بعد السلام والتحيه اطلب من حضراتكم الرأي في هذه المشكلة

s.sakr

عضو جديد
إنضم
14 أغسطس 2010
المشاركات
436
مجموع الإعجابات
51
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله
اعمدة دور ارضي ذات ارتفاع 4.20 م مقاسا من ظهر الخرسانه المسلحه الي اسفل قاع الكمرة ويريد مهندس المقاول ان يصب العمود علي مرتين
الاولي علي ارتفاع 3.50 م ثم يكمل 70 سم المتبقيه مع السقف
اي انه يريد ان يوقف الصب علي ارتفاع 70 سم من قاع الكمرة
فما رايكم في هذا التصرف ؟؟؟؟؟؟
والله ولي التوفيق
 

xXx_2010

عضو معروف
إنضم
24 يوليو 2010
المشاركات
1,317
مجموع الإعجابات
214
النقاط
63
ما هي وجهة نظره ؟ لماذا بالذات 70 سم اسفل الكمرة ؟
من وجهة نظري لا يوجد لها فائدة .. الطبيعي كما ذكرت انت ان يتم الصب للعمود حتى منسوب بطنية(قاع) الكمرة ثم صب الكمرة والبلاطة ..
 

إسلام علي

عضو معروف
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,013
مجموع الإعجابات
1,825
النقاط
113
لا مشكلة من ذلك بل هذا أفضل لعدم حدوث انفصال حبيبي للخرسانة
 

MOAElShrief

عضو
إنضم
27 فبراير 2010
المشاركات
205
مجموع الإعجابات
20
النقاط
18
اعتقد ان السبب علشان يوفر في الشغل ويوضب الشغل على مقاسات خشبه وانا شايف ان كده افضل علشان ميحصلش انفصال حبيبي بس المهم متنساش لما ييجي يعمل الرقب بتاعه ان كانات العمود تستمر متتقطعش مش يعمل رقبة 70 سم مع السقف مفيهاش كانات
 

Civil Ahmed Ragab

عضو معروف
إنضم
15 أغسطس 2009
المشاركات
3,271
مجموع الإعجابات
1,946
النقاط
113
بس استفسار .ة .المفروض قوى القص الكبيرmaximum shear
عند العمود من أسفل ومن اعلى وعند 70 سم عملنا فاصل فى منطقة قوى القص عندها كبيرة والخرسانة تتحمل نسبة كبيرة من قوى القص؟؟ ...
أعتقد كفكرة يصب العمود مرة واحدة ولو خايف من الانفصال الحبيبى Segregationممكن يعمل شباك او حتى يصب حتى 3م من ويترك جنب من اجناب العمود مفتوح وبعد ما يصب 3م يقفل العمود ويكمل ..ويصب عمود تانى الى 3م على ما النجار يقفل العمود ... بس شوية هتبقى العمل زحمة ...
الفكرة نظرية وليست عن تجربة ...



 

s.sakr

عضو جديد
إنضم
14 أغسطس 2010
المشاركات
436
مجموع الإعجابات
51
النقاط
0
ما هي وجهة نظره ؟ لماذا بالذات 70 سم اسفل الكمرة ؟
من وجهة نظري لا يوجد لها فائدة .. الطبيعي كما ذكرت انت ان يتم الصب للعمود حتى منسوب بطنية(قاع) الكمرة ثم صب الكمرة والبلاطة ..
هو لجأ الي ذلك ضرورة لانه قد حسب ارتفاع العمود خطأ في البدايه وبعد اكتشاف الخطأ (50 سم نقص) قرر ان يصب العمود علي مرتين
 

s.sakr

عضو جديد
إنضم
14 أغسطس 2010
المشاركات
436
مجموع الإعجابات
51
النقاط
0
لا مشكلة من ذلك بل هذا أفضل لعدم حدوث انفصال حبيبي للخرسانة
زميلي المهندس اسلام تقبل تحياتي
بالفعل هيحدث انفصال حبيبي لان الارتفاع 3.50 م واكيد حضرتك عارف ان ارتفاع الصب لا يزيد عن 2.50م
ولكن المشكله انه سيحدث فاصل صب في مكان اري انه حساس والاجهادات فيه عاليه بالاضافه
الي ان هذا المكان ضعيف في مقاومة الاحمال الجانبيهlateral load
 
التعديل الأخير:

s.sakr

عضو جديد
إنضم
14 أغسطس 2010
المشاركات
436
مجموع الإعجابات
51
النقاط
0
اعتقد ان السبب علشان يوفر في الشغل ويوضب الشغل على مقاسات خشبه وانا شايف ان كده افضل علشان ميحصلش انفصال حبيبي بس المهم متنساش لما ييجي يعمل الرقب بتاعه ان كانات العمود تستمر متتقطعش مش يعمل رقبة 70 سم مع السقف مفيهاش كانات
السلام عليكم
السبب كما ذكرت في ردي علي المهندسxXx_2010
وهو انه لجا الي ذلك ضرورة
اما بالنسبه لكانات العمود اكيد طبعا هتستمر واكيد هيكثف كانات في 70سم المتبقيه في العمود
 
التعديل الأخير:

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
عمل وصله 70 سم اسهل من السهوله حتي لو اثناء الصب لو معاه نجار وعامل ممكن تخلص كلها صندوق مفتوح من جانب ويتقفل في الاخر.فكرة انك تخلي فتحه دي ما نظريه فعلا ده بيحصل في المواقع . بيكون في فرصة صب عمود مجاور حاجه بتاعة 10 دقايق تعمل فيها التقفيل وبيكون جاهز سلفا
 

s.sakr

عضو جديد
إنضم
14 أغسطس 2010
المشاركات
436
مجموع الإعجابات
51
النقاط
0
بس استفسار .ة .المفروض قوى القص الكبيرmaximum shear
عند العمود من أسفل ومن اعلى وعند 70 سم عملنا فاصل فى منطقة قوى القص عندها كبيرة والخرسانة تتحمل نسبة كبيرة من قوى القص؟؟ ...
أعتقد كفكرة يصب العمود مرة واحدة ولو خايف من الانفصال الحبيبى Segregationممكن يعمل شباك او حتى يصب حتى 3م من ويترك جنب من اجناب العمود مفتوح وبعد ما يصب 3م يقفل العمود ويكمل ..ويصب عمود تانى الى 3م على ما النجار يقفل العمود ... بس شوية هتبقى العمل زحمة ...
الفكرة نظرية وليست عن تجربة ...




بارك الله فيك هذا ما قصدته تماما
ولكن كما قلت في ردي السابق انه لجأ الي ذلك ضرورة فأين تري من وجهة نظرك ان يوقف الصب في العمود
في الثلث الاوسط من العمود ام في الثلث الاخير؟؟؟
 

Civil Ahmed Ragab

عضو معروف
إنضم
15 أغسطس 2009
المشاركات
3,271
مجموع الإعجابات
1,946
النقاط
113
بارك الله فيك هذا ما قصدته تماما
ولكن كما قلت في ردي السابق انه لجأ الي ذلك ضرورة فأين تري من وجهة نظرك ان يوقف الصب في العمود
في الثلث الاوسط من العمود ام في الثلث الاخير؟؟؟

اولا احب انو أنوه حدث لبس فى القول بقوى القص ٍshear force المعرض لها الكمرات .. والقوى المحورية normal force المعرض لها العمود فى حالتنا ..
وبالنسب لوقف الصب مثل ما اقترحت الصب بكامل العمود حتى ولو على مرحلتين فى نفس اليوم..
وبالنسب للرأى من الخبر فانتظر راى الاساتذه
 
أعلى