سؤال يتعلق بblockhouse

فاطمةالمهاجرة

إستشارية الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
1,598
مجموع الإعجابات
227
النقاط
0
السلام عليكم ,عندي مسئلة تخص ب blockhous عادة هذه المنشات التي تتعرض لاشعاعات تبنى دائما وحدها في الدور الارضي تماما ك bunker بعيدا على البنايات الاخرى ,العيادة التي لدي فيها عدد من الطوابق وفي الدور الارضي يوجد blockhous حوائطة طبعا ضخمة ما اريد معرفته هل وجود
blockhous لا يعرض المبنى بطوابقه العليا للخطرخطر هذه الاشعاعات حتى بحوائط سمكها يتراوح من 3.75م الى 2.5 م ,انا محتارت وعلي اخذ قرار فوري ,اتمنى ان اي احد لديه ما يساعدني, في الحقيقة اريد فصل العيادة عن blockhous لكن لم اجد اي شيء يلزم ذلك وشكرا جزيلا .
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,433
النقاط
113
فاطمةالمهاجرة قال:
السلام عليكم ,عندي مسئلة تخص ب blockhous عادة هذه المنشات التي تتعرض لاشعاعات تبنى دائما وحدها في الدور الارضي تماما ك bunker بعيدا على البنايات الاخرى ,العيادة التي لدي فيها عدد من الطوابق وفي الدور الارضي يوجد blockhous حوائطة طبعا ضخمة ما اريد معرفته هل وجود
blockhous لا يعرض المبنى بطوابقه العليا للخطرخطر هذه الاشعاعات حتى بحوائط سمكها يتراوح من 3.75م الى 2.5 م ,انا محتارت وعلي اخذ قرار فوري ,اتمنى ان اي احد لديه ما يساعدني, في الحقيقة اريد فصل العيادة عن blockhous لكن لم اجد اي شيء يلزم ذلك وشكرا جزيلا .
وعليكم السلام ورحمة الله
اولا لابد من وجود معكى مهندس خدمات طبيه وهو تخصص فى الهندسه يختص بالاجهزه الطبيه حيث المفروض أن يعطى للمهندس الانشائى المعلومات اللازمه عن الاجهزه التى سوف تستخدم فى هذا المبنى وكذلك معدل تسرب الاشعه من هذه المعدات وكذلك سمك ومواصفات الجدران والاسقف والارضيات الخرسانيه للحمايه من التسربات الاشعاعيه ومواصفات ومقاومة هذه الخرسانه لان لكل شركه من هذه المعدات العلاجيه الاشعاعيه مواصفات خاصه بها وكما ان مهندس الخدمات الطبيه هو الذى يكون ملم بهذه الشركات والمواصفات المطلوبه لسماكة وتخانه هذه الجدر الخرسانيه وكما أنهم يقومون بعمل عوازل حمايه اخرى بعد الانتهاء من الاعمال الانشائيه
ما يهمنا هنا كمهندس انشائى فى هذا الموضوع هو أننا أمام كتله خرسانيه كبيره جدا لذلك لابد من تصميم هذا الحائط بالسمك المطلوب وعمل حديد التسليح اللازم للانكماش ونسب الحديد المطلوبه حسب مواصفات الكود لانه فى هذه الحاله نحن لسنا فى حاجه الى حديد التسليح وانما فى حاجه الى سمك خرسانى مطلوب لاغراض اخرى وهى مقاومة نفاذية الاشعاعات وكذلك هذه الكتله الخرسانيه غير موجوده على كامل المبنى ولذلك يعتبر هذا غير تماثل فى الاتجاه الرأسى للمبنى وبالتالى لابد من عمل تحليل ديناميكى للزلازل وهذا شرط أساسى لان هذا المبنى فى هذه الحاله ينطبق عليه شروط عمل التحليل الديناميكى
وبالطبع لابد ان يكون هناك اتصال وترابط بين المهندس المعمارى المصمم للمشروع والمهندس الانشائى ومهندس الخدمات الطبيه والمهندس الكهرباء ومهندس الميكانيكا حتى يكون هناك تنسيق بيهم جميعا
تقبلى تحياتى
 
التعديل الأخير:

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,751
مجموع الإعجابات
5,549
النقاط
113
السلام عليكم ,عندي مسئلة تخص ب blockhous عادة هذه المنشات التي تتعرض لاشعاعات تبنى دائما وحدها في الدور الارضي تماما ك bunker بعيدا على البنايات الاخرى ,العيادة التي لدي فيها عدد من الطوابق وفي الدور الارضي يوجد blockhous حوائطة طبعا ضخمة ما اريد معرفته هل وجود
blockhous لا يعرض المبنى بطوابقه العليا للخطرخطر هذه الاشعاعات حتى بحوائط سمكها يتراوح من 3.75م الى 2.5 م ,انا محتارت وعلي اخذ قرار فوري ,اتمنى ان اي احد لديه ما يساعدني, في الحقيقة اريد فصل العيادة عن blockhous لكن لم اجد اي شيء يلزم ذلك وشكرا جزيلا .
السلام عليكم
حيث لم يتم ذكر نوع الاستخدام للغرفة Blockhouse ولكن بشكل عام بخصوص الغرف الخاصة والتي تحوي اجهزة تتولد عنها اشعاعات (MRI او التصوير ، جاما نايف.......) فهناك عددة نقاط يجب اخذها بعين الاعتبار عند التصميم :-

  • متطلبات السلامة العامة من حيث عدم السماح للاشعاعات بالخروج من الغرفةRadiation Level وذلك من خلال تأمينshield thicknesses (السماكة الكافية من الخرسانة المسلحة للجدران او البلوك المصمت solid block والسقف والارضية ، نوعية خاصة من الخرسانة ، العزل للغرفة بمواد خاصة ، العزل بالواح الرصاص ......) وهذه المتطلبات تحددها الشركات الصانعة للاجهزة الطبية مع ضرورة اخذ الموافقة على هذه المواصفات من الهيئة المسؤولة عن فحص الاشعاعات (هيئة الطاقة النووية).
  • بخصوص الاشعاعات فهي تنتشر في جميع الاتجاهات وبالتالي فخطورتها تبقى قائمة سواءا كانت في طابق ارضي او فوق مستوى الارض ولذلك يمنع ان تخترق الاشعة هذه الجدران(Allowable Radiation Levelهناك نسبة مسموح بها حسب نوع الاشعاع ) وموقع الغرفة يحدد السماكة المطلوبةshield thicknesses وكذلك موقع الجهاز .
  • من خلال الابعاد التي ذكرتها للجدران اتوقع ان تكون غرف لمعالجة السرطان(عافانا الله جميعا من هذا المرض) وهي تكون في طابق التسوية الاخير basement floor
  • المتطلبات الانشائية الناجمة عن المتطلب الاول والتي على المهندس الانشائي تحقيقها من حيث قدرة النظام الانشائي على تحمل الاوزان.
  • بخصوص الموقع المخطط لمثل هذه الغرف فالذي يحددة المهندس المعماري بالتنسيق مع لجنة المتابعة مع المهندس الاجهزة الطبية ، والشركة الموردة ، ومتطلبات صحاب العمل مع ضرورة اخذ موافقة (هيئة الطاقة النووية) على الموقع .
  • ضرورة معرفة الاحمال لهذه الاجهزة وطريقة التركيب لها وكيفية توصيلها لموقع الغرفة المخصصة لها لانه قد يحتاج الى اعادة التصميم المعماري والانشائي لكامل المسار التي سيتم فيه نقل هذه الاجهزة وليس فقط الغرفة التي ستكون فيها.
  • بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الغرفة تقوم هيئة الرقابة باجراء الفحصRadiation Level لمدى مطابقتها لشروط السلامة العامة وفي حال الموافقة يسمح باستخدام الاجهزة التي يصدر عنها اشعاعات.
بخصوص طرق عزل غرف الاشعة بالواح الرصاص فقد تمت الاجابة عليه في مشاركة سابقة
http://www.arab-eng.org/vb/t217563.html

 
التعديل الأخير:

فاطمةالمهاجرة

إستشارية الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
1,598
مجموع الإعجابات
227
النقاط
0
السلام عليكم ,اشكركم اخ اسامة واخ رزق على هذه المعلومات القيمة وعلى مساعدتي ,فيما يتعلق با
lockhous​
e​
هو لمرضى السرطان
وطبعا
هيئة الطاقة النووية هي من صادقة على سمك الجدران واماكنها,وانا لدي ذلك حيث توجد لدي عدة جدران سمكها يتراوح بين 3.75 الى 2.5 م وسقفها يصل الى 2.5 م وهذه طبعا من المعطيات ,ليس هذه مشكلتى ,كما ذكرت سابقاBlockhouse يكون منفصلا حيث لن استطيع تطبيق الكود عليه وهو داخل مبنى العيادة لديه paramètres تختلف علىparamètres العيادة والدراسة الدينامكية هي ما نقوم به طبعا ومش حوصف المبنى شكل المبنىirregular في الارتفاع وفي المستوى لكن نستطيع التحكم في ذلك,المشكلة الاولى كانت تتعلق بدراسة الهبوط بشكل دقيق او tilt ,basculement حيث تتمركز الاحمال في جهة دون الاخرى. اما مشكلتى انني قلقة بشان العيادة اجزائها العلوية هل هي في مؤمن ,لاننا عادتا ما نصمم Blockhouse منفردا هذه هي مشكلتي
وشكرا جزيلا وتحياتي .
 
التعديل الأخير:

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,751
مجموع الإعجابات
5,549
النقاط
113
السلام عليكم ,اشكركم اخ اسامة واخ رزق على هذه المعلومات القيمة وعلى مساعدتي ,فيما يتعلق با
Blockhouse هو لمرضى السرطان
وطبعا
هيئة الطاقة النووية هي من صادقة على سمك الجدران واماكنها
وانا لدي ذلك حيث توجد لدي عدة جدران سمكها يتراوح بين 3.75 الى 2.5 م وسقفها يصل الى 2.5 م وهذه طبعا من المعطيات ,ليس هذه مشكلتى ,كما ذكرت سابقا
Blockhouse يكون منفصلا حيث لن استطيع تطبيق الكود عليه وهو داخل مبنى العيادة لديه paramètres تختلف على
paramètres العيادة والدراسة الدينامكية هي ما نقوم به طبعا ومش حوصف المبنى شكل المبنى​
irregular في الارتفاع وفي المستوى لكن نستطيع التحكم في ذلك
,المشكلة الاولى كانت تتعلق بدراسة الهبوط بشكل دقيق او tilt ,basculement حيث تتمركز الاحمال في جهة دون الاخرى. اما مشكلتى انني قلقة بشان العيادة اجزائها العلوية هل هي في مؤمن ,لاننا عادتا ما نصمم Blockhouse منفردا هذه هي مشكلتي وشكرا جزيلا وتحياتي .
السلام عليكم
الافضل ان تكون الغرفة في طابق التسوية.وان يتم دراستها مع كامل المبنى وليس بشكل منفصل.
هذا من مشروع مشابه قد تم تنفيذة في الاردن.
 
التعديل الأخير:
أعلى