رمضان مبارك عليكم جميعا ... ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عتقائه من النار انه هو الرحمن الرحيم


حصلت مشكلة عند تنفيذ الكانات ( stirrups ) حيث يفترض ان يتم وضع عدد 2 كانة بقطر 6 مم اي 4 فروع ولكن حصل خطا وتم وضع كانه واحدة.....


السؤال كيف تتم وضع الكانة الاخرى حيث انه قد تم الانتهاء من اعمال الشدة الخشبية والتسليح واصبح وضعها كاملة من الصعوبة بمكان.... هل يمكن وضعها كحرف u من اعلى الى اسفل ..... ارجوا اعطائي الكود الذي ينص على ذلك


تحياتي لكم جميعا
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,756
مجموع الإعجابات
5,540
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعا ... ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عتقائه من النار انه هو الرحمن الرحيم
حصلت مشكلة عند تنفيذ الكانات ( stirrups ) حيث يفترض ان يتم وضع عدد 2 كانة بقطر 6 مم اي 4 فروع ولكن حصل خطا وتم وضع كانه واحدة.....
السؤال كيف تتم وضع الكانة الاخرى حيث انه قد تم الانتهاء من اعمال الشدة الخشبية والتسليح واصبح وضعها كاملة من الصعوبة بمكان.... هل يمكن وضعها كحرف u من اعلى الى اسفل ..... ارجوا اعطائي الكود الذي ينص على ذلك
تحياتي لكم جميعا
السلام عليكم
قبل الاجابة على السؤال هناك ملاحظة مهمه بخصوص قطر حديد تسليح الكانة 6مم فهناك مواصفات تمنع ذلك وتشترط الا يقل عن 10مم وهذا هو الافضل حيث ان اي تاكل بحديد التسليح للكانات يؤدي الى مشاكل انشائية وتشققات في الخرسانة بفعل قوى القص shear.
يتم وضع كانتين على شكل حرف U متقابلتين من الاسفل وللاعلى بحيث يكون Overlap محقق.
attachment.php


وهذه التفصيلة حسب الكود الامريكي
http://xa.yimg.com/kq/groups/21948400/1526536404/name/ACI+315-99.pdf

attachment.php


attachment.php


59.jpg
 

المرفقات

  • 57.jpg
    57.jpg
    152 KB · المشاهدات: 408
  • 58.jpg
    58.jpg
    127.9 KB · المشاهدات: 334
التعديل الأخير:

united 99

عضو جديد
إنضم
4 مارس 2009
المشاركات
333
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
السلام عليكم
قبل الاجابة على السؤال هناك ملاحظة مهمه بخصوص قطر حديد تسليح الكانة 6مم فهناك مواصفات تمنع ذلك وتشترط الا يقل عن 10مم وهذا هو الافضل حيث ان اي تاكل بحديد التسليح للكانات يؤدي الى مشاكل انشائية وتشققات في الخرسانة بفعل قوى القص shear.
يتم وضع كانتين على شكل حرف U متقابلتين من الاسفل وللاعلى بحيث يكون Overlap محقق.
attachment.php


وهذه التفصيلة حسب الكود الامريكي
http://xa.yimg.com/kq/groups/21948400/1526536404/name/ACI+315-99.pdf

attachment.php


attachment.php


مشاهدة المرفق 92265


جزاك الله خيرا


اجابة كافية ووافية

الا انه اود ان اضيف انه اصبح من الصعب وضع الكانة السفلية لوجود الشدة الخشبية ... فهل وضع الكانة العلوية فقط يقوم بالغرض .... تحياتي
 

طلعت محمد علي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 مارس 2007
المشاركات
1,759
مجموع الإعجابات
1,238
النقاط
113
السلام عليكم
كما اوضح استاذنا م / رزق
وفى حالة صعوبه تنفيذ ذلك نظرا لتقفيل الشدة الخشبيه من الممكن عمل الكانتين على شكل حرف C
على أن تكونا متقابلتين ومترابطتين جيدا وفى هذة الحالة يكون الركوب overlap فى اعلى واسفل الكانه .

 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,756
مجموع الإعجابات
5,540
النقاط
113
جزاك الله خيرا
اجابة كافية ووافية
الا انه اود ان اضيف انه اصبح من الصعب وضع الكانة السفلية لوجود الشدة الخشبية ... فهل وضع الكانة العلوية فقط يقوم بالغرض .... تحياتي
السلام عليكم
في هل الحالة نعمل كانة مزدوجة على شكل حرف c ويفضل الا يقل قطر الكانة عن 8مم ،كما ذكر ذلك المهندس طلعت
attachment.php
 

المرفقات

  • 60.jpg
    60.jpg
    18.9 KB · المشاهدات: 127
التعديل الأخير:
إنضم
9 مارس 2013
المشاركات
99
مجموع الإعجابات
15
النقاط
8
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير جميعا
مهندس رزق حجاوى ومهندس طلعت محمد
بارك الله فيكم وزادكم خلقا وعلما
 