• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

تحديد مساحه مقطع كابل من 6 عداد الى 6 منازل ؟؟

كارم بهظ

عضو جديد
إنضم
4 نوفمبر 2011
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
برج 11 دور فى كل دور 6 وحدات سكنيه

كل وحده اوضتين وصاله

وكابل العمود الصاعد 35 ملى

و 6 عداد لكل وحده سكنيه كل منهما 40 امبير

اريد معرفه مساحه مقطع االسلك المناسبه من 6 عداد الى 6 منازل ؟؟

مع وجود 2 تكيف او 3 لكل وحده وما هو اقصى امبير لكل شقه ؟

يعنى هل يكفى مساحه مقطع السلك 6 ملى ؟ من العدادات الى المنازل

حتى مع اقصى امبير للوحدات السكتيه ؟
 

عثيمين حبريل

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2013
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عدد التكيف لكل وحده =3 وقدرة التكيف فى المتوسط 1.5حصان وبذلك تكون قدرة التكيفات فى الوحده = 3*1.5=4.5 ك .وات قدرة الاجهزه الاخرى فى المتوسط 2.5ك.وات وبذلك تكون القدره الكليه للوحده الواحده 4.5+2.5=7 ك.وات ومن هان يمكنا حساب الامبير لكل وحده القدره=الفولت*التيار وبذلك ممكن حساب التيار 7000/220=32امبير يمكن ان تستخدم كابل 32/3.5=9.1 اى تستخدم كابل 10مم نحاسى لكل وحده من العداد الى الوحده والله الموفق
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,134
مجموع الإعجابات
371
النقاط
83
سيكون كابل 10 مم مناسبا و لكن يجب النظر في Voltage drop في الادوار الفوقانية و لذا من الممكن استعمال كابل 16 مم ايضا
الافضل استعمال عداد ثلاثة فيزات بدلا من فيز واحد .
تحياتي
 

Baha addin

عضو جديد
إنضم
14 ديسمبر 2010
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
يجب حساب الحمل الكلي لكل شقة لتحديد المفتاح الرئيسي وكذلك لمعرفة مساحة مقطع الكابل
فإذا كان المفتاح 40 او 50 امبير فسوف تكون مساحة مقطعه 10 مم2
فإذا كان المفتاح 63 امبير فسوف تكون مساحة مقطعه 16 مم2
فإذا كان المفتاح 80 امبير فسوف تكون مساحة مقطعه 25 مم2
 
أعلى