سؤال حول سعة اللوحة الرئيسية للمبني mdb

خرخوم

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2010
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ماهى السعة او الحد المسموح به في تحميل عدد معين من اللوحات الفرعية على اللوحة الرئيسية mdb
هل يتم حسابتها بالامبير اي اجمالى !! او عدد اللوحات الفرعية

يعني ادا كان عندي مبني مكون من 5 ادوار و كل دور به 11 لوحة فرعية
يعني اجمالى اللوحات الفرعية بيكون 55 لوحة فرعية وكل لوحة حملها لا يتجاوز 18كيلو واط
بيكون نازل الى اللوحة الرئيسية 55 كابل ثلاثة فاز + نيوترل + ارضي ؟؟؟ هل يمكن توصيل جميع اللوحات الفرعية على لوحة رئيسية mdb واحدة ؟؟؟
او يجب تقسيمها الى 2 لوحة ؟؟؟ كل لوحة حوالى 27 لوحة ؟؟ وكل لوحة يتم تغذيتها بكابل منفصل من الشبكة العامة
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يوليو 2010
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
6
النقاط
8
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كل ما ذكرته صحيح , و الاختلاف بين المهندسين المصممين يكون بطريقة التشبيك من أجل سهولة الصيانة و تشغيل أنظمة خاصة بالمبنى .
 

bader511

عضو جديد
إنضم
22 سبتمبر 2013
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المكيف

كم يسحب تيار المكيف عند تشغيله
 

Baha addin

عضو جديد
إنضم
14 ديسمبر 2010
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
من المفضل ان تكون لوحة رئيسية واحدة موضوعة في مكان مناسب وسهل الوصول
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
371
النقاط
83
استعمال لوحة مركزية واحدة او متعددة (اكثر من لوحة ) يعتمد على امور متعددة ايضا :
- عدد االلوحات الفرعية (الانشعابات)
- مكان استقرار اللوحة المركزية و كفايت المكان من ناحية ابعاد الطول و العرض و الارتفاع .
- الناحية الاقتصادية .
يستحسن استعمال اكثر من لوحة مركزية ( اذا اخذنا المثال ) لتقليل الحمل من ناحية الوسائل و التجهيز و التسليك في لوحة واحدة , و كذلك في حال بروز حادث في احدى اللوحات المركزية ستستمر بقية اللوحات في تامين الطاقة لسائر الشقق.
تحياتي
 