مشكلة مع غرفة تجميد

اسامه حامد

عضو جديد
إنضم
7 يناير 2010
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندى مشكلة فى غرفة تجميد وهى ان بعد تشغيل الغرفة فإن خط السحب يتكون عليه ثلج كثيف وذلك بعد فترة من التشغيل
على الرغم من انى غيرت التايمر وتأكدت من سلامة الفلتر وتم ضبط الشحنة
منتظر ردودكم الكريمة ..
 

عوض مبارك

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2009
المشاركات
43
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
الاخ العزيز اسامة حامد لكي ارد على سؤالك عليك تزويدي بالمعلومات التالية:
1.كم درجة حرارة غرفة التجميد.
2.ما هي نوعية البضاعة في المخزن.
3.ايش نوعية وسيط التبريد المستخدم.
لان الكثير لا يفرق بين غرف التجميد وغرف الحفظ الطويلة.

وشكرا
 

اسامه حامد

عضو جديد
إنضم
7 يناير 2010
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخ العزيز اسامة حامد لكي ارد على سؤالك عليك تزويدي بالمعلومات التالية:
1.كم درجة حرارة غرفة التجميد.
2.ما هي نوعية البضاعة في المخزن.
3.ايش نوعية وسيط التبريد المستخدم.
لان الكثير لا يفرق بين غرف التجميد وغرف الحفظ الطويلة.

وشكرا
الاخ العزيز عوض

درجة الحرارة -18
نوعية البضاعة : خضروات
وسيط التبريد : فريون 134
 

yahiaouimalek

عضو نشط
إنضم
8 ديسمبر 2010
المشاركات
259
مجموع الإعجابات
32
النقاط
28
1 . تأكد من كمية فريون في الدائرة
2 . هل عبث أحدهم بصمام التمديد


 

yahiaouimalek

عضو نشط
إنضم
8 ديسمبر 2010
المشاركات
259
مجموع الإعجابات
32
النقاط
28
تأكد من مراوح المبخر و المكثف أنها تشتغل جيدا و أنها محكمة التثبيت

أيضا

أدا كان المبرد يحوي علي مقومة ادابة الصقيع
تأكد من أنها تشتغل جيدا
و ان تيمر مقومة ادابة الصقيع
أيضا شغال
 

باهر سمير

عضو جديد
إنضم
17 مارس 2008
المشاركات
76
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
تأكد من ان صمام التمدد به الأبرة المناسبة
 
أعلى