ارجوا المساعدة فى حسابات مستودع فى الرياض

eng_msalim

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
73
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوانى الاعزاء ارجوا من المهندسين اصحاب الخبرة الكبيرة ان يساعدونى فى تصميم تكييف مركزى لمستودع موجود فى الرياض مساحته 63x40 م والضلع الكبير فى اتجاه الشمال
السقف معزول حراريا ببانيل ساندوتش 5 سم ضغط 40
الجدران معزوله حراريا (سيبوريكس) وارتفاع الجدار 5متر ثم صاج معزول كالسقف حتى ارتفاع 7.5 م
درجة الحرارة المطلوبه 22 درجة كحد اقصى مع ضمان تساوى درجة الحرارة بنسبة 100%

ارجوا ان تقترحوا نظام تبريد مناسب(سبليت-شيلر-باكج...الخ)
وحساب ابتدائى للاحمال
 

مواضيع مماثلة

طاهرمحمدمنصور

عضو جديد
إنضم
21 أبريل 2009
المشاركات
1,030
مجموع الإعجابات
139
النقاط
0
انا شفت مشروع زي كده قبل كده متصصم بوحدات باكج والجريلات square diffusers كمان عامل نظام تحكم شامل الوحدات كلها مع بعض
أما الحمل التقريبي حوالي 240 طن أي ما يوازي 8 وحدات تقريبا 30 طن تبريد
بس ده لو إرتفاع الهنجر لا يتعدي 4 متر (أصل مش فاهم متوسط الإرتفاع كام يعني)
عموما هحسبها بالهاب وأرد عليك بالضبط بس لو تكرمت قولي الإرتفاع كام بالضبط
بس تقدر تعمل شغلك علي القيمة دي (240) لأن الهاب عادة بيطلع الحمل صغير شوية
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
انا شفت مشروع زي كده قبل كده متصصم بوحدات باكج والجريلات square diffusers كمان عامل نظام تحكم شامل الوحدات كلها مع بعض
أما الحمل التقريبي حوالي 240 طن أي ما يوازي 8 وحدات تقريبا 30 طن تبريد
بس ده لو إرتفاع الهنجر لا يتعدي 4 متر (أصل مش فاهم متوسط الإرتفاع كام يعني)
عموما هحسبها بالهاب وأرد عليك بالضبط بس لو تكرمت قولي الإرتفاع كام بالضبط
بس تقدر تعمل شغلك علي القيمة دي (240) لأن الهاب عادة بيطلع الحمل صغير شوية
المهندس طاهر اعتقد انك تحتاج ال u-value لكل من الساندوتش بانل والحوائط لتستطيع حساب الحمل وثانيا انا فهمت ان الارتفاع الكلى 7.5 متروانا أوافقك الرأى فى استخدام باكيدج يونت وممكن نحسب اللود حتى ارتفاع 4 متر فقط ونهمل ما فوقها لو هى مش occupied فيما يسمى stratification وكده كده هيتعمل exhaust اعلى المستودع
 

طاهرمحمدمنصور

عضو جديد
إنضم
21 أبريل 2009
المشاركات
1,030
مجموع الإعجابات
139
النقاط
0
كلامك تمام يا مهندس فايق بس قصدك أيه لو مش occupied تحديداً ، طيب ولو مش معمول exhaust fans وكان مكتفي بالراجع بتاع التكييف ؟؟؟
 

fayek9

عضو نشط
إنضم
19 أكتوبر 2009
المشاركات
754
مجموع الإعجابات
229
النقاط
43
كلامك تمام يا مهندس فايق بس قصدك أيه لو مش occupied تحديداً ، طيب ولو مش معمول exhaust fans وكان مكتفي بالراجع بتاع التكييف ؟؟؟
مش مشغول معناها هذا الجزء فوق 4 متر مفيهوش ناس تتأثر بالحمل الحرارى ثانيا لو مفيش fan exhaust هنكتفى بالراجع مفيهاش مشكلة انت كده هتدخل الفريش على الباكيدج و تطلع جزء من الراجع عن طريق ال exhaust damper.

 

wael nesim

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2011
المشاركات
630
مجموع الإعجابات
215
النقاط
0
هو احنا ليه هنكيف مستودع, انا اعتقد ان المستودع محتاج تهوية اكتر منه تكييف, وحتى لو عملنا تكييف للمستودع فاحنا هنكيفه عند 26 او 28 درجة مش 22 درجة, ارجو التوضيح
وكمان حتى لو هنكيفه فأنا اؤيد رأى مهندس فايق.
 

eng_msalim

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
73
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
مشكوووووووووووووورين يا بشمهندسين

هل استخدم 8 وحدات 30 طن ولا استخدم 10وحدات 250 طن افضل بحيث يكون توزيع الهواء افضل وخخصوصا انا مش محتاج fresh air لان المستودع مستوع ادوية طبية ويوجد اشراف من وزارة الصحة على درجات الحرارة داخل المستودع
لذلك مطلوب ايضا فى المستودع توزيع جيد لدرجات الحرارة فهل يكون return duct موزع فى اماكن مختلفة مثل supply duct ؟ وعلى اى ارتفاع يكون الدكت
مع العلم ان متوسط الارتفاع تقريبا 5.5 متر

وشكرا لكل المهندسين على الافادة العظيمة
 

tamer zanaty

عضو جديد
إنضم
2 يناير 2014
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
أظن أن مسافة ال40*60 يلزم فيها وضع توزيع جيد للكويلات - دا لو أردنا نعمل بنظام الكويلات ( تبريد مياه ) ومعها شيلرات
أما لو أردنا استخدام نظام ال roof top فما علينا سوى تنزيل الducts في أكبر مكان ممكن بما لا يخل بالتكلفة

أما بالنسبة للحمل فبشكل تقريبي هتكون
40*63*6*300 =4536000 / 12000 = TR 378
......................................................................
 