• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

سؤال :حساب ابعاد plenum اللي يتحط فوق ال diffuser

am11

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
145
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
المفروض ان احط بلاينم فوق الدفيوزر علشان هيتوصل ب flexible duct
كنت بسال احسب مقاس البلاينم ازاي
انا عارف ان q=a*v
والسرعه المفروض تبقي 450 fpm
بس ده هيديني المساحه مش حجم البلاينم
ياريت حد يفيدني
 

مواضيع مماثلة

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,291
النقاط
113
ده سؤال وجيه
شوف يا هندسة الحد الادنى لطول و عرض البلينم يساوى ابعاد رقبة الدفيوزر + 2 بوصة لزوم العزل الداخلى

و ارتفاع البلينم يساوى قطر رقبة الفليكسبل + بوصة فوق لزوم العزل و تركيب الرقبة المدورة و 3 تحت لزوم رقبة و دنبر الدفيوزر

هذا و الله اعلم
 

am11

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
145
مجموع الإعجابات
53
النقاط
0
شكرا يابشمهندس ،، ربنا يجزيك كل خير
 

toktok66

عضو معروف
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
1,336
مجموع الإعجابات
435
النقاط
83
ده سؤال وجيه
شوف يا هندسة الحد الادنى لطول و عرض البلينم يساوى ابعاد رقبة الدفيوزر + 2 بوصة لزوم العزل الداخلى

و ارتفاع البلينم يساوى قطر رقبة الفليكسبل + بوصة فوق لزوم العزل و تركيب الرقبة المدورة و 3 تحت لزوم رقبة و دنبر الدفيوزر

هذا و الله اعلم


رد وجيه من مهندس وجيه

طيب انا بقى عندي سؤال ؟

هو انا مش المفروض اكون عارف ان فقد الضغط الاستاتيكي في البلينم ده كام - علشان بالتبعيه احدد سرعه الهواء هتكون كام ؟؟

انا فاهم كويس ان انت بترد بشكل عملي بس انا عاوز اربط العملي بالنظري

الزميل قال المفروض السرعه 450 قدم \دقيقه وانا مش عارف هو على اي اساس حددها!!
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
833
النقاط
0
أرجو الاطلاع على كتالوج شركة ggc , و safid
 
أعلى