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
187
النقاط
0
شكرا مهندس وائل الموضوع واضح , انا كنت مخطئ فى قراءتى لل delta P , و ظننت انها جذر P , و بالتالى السرعة أو الفلو لازم يكون عليه تربييع

بوركت
 

drmady

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2010
المشاركات
863
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
بـــــــــــــــــارك الله فى الجميع .... ورجاء من الاخوة عرض الاسئلة الهامة وهنا اخواننا اصحاب الخبرة يجاوبونا عليها
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
شكرا للاستاذ صاحب السؤال و شكر لكل من جاوب

عندى استفسار للسيد الباش مهندس فايق عن ال K factor, المعادلة التى ذكرتها عادة تكون Q و ليس ال V square , طبعا هناك علاقة مباشرة بين ال q و ال v و ممكن تعويض الفرق بالثابت و لكن و جود التربيع على ال V جعل المعادلة صعبة عليا
يا ريت يشرحها اذا تكرم و بارك الله فيك يا كبير مهندس فايق
انت كده بتتكلم عن K وهى nozzle coefficient والخاصة ب q=K sqare root P لو قصدك كده عاوز اقولك ان K الفيتنج مختلفة عن هذه ال K أنا كده فاهمك صح ؟
 

ramyacademy

عضو جديد
إنضم
18 فبراير 2011
المشاركات
796
مجموع الإعجابات
187
النقاط
0
مظبوط يا كبير المهندسين فايق
بس علي فكرة إذا لاحظت فان الحالتين متشابهتين لانهما من أولاد السيد برنوللي
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
100
النقاط
63
fcu هى standard فى تصنيعهاعند المصنعين ولكن AHU يمكن تفصيلها حسب الطلب والاثنتين يمكن بدخل عليها fresh air
 
أعلى