سؤال :اذا كان التدفق 3000cfm والضغط 2" كيف ساختار المروحة من الكتالوك عند المردود الاعظمي

راما المصرية

عضو جديد
إنضم
24 أكتوبر 2011
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الرجاء الاجابة من الاخوة الكرام
1-هل ابدا بالدخول للمخطط من التدفق 3000 ثم اقاطع مع الضغط ولكن كيف سيتحقق المردود الاعظمي وكيف اصلا ساعرف اين هو المردود الاعظمي
2-على فرض لم تتقاطع نقطتي التدفق والضغط لنقطة من المنحني الخاص بالمروحة ماذا افعل وهل اقوم بتغيير الضغط ام التدفق وماذا افعل ان لم تكن النقطة عن المردود الاعظمي
3-موضوع ان لاتكون النقطة عند hp عالية كيف ايضا ساحقق هذا الشيء وكيف اعرف ان الhp عالية هل من نقطة معينة من المخطط ام من الحساب
ارجو الرد وجزاكم الله كل خير
 

مواضيع مماثلة

ah_nasser

عضو جديد
إنضم
31 أغسطس 2007
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
في حال كان الاختيار من الكتلوك : نختار حسب التدفق والمقاومة لعدة مقاسات من المراوح وبعدها نختار مقاس المروحة التي يكون المردود أعظمي كما في الرسم
13.jpg
 

ah_nasser

عضو جديد
إنضم
31 أغسطس 2007
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
في حال الاختيار من برنامج حاسب
يكون وفق مايلي:
11.jpg12.jpg
 

راما المصرية

عضو جديد
إنضم
24 أكتوبر 2011
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
"نختار حسب التدفق والمقاومة لعدة مقاسات من المراوح"
اخي الكريم ما المقصود بعدة مقاسات من المراوح
وجزاك الله كل خير

 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
الاخت راما
اختيار المراوح يكون بناء على عاملين اساسين لا تنازل عنهما مهما حصل، معدل التدفق والضغط الاستايتكي، ويجب ان يلتقي خط معدل التدفق مع الضفط الاستاتيكي، وفي حالة عدم التقاء او تقاطع الخطين،هذا معناه ان المروحة لن تحقق معدلات الاداء المطلوبة ،وبالتالي نذهب لمنحنى اداء لمروحة اخرى.
وفي حالة حدوث تقاطع بين خطين الضغط والتدفق ،نبحث على منحنى اداء المروحة اين حدث هذا التقاطع ،ولتحقيق المردود الاعظمي يجب ان يكون نقطة اداء المروحة واقعة في منطقة منتصف منحنى اداء المروحة،ليست في الثلث الاول من المنحنى ولا في الثلث الاخير.
اما بالنسبة لموضوع القدرة الكهربيةhp ،فهذا امر فردي وخاص بكل شركة مصنعة للمراوح، فيمكن لشركة مثلا ان تحقق الاداء المطلوب باستخدام محرك كهربي بقدرة 4 حصان في حين ان شركة اخرى اكفأ تحقق المطلوب بقدرة 3 حصان
 

راما المصرية

عضو جديد
إنضم
24 أكتوبر 2011
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
جزاك الله كل خير
المعروف ان الضغط الكلي =الستاتيكي +الديناميكي
هل الضغط الديناميكي نحصل عليه من الشركة اما نحسبه
وهل يختلف اختيار المروحة ان اعطونا الضغط الكلي
 

هشام فكري محمد

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
381
مجموع الإعجابات
115
النقاط
0
عفوا المقصود هنا هو الضغط الكلي ، الشركة تعطيكي قدرة المروحة الكلية
ويجب عليكي حساسبات الضغط الكلية،وفي حالة الهواء فاننا نحسب فقد الضغط الناتج عن الاحتكاك ما بين الهواء ومجاري الصاج + الفقد الناتج عن الانحنائات والدورانات والدنابر.
اذا كنت تعملي مقاول فليس المطلوب منك ان تعملي اختيار للمروحة فقط عليكي ان ترسلي المعلومات اللي عندك للمورد وهو يعمل الاختيار ويقدم لك عرض فني ومالي ،بس طبعا انتي هاتحسبي معدل التدفق ،والضغط اللازم لتحقيق هذا المعدل
 
أعلى