مقترح توزيع أعمدة لفيلا من دورين

ًُEng.A-shihab

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2008
المشاركات
208
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مخطط لفيلا مكونة من دورين و أريد أن أتأكد من طريقة توزيع الاعمدة وذلك بسبب أن المعماري فيه بعض الافكار :86:
لذلك أحببت أن تتطلعوا على نظام التوزيع للاعمدة وهل هو منطقي أو لا وأما عن نظام البلاطة فسيكون بلاطة FLAT مع جسور
أرجو من الاساتذة والمهندسين الافاضل الاطلاع واعطائي الملاحظة اللازمة وذلك لقلة الخبرة في مجال التصميم و ان تعذروني لكثرة الاخطاء

ارفق لكم ملف Auto CAD 2007 يحتوي على المخطط المعماري مع الواجهات وكذلك توزيع الاعمدة حيث تم عمل أعمدة مزروعة للدور الاول نظرا لتعارضها مع المسقط المعماري
 

المرفقات

  • New folder (2).rar
    693.9 KB · المشاهدات: 328

مواضيع مماثلة

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
الجدار بين المطبخ وغرفه الغسيل فى الدور الارضى به ازاحه عن الجدار العلوى حوالى 15 سم يفضل تعديله حتى تتطابق اكسات الاعمده
الحمام فى الدور الارضى بجوار الاسانسير مكانه سيئ جدا يفضل تغييره
السقف يفضل عمله هوردى لانه افضل فى عزل الصوت
يوجد لديك ساحه بدون سقف بجوار المطبخ فى الدور الارضى
لابد من عمل غرفه للمصعد فوق السطح
اذا لم تكن امعمارى المصمم قد تحتاج للنقاش مع المعمارى لازاحه او تعديل مقاس بعض النوافذ وخاصه نافذه المطبخ وذلك لوضع عمود
بالنسبه للاعمده فالملاحظات كثيره لذلك قمت بتعديلها وعمل اقتراح لها على الرسم المرفق مع ملاحظه انه بعد البدء فى عمل النظام الانشائى قد تحتاج لتعديلات اخرى
يوجد عدد 2 عمود يتوقف مع سقف الدور الارضى باللون الاحمر
عدد 2 عمود ملفوف فى الدور الثانى
عدد 1 عمود مزروع بالدور الثانى حوله دائرتان حمراء
ابعاد الاعمده يتم تحديدها بعد التصميم
اى خدمه
مشاهدة المرفق بعد التعديل .rar
 
التعديل الأخير:

ًُEng.A-shihab

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2008
المشاركات
208
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
شكرا مهندس محمود
بالنسبة للتعديلات التي طلبتها يرفض المعماري نقاشها ويصر على المخطط ولهذا فانا ملزم على عدم التعديل بالمخطط.
غرفة المصعد قد لايحتاج لها لان النظام المستخدم هو نظام هيدروليكي حيث تكون المكائن بالاسفل
اما بالنسبة للملف لم استطع فتحه وذلك لانه اصدار 2010 وعندي اصدار 2007 ارجو منك حفظه على اصدار 2007 لكن المشكلة ان المالك مستجعــــــــــــــــــــــــــــــل :73:

وشكرا
 

ًُEng.A-shihab

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2008
المشاركات
208
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
يوجد لدي محاولة لنمذجة بلاطة الدور الاول ارجو منكم الاطلاع
لكن كانت النتائج مرعبة عند سماكة 35 cm كان التشوه الاقصى 33 mm :8:
ارفق لكم ملف التحليل لبرنامج SAFE V12 ارجو منكم الاطلاع لانه في كل مرة اصل الى طريق مسدود ولا اجد تجاوب منكم فلا تبخلو علينا بما اعطاكم الله وشــــــــــــــــــــــــــــــــــككـــــــــــــــــــــــرا:7:
 

المرفقات

  • EWE.rar
    5.9 KB · المشاهدات: 32

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
عفوا تم حفظ الملف بصيغه 2010 وقمت بتعديله
بالنسبه لتحريك الجدار 15 سم هذا شيئ ضرورى جدا ولا بد من اقناع المعمارى به
بالنسبه للسقف يفضل استخدام نظام الهوردى مع بلاطات الفوم الخفيف حيث سيكون عندك كمرات بحرها اكثر من 9 متر فى سقف الدور الثانى
مشاهدة المرفق STRUCTURAL111.rar
 

ًُEng.A-shihab

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2008
المشاركات
208
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
شكرا مهندس محمود
عذر المهندس المعماري ان هناك حلول يمكن عملها لتغطية مثل تلك البحور
اتفق معك في التوزيع المقترح منك لكن يوجد عمود في شباك غرفة الجلوس
 

ًُEng.A-shihab

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2008
المشاركات
208
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السؤال الثاني كيف يكون نظام البلاطة وذلك في وجود فتحة للسلم بالدور الاول وفتحتين ببلاطة الرووف لسلم الرووف والقبة كيف يمكمن عمل نظام الهوردي لها
 

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
شكرا مهندس محمود
عذر المهندس المعماري ان هناك حلول يمكن عملها لتغطية مثل تلك البحور
اتفق معك في التوزيع المقترح منك لكن يوجد عمود في شباك غرفة الجلوس


فعلا يوجد عمود فى الشباك وهو يقتطع 1.5 متر من الشباك - اما انك لم تستطع اقناع المعمارى به فيمكن الغاؤه ويمكن وضع عمود اخر يتوقف مع سقف الدور الارض فى اقرب مكان ممكن بالنسبه لهذا العمود - وتم تعديله فى الملف المرفقمشاهدة المرفق STRUCTURAL222.rar
وتبدا فى عمل النظام الانشائى كما قلت لك انك ستعدل من الاعمده مع النظام الانشائى وهذه هى الخطوط العريضه
اما بالنسبه لطريقه عمل السقف الهوردى فانه يتم عمل كمر رئيسى ويتم تحميله على الاعمده بدون مراعاه شرط تعامد الكمرات ثم توزيع الاعصاب والكمرات الثانويه وبانسبه للفتحات فيتم احاطتها بكمر اذا امكن والا يمكن استخدام اعصاب كابوليه تحمل على اقرب كمره لها
بالنسبه للقبه يتم تحميلها على اربع كمرات مدفوفه مثل السقف العادى ولاحظ ان سمكها لن يتجاوز ال12 سم

وتوجد خيارات اخرى يمكن استخدامها فى هذه المنشات مثل استخدام الحوائط الخرسانيه - اويمكن استخدام اسقف الهولوكور ......
 
التعديل الأخير:

ًُEng.A-shihab

عضو جديد
إنضم
26 ديسمبر 2008
المشاركات
208
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
اشكرك مهندس محمود على المعلومات القيمة
لكن مهندس محمود هنا في الامارات النظام المستخدم بكثرة هو نظام البلاطات flat
وهل ممكن تعطينا فكرة عن نظام الهولوكور واسف على الاطالة
وجزاك الله خير :34:
 