طلب المساعدة من الاخوان المهندسين طلب المساعدة في تحديد المصدر

zine eddine

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2012
المشاركات
739
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
:19:
اسلام عليكم طلب المساعدة من الاخوة المهندسين.....
في تحديد تعريف الكامل لتعريف
لم استطيع ايجاد مصدر عبارة التصميم المعروفة في الاكواد
P=0.35*Ac*Fcu+0.67*Fy*Asc
من يعرف المصدر يدلوني على مكان ايجادها ومع المصدر اذا امكن ذالك
وشرح
وجزاكم الله الف خير:19:
 

WAMI XXX

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2011
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
السر يرجع وراء معاملات امان المواد فى التصميم راجع الكود و شوف القانون بتاع معاملات الامان للحديد و الخرسانة و طبق و هتوصلها لانها مش 1.5 و 1.15 فى حالة الاعمدة
 

zine eddine

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2012
المشاركات
739
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
كيفية او مراحل اللاتي مرو عليها للوصول ال العبارة للوصول الى اصول الى
P=0.35*Ac*Fcu+0.67*Fy*As​
c​
 

WAMI XXX

عضو جديد
إنضم
10 أغسطس 2011
المشاركات
212
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
0.JPG

فى حالة الضغط فقط تكون e=0
و بالتعويض فى القانون
للخرسانة
1.5*(7/6-0/3) = 1.75
و اجهاد تصميم الخرسانة 0.67 fcu
0.67/1.75=0.38
و تتاخد 0.35 للخرسانة

للحديد
1.15*(7/6-0/3) = 1.34
مقلوبها 1/1.34 = 0.74
و تتاخد 0.67 للحديد

و الله اعلم ننتظر التأكيد او التصحيح
 

zine eddine

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2012
المشاركات
739
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
اشكرك على مجهوداتك
جزاك الله خيرا فب انتظار المزيد
 

zine eddine

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2012
المشاركات
739
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
ارجو من الاخوة زيادة التوضيح لتعم الفائدة على الجميع
فا الاخ الكريم اخذ معامل تخفيض الحديد 1 و لم ياخذه 1.15 اظن ان هناك خطا
ارجو التوضيح
وفي الاخير من يعطينا مبرهنة الحصول عل العبارة من البداية ال نهاية العبارة
P=0.35*Ac*Fcu+0.67*Fy*As
وجزك الله خيرا
 
إنضم
20 مارس 2007
المشاركات
5,380
مجموع الإعجابات
1,629
النقاط
0
السلام عليكم
اقتبس لك من مشاركة سابقة هذا التعليل
هي شبيهة بمعادلة الكود البريطاني ...معاملات الامان اصلا بالنسبة للفولاذ 0.95 وللخرسانة 0.45 لكن نظرا لاحتمال وجود لا مركزية من التنفيذ يتم تخفيضه ليصبح بالنسبة للفولاذ 0.8 وبالنسبة للخرسانة 0.4 ...مرة ثانية في حالة العمود يتحمل بحور متساوية تقريبا...يعني قريبة من بعض والفرق بينها لا يزيد عن 15% سينتج عزم بسيط اخر يتم اخذه في الاعتبار بزيادة معامل الامان فتصبح المعاملات بالنسبة للفولاذ 0.7 وبالنسبة للخرسانة 0.35

المصدر
http://www.arab-eng.org/vb/t219858.html
 

zine eddine

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2012
المشاركات
739
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
سلام علليكم
جزيل الشكر لكل المهندسين الذين قامو بتسهيل الفهم
استفسار ثاني ؟
ماهو الفرق في العبارة
P=0.35*Ac*Fcu+0.67*Fy*As
بين الكود البريطاني و الكودالاروبي
يعني هل هذه العبارة تنطبق في لكود الاوروبي ام هنالك تغير في.......؟
ارجو من الاخوة التوضيح اسباب الفرقات اذا كانت
حتى تكون المنفعة عامة و شاملة
و جزاكم الله الف خير
 
أعلى