اخوانى العظماء عندى سؤال يتعلق بكيفية عمل الworking combinations للزلازل مع الحمل الراسى

deadheart333

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2011
المشاركات
418
مجموع الإعجابات
42
النقاط
0
اذا كانت الultimate combinations لاحمال الزلازل مع الاحمال الراسية هى مثلا:::

COMBO=1.12D.L+.25L.L+S

اريد ان اعرف الWORKING combinations لاحمال الزلازل مع الاحمال الراسية::علشان اجيب الstresses اسفل اللبشة واقارنها بالBearing capacity للتربة

ثانيا::::لو لاقيت نقط تحت اللبشة الاجهاد عندها اكبر من الbearing capacity للتربة يعنى unsafe هل اعمل عند النقط دى خوازيق ولا اعمل ايه؟؟؟
 

فاطمةالمهاجرة

إستشارية الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
1,598
مجموع الإعجابات
227
النقاط
0
اذا كانت الultimate combinations لاحمال الزلازل مع الاحمال الراسية هى مثلا:::

COMBO=1.12D.L+.25L.L+S

اريد ان اعرف الWORKING combinations لاحمال الزلازل مع الاحمال الراسية::علشان اجيب الstresses اسفل اللبشة واقارنها بالBearing capacity للتربة

ثانيا::::لو لاقيت نقط تحت اللبشة الاجهاد عندها اكبر من الbearing capacity للتربة يعنى unsafe هل اعمل عند النقط دى خوازيق ولا اعمل ايه؟؟؟

السلام عليكم ربما اختلط عليك الامر ؟ من جهة تقول WORKING combinations معناه service مش كدا؟ يعني من غير احمال الزلازل وكذلك ultimate combinations من دوم حمل زلزال وبعدها ACC COMBO مع احمال الزلازل ولتذكير عند المقارنة في حالة ultimate combinations او ACC COMBO التابعة للاحمال الدينامكية تكون المقارنة مع Bearing capacity مضروب في عدد يكون عامة =1.5
contraintes.jpg


 

deadheart333

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2011
المشاركات
418
مجموع الإعجابات
42
النقاط
0
لا حضرتك مع احمال الزلازل بس حضرتك بتبقى احمال الزلازل unfactored يعنى مش مضروبة فى رقم
 
التعديل الأخير:

أحبك في الله

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2010
المشاركات
785
مجموع الإعجابات
171
النقاط
0
اذا كانت الultimate combinations لاحمال الزلازل مع الاحمال الراسية هى مثلا:::

COMBO=1.12D.L+.25L.L+S

اريد ان اعرف الWORKING combinations لاحمال الزلازل مع الاحمال الراسية::علشان اجيب الstresses اسفل اللبشة واقارنها بالBearing capacity للتربة

ثانيا::::لو لاقيت نقط تحت اللبشة الاجهاد عندها اكبر من الbearing capacity للتربة يعنى unsafe هل اعمل عند النقط دى خوازيق ولا اعمل ايه؟؟؟

إفتح الكود المصري الباب الثالث حتلاقي كل حالات التجميع المطلوبة

لأ ياتعمل كل اللبشه علي خوازيق أو تشوف حل تاني لإعاده توزيع الإجهادات (ممكن تخفف أحمال المباني وتستخدم طوب خفافي بدل الأحمر مثلاً)
بس متنساش إنك بتزود ال Bearing capacity للتربة في حاله أحمال الزلازل بنسبة تتراوح من 25.0% إلي 50.0% حسب الكود اللي بتستخدمه
غالباً الكود المصري يسمح بنسبة 33.0%
وده إن شاء الله يظبطلك الشغل
بالتوفيق
 

deadheart333

عضو جديد
إنضم
7 سبتمبر 2011
المشاركات
418
مجموع الإعجابات
42
النقاط
0
اشكركم من قلبى جزيل الشكر اخوانى فى الله

وبالنسبة للاخ او الاخت احبك فى الله انا حضرتك شوفت لوحة كانت اللبشة جزء فيها متحمل على التربة واماكن معينة على خوازيق دى شوفتها بعنيا فده اللى خلانى اقول كدة وشكرا جزيل الشكر
 
U

usama_usama2003

زائر
راجع الجزء الاول من كتاب د مشهور غنيم مشروح load combination
 

نبعة المدينة

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2006
المشاركات
568
مجموع الإعجابات
95
النقاط
0
اشكركم من قلبى جزيل الشكر اخوانى فى الله

وبالنسبة للاخ او الاخت احبك فى الله انا حضرتك شوفت لوحة كانت اللبشة جزء فيها متحمل على التربة واماكن معينة على خوازيق دى شوفتها بعنيا فده اللى خلانى اقول كدة وشكرا جزيل الشكر
وأنا شفتها بعيني اللي حيكلها الدود
 
أعلى