اختيار ماكينات بعد حساب الاحمال على الhap

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
السلام عليكم


بعد حساب الاحمال مستخدمين برنامج الهاب باعتماد
equipment type : undefined
air system type : CAV-single ZONE
...

نحصل على نتائج معينة مثلا(total coil load) :

bedroom 2.7kw
entrance 8.1kw
room1 2.6Kw
...

plant result :

bedroom 2.5kw
entrance 8.1kw
room1 2.5kw
...



لكن عند اختيار الماكينات ممكن ان تكون الماكينة القريبة الى الحمل اكبر من النتائج في الsystem
عند هذه الحالة هل يحسب حمل الoutdoor unit vrv هو مجموع نتائج الplant مثلا : 2.5+8.1+2.5+...
او تكون مجموعة الماكينات الفعلية المختارة من الكاتلوغ ؟ التي ممكن ان تكون اكبر من مجموع ال .plant



وسؤال اخر للاستفسار :
اذ جمعنا load الsystem بهذه الحالة نحصل على sum of peak , وفي حالت الplant نحصل على pak of sum ??


شكرا
 

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
100 مشاهدة ولم احصل على اي اجابة ؟؟؟
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
433
النقاط
0
وعليكم السلام ورحمة الله

سؤالك صعب قليلا وفيه بعض الغموض ... فأرجو شرح السؤال مرة أخرى

الي فهمتو من سؤالك:
لدينا ثلاثة أنظمة (system) ...
كل نظام فيه غرفة واحدة بنظام SZCAV

حمل الذروة الكلي لكل نظام على حدى عند ساعة الذروة للنظام:
bedroom 2.7kw
entrance 8.1kw
room1 2.6Kw

حمل الذروة الكلي لكل نظام على حدى الموافق لساعة الذروة للمحطة Plant:
bedroom 2.5kw
entrance 8.1kw
room1 2.5kw


إذا كان فهمي صحيحاً
اطرح سؤالك مرة أخرى بشكل أوضح

ما الذي تقصده بـ:
حمل الoutdoor unit vrv هو مجموع نتائج الplant ؟؟ وما يليه؟؟​

 

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
السلام عليكم


مشكور استاذ اسامة على الردود و ما اقصده هو التالي


لنأخذ مثلا بسيطا كما يلي :
طابق مكون من 3 غرف Bedroom , entrance and room1

-ادخلنا كامل معطيات المشروع على الهاب بما يخص الspaces من حيطان خارجية , نوافذ ... لكل من bedroom entrance and room1

-بالنسبة الى الsystem , ادخلة لكل غرفة system منفصل عن الاخرى (اي اني حصلة على 3 systems)
على انها :
equipment type : undefined air
system type : CAV-single ZONE


-بخصوص الplant وضعت الsystems الثلاثة داخل الplant على انها : Generic Chilled Water



نتائج كما يلي )System report:)

  1. Bedroom (Total coil load) = 2.7 kw
  2. Entrance (Total coil load) = 8.1 kw
  3. Room 1 (total coil load) = 2.6 kw





نتائج كما يلي )plant report:)

Bedroom (system cooling coil load) = 2.5kw
entrance (system cooling coil load) = 8.1kw
Room 1 (system cooling coil load) = 2.5kw



بعد حصولنا على تلك النتائج نريد اختيار الماكينات :
النتائج التي حصلنا عليها من خلال برنامج الهاب ستكون مقدمة لنا لاختيار الماكينات , الماكينات التي سنختارها سوف تكون قريبة من نتائج الhap حتى ممكن ان تكون اكبر

مثلا (الارقام لا تعكس ارقام واقعية من الكاتلوج ) :
لاختيار indoor unit for bedroom , نتائج الهاب : 2.7 kw الماكينة من الكاتلوج : 3 kw


بعد اختيار الماكينات الداخلية حان وقت الماكينة الخارجية , عند اختار الoutdoor unit هل نجمع احجام الماكينات التي اخترناها من الكاتلوج )التي ممكن حجمحا يتخطى نتائج ال (design ام تكن حجمها هو ال ? Maximum plant load (2.5+8.1+2.5) KW

هل هذه الطريقة ذاتها مطبقة على الchiller و vrv/vrf system ?


شكرا
 

samer1986

عضو
إنضم
26 مايو 2008
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
8
النقاط
8
بعيدا عن برنامج الهاب ما احاول ان اساله هو التالي :

بعد حساب الاحمال لثلاث غرف , حصلنا على ما يلي :


  1. Bedroom = 2.7 kw
  2. Entrance = 8.1 kw
  3. Room 1 = 2.6 kw



لاختيار الماكينات من الكاتلوج)VRV indoor units ( نحصل على التالي :



  1. Bedroom = 3 kw
  2. Entrance = 8.5 kw
  3. Room 1 = 3 kw


سؤالي هو التالي :

جاء الان دور الماكينة الخارجية (VRV outdoor unit)
لحساب حجمها هل ناخذ :

2.7+8.1+2.6 = 13.4 KW


أو



3+8.5+3 = 14.5 KW

لاختيار الماكينة من الكاتلوج هل نستند الى 13.4 KW أو 14.5 KW ???


عذرا على الاطالة
 