• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

أرجو المساعدة فى برنامج الستاد برو

محمد عقل2

عضو جديد
إنضم
25 ديسمبر 2009
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أوجه سؤالى إلى جميع المهندسين بالمنتدى وهو :

عندى خريطة مدرسة تم رسمها على برنامج أوتوكاد 2012 بجميع مكوناتها من ( بلاطات , كمرات , أعمدة , سملات , سلالم , قواعد ) وهى من ثلاثة طوابق...
وتم إنتقال هذه الخريطة من ألاوتوكاد إلى برنامج (STAAD PRO V8I) لكي يتم تحليلها وتصميمها وتمت هذه العملية بنجاح ولكن هنا الملاحظة العملية عندما تمت بنجاح (كانت على لابتوب acer 64bit وبعد ذلك نقلت هذه الخريطة المحللة والمصممة على لابتوب hp 64bit وأجريت عملية التحليل ANAYLSIS وقبل الجهاز العملية بنجاح ) ولكن المشكلة التى وقعت فيها ( أن عندما نقلت الخريطة المحللة والمصممة على الجهاز المكتبى الخاصى بي ظهرت لي رسالة لا أعرف ما المقصود بها علما بأن الجهاز ويندوز7 32بت وكذلك على جهاز لابتوب toshiba 64bit ظهرت نفس الرسالة وهي موضحة بالصورة كالتالى :
أرجو الحل .............. مع الشكر مسبقا
Untitled.jpg
 

مصطفى عمود

عضو جديد
إنضم
24 ديسمبر 2009
المشاركات
552
مجموع الإعجابات
92
النقاط
0
لا علاقة للنقل بهذه الرسالة إنما المقصود هو الكود
غير الكود إلى bsi
 

م مثنى العزاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 مارس 2011
المشاركات
2,235
مجموع الإعجابات
2,116
النقاط
113
انظر الصورة في المرفقات ...وتأكد من وضع اشارة الصح امام الكود المطلوب .
اخبرنا بالنتيجة .

تقبل تحياتي

staad pro code.jpg
 

محمد عقل2

عضو جديد
إنضم
25 ديسمبر 2009
المشاركات
40
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
ألف ألف ألف ألف ألف ألف شكر ليك يا بشمهندس مثنى العزاوى على الاجابة
وفعلا تم حل المشكلة بنجاح
 
أعلى