السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
لقد قمت بعمل نموذج لبرج 9 ادوار على برنامج ايتاب و كان نوع البلاطات flat slab و كانت النتائج مقبوله على حوائط القص حيث يعتبرها كابوليه من الاساس حتى اخر دور
و لكن عندما غيرتنوع السقف لنفس المبنى من flat slab الى solid slab و جدت العزم على الحوائط صغيره جدا وينتهي عزم الحائط عند التقاؤه باول دور و هنا مرفق صور للحالتين
ارجو الفاده ما الخطأ الذي فعلته لتظهر العزوم بهذا الشكل علىالحوائط في حاله ال solid slab
ارجو المساعده
solid slab.jpgflat slab.jpg
 

مواضيع مماثلة

nawalid6

عضو جديد
إنضم
17 يناير 2009
المشاركات
623
مجموع الإعجابات
76
النقاط
0
راجع هل عملت PIER
لحوائط القص في موديل ال solid slab??
ام لا اعتقد انك عملتها لاول دور فقط
 

nobel40

عضو جديد
إنضم
24 مارس 2007
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
هناك العديد من الاحتمالات والافضل وضع الموديل للمراجعه و ان كنت ارجح ان الحوائط اعلي الدور الارضي لم يتم تعريف قطاع لها بمعني ان لو دوست right click و شفت خواص القطاع هتلاقيه null
الاحتمال التاني ان وانت بتغير سمك البلطه غيرت كمان سمك الحوائط معاه و ان كنت ارشح الاحتمال الاول

اعمل view by section عشان تتأكد من القطاعات

تحياتي
 

xXx_2010

عضو معروف
إنضم
24 يوليو 2010
المشاركات
1,317
مجموع الإعجابات
214
النقاط
63
ممكن يكون في خطأ في التوصيف assign ..
 

lordamoor

عضو جديد
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
new result.JPGشكرا لكل من شرفني بالرد و فعلا وجدت خطئين في تعريف الحائط و في تعريف ال pier و لكن بعد حل هاتان المشكلتان اللي حر برضه ان العزم على الحائط مازال صغير كما لو كان عامود اليكم صوره للعزم لقد حاولت رفع الملف ولكن يظهر مساحته كبيره و لا يقبل الاضافه
 

nobel40

عضو جديد
إنضم
24 مارس 2007
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
اضغط ملف ال edb فقط ستكون مساحته صغيره
 

lordamoor

عضو جديد
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
اخي nobel40 هل من حل لهذه المشكله ؟؟
 

akm5470

عضو جديد
إنضم
21 سبتمبر 2011
المشاركات
31
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ العزيز lordamoor
لاحظ التالي
1- تم تحميل الحوائط بأحمال dead + live و هو خطأ ناجم عن أختيار الحوائط مع البلاطات أثناء إسناد الأحمال للبلاطات.
2- يجب توقع تغير سلوك المبني بعد إضافة الكمرات حيث ان هناك framing action علي حرف المبني
3- تمثيل الحوائط ك shear wall غير مستحب في حالتك طول الحوائط 1 متر فقط و يمكن تمثيلها كعمود 25*100
و بالتوفيق
 

lordamoor

عضو جديد
إنضم
14 يناير 2009
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
شكرا لافادتك اخي نوبل ولكن هل يمن الاعتماد على هذه النتائج؟؟ وهل ال fraimimg action على العموم تقلل العزوم على الحوائط ؟؟
 

WAMI XXX

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2011
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
2- يجب توقع تغير سلوك المبني بعد إضافة الكمرات حيث ان هناك framing action علي حرف المبني

ده السبب الرئيسى

Structural Forms:
1. Rigidf rames,
2. Bracedf rames,
3. In-f illedf rames,
4. Shear walls,
5. Wallf rame,
6. Framed tube,
7. Outrigger braced,
8. Susp ended,
9. Core structures,
10. Space structures, and
11. Hybrid structures.

انت نقلت نفسك من نظام لنظام تانى لما زودت الكمرات
 

akm5470

عضو جديد
إنضم
21 سبتمبر 2011
المشاركات
31
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا لافادتك اخي نوبل ولكن هل يمن الاعتماد على هذه النتائج؟؟ وهل ال fraimimg action على العموم تقلل العزوم على الحوائط ؟؟

في حالتك هذه ليست حوائط أصلا 25*100 مقاس عمود فلا تتوقع منه أن يكون حائط .
أعد تمثيل المبني كعمود مكان الحائط و قارن النتائج..... بالمناسبة أنت قارنت النتائج بملف يحتوي علي نظام فلات سلاب و إفترضت أنه صحيح؟؟ مع أنه يمكن أن يكون به أخطاء هو الأخر
و شكرا
 
أعلى