سؤال مهم جداااااااااااااا

mohamed abrahim

عضو جديد
إنضم
7 يوليو 2010
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
هل لو قل طول المواسير الواصله بين الوحدتين الداخليه والخارجيه لمكيف سبليت او داكت عن 3 امتار يكون خطر على الكمبريسور او يقلل من كفاءه التبريد للمكيف مثلا لو قمنا بتوصيل الوحدتين بمواسير بطول 1 ونصف هل هذا يتماشى مع عمل المكيف ام لا وشكر
 

مواضيع مماثلة

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
249
النقاط
0
حسب علمي وفهمي:
أن هناك شحنة فريون أولية للجهاز تأخذ بالاعتبار حد معين لطول المواسير

فإن زاد الطول وجب زيادة معينة لشحنة الفريون. والعكس لو نقص الطول

وقد يكون هناك أمر آخر متعلق بسرعة استجابة المكن للتغيير ومسألة التحميص خلال الخط الراجع.

ولمثل هذه الأسباب -والله أعلم - قام المصنع (أو بعض المصنعين) باشتراط ألا يقل الطول عن كذا متر

وقد يكون هناك سبب آخر لا أعلمه

تحياتي
 

yahia_nedal

عضو جديد
إنضم
23 أغسطس 2010
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أعتقد ان هذا ربما يتسبب فى بعض المخاطر وخصوصا على الكباس .
حيث ان المكيف يكون مصمم بطول مواسير محدد هذا الطول يضمن تحول الفريون من حالة لأخرى فإذا قل الطول ربما يتسبب ذلك فى عدم عمل المكيف بالكفاءة نفسها
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
اخي الكريم من المعروف ان طول المواسير مع المكيف محسوبة مع استطاعة المكيف
لكن كما يقال الضرورات تبيح المحظورات
يعني لو كان هناك لا بد من تقصير الطول الى النصف فلا مانع ولا تسبب اضرار على الضاغط
 

عبدالله ابوبكر

عضو جديد
إنضم
29 يناير 2007
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
28
النقاط
0
وفوق كل دي علم عليم ..
اغلب المشاكل تحدث بسبب طول المواسير لانها أحيانا مالها حل بس عليه نكبر أقطار المواسير . اما مشكلة القصر يااخي ارمي 3 متر ورى الوحدة الخارجية بشكل مدور فوق المتر ونص اللي تقول انك ركبتهم . والمتبع اثناء تنفيذ هذه الاعمال 5 متر كاحد اقصى حتى المكيفات اللي تجي مواسيرها معها في حدود ال5 متر واعتقد نوع الكمبريسر يلعب دور لو كمبريسر روتري او مكبسي وفيه وحدات يجي فيها خزان للفريون وفيه بدون .
 