استفسار ضرورى (لمشروع لم يكتمل ومحتاج مساعدتكم )

eng_msalim

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
73
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اعمل مهندس تصميم لمشروع كبير فى جده وهذا المشروع به 90 وحدة تكييف بسعه 10 طن ونريد ان نستخدم المياه المكثفة بواسطة الوحدات فى تشغيل الحمامات فكيف يمكن حساب كميه المياه المكثفة فى الوحده الواحده
 

مواضيع مماثلة

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
100
النقاط
63
ناتج التكثيف تختلف كميته باختلاف الفصول وطالماأنه سيستخدم فى الحمامات فهذا يعنى أنك بحاجة مستمرة له على طول السنة وعليه اجمعه فى خزان أرضى ذو سعة مقررة أصلا من حساب الصحى لحاجة الحمامات من المياه مع وجود ربط مع مياه الخزان الرئيسى أو البلدية فى حال الطوارئ أوتعويض أى نقص وربنا يوفقك فى عملك .
 

emhdisam

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2008
المشاركات
220
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
المياه المكثفة تنحسب من اخذ محتوى الماء w من المخطط السيكومتري قبل الكويل و بعد الكويل و تضربه بكمية الهواء تحصل علىكمية الماء المتكاثف
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
161
النقاط
43
الأخ العزيز
تبدأ الحسابات من ثلاث متغيرات
1 - الرطوبة النسبية للهواء
2 - درجة حرارة الهواء قبل دخول المبخر وحرارته بعد خروجه من المبخر
3 - كمية الهواء المتدفق عبر المبخر في وحدة الزمن
وتعتمد الحسابات على تحديد نقطة الندى dew pointفي كل مرحلة حيث يتكثف الماء الموجود في الهواء بعد بلوغ نقطة الندى ويتكثف المقدار الفائض عن ذلك .
هذه خيوط بداية الدراسة والباقي سهل بالنسبة لمهندسي التكييف
ارجو ان تنفعك هذه المعلومات ..وتفيدنا من المعلومات المتوفرة حول ذلك وبعدها يتم الحساب . وللحديث بقية ....
مع تمنياتي لك بالتوفيق

 
التعديل الأخير:

eng_msalim

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
73
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اشكرك على الرد واسف على التأخر لان الاكونت كان لا يفتح
 