• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

مشكله فى تركيب وحدتين باكج على دكت سبلاى واحد

mekawyyy

عضو
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
2
النقاط
8
برجاء من الاخوه المهندسين الافاضل افادتى عن هذه المشكله ..... حيث تم تركيب وحدتين تكييف من النوع الباكج على دكت supply ودكت return واحد وعند التشغيل اول ماكينه تعمل بأستقرار وبدون مشاكل وعند تشغيل الماكينه الثانيه فأنها تفصل دائما ممكن تفصل بعد دقيقتين فقط من تشغيلها ..... ارجو افادتى عن السبب فى حدوث المشكله .... وهل الهواء الراجع الخاص بها ممكن يكون اقل فيحدث فصل للماكينه لهذا السبب .... وهل من المفترض تركيب دامبر معين على الهواء الراجع الرئيسى قبل تفريعه على مدخل الهواء الراجع للوحدتين؟
الرجاء افادتى للاهميه القصوى
 

مواضيع مماثلة

حسن ابوشناف

عضو جديد
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
154
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
اولاَ التأكد من ان توقف الماكينه ليس بسبب مشكله فى الكنترول او ما شابه قبل النظر فى التصميم لبد من التاكد من سلامة الما كينه وذالك عن طريق تشغيل الماكينه التى تفصل اولاَ قبل تشغيل الاخرى
 

mekawyyy

عضو
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
2
النقاط
8
هل لو المشكله فى نقص كميه الهواء الراجع للماكينه التانيه وانها السبب فى فصل الماكينه ممكن التغلب على المشكله عن طريق عمل فتحه فريش اير على دكت الراجع لهذه الماكينه فقط؟؟
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
250
النقاط
0
م حسن أشار لنقطة مهمة

فالسؤال ونريد تجاوب عليه قبل النقاش بالنقاط الاخرى:

هل يمكن تشغيل الوحدة الثانية لوحدها وهل تستمر بالعمل لفترة؟؟
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
250
النقاط
0
وايضا سؤال آخر

هل الوحدتين من نفس الحجم والماركة؟؟
 

mekawyyy

عضو
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
2
النقاط
8
الماكينتين احداهما تعمل بشكل مستقر على حده والماكينتين نفس الحجم والماركه ولكن عند تشغيلهما معا دائما تحدث المشكله فى ماكينه واحده دون غيرها .... بمعنى ان الماكينه التى تفصل هى التى تفصل دائما والتانيه تعمل بشكل مستقر
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
250
النقاط
0
هل من الممكن ارفاق كتالوج الوحدات؟
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
250
النقاط
0



في بعض وحدات الباكج فيه حاجة اسمها:
Differential Pressure Switches

وهذا شرح لها:
This factory or field-installed option allows individual fan failure and dirty filter indication. The fan
failure switch will disable all unit functions and “flash” the Service LED on the zone sensor. The dirty
filter switch will light the Service LED on the zone sensor and will allow continued unit operation.

وبناء عليه يمكن أن يكون كلامك صحيح.. أي أن المشكلة في كمية هواء الراجع لهذه الوحدة

أقترح التالي:
1. ملاحظة إن كان هناك أي مؤشر على سبب المشكلة، فربما تضيء اشارة لمكان الخلل وهنا نرجع للكاتلوج ونعرف المشكلة.

2. اجراء الاختبار التالي: ازالة الفلتر الخاص بهذه الوحدة وتشغيل الوحدتين فإن استمرت بالعمل فهنا نتأكد أن المشكلة بكمية الهواء الراجع.

3. يفترض وجود دامبرات على راجع كل وحدة، فإذا كان موجود، فيمكن اغلاق الدامبر الخاص بالوحدة التي لاتفصل (اي تقليل الراجع لها بحيث يزيد للوحدة الاخرى)

4. الحل الذي طرحته من فتح مدخل للهواء الفرش حل جيد ولكن بعد التأكد من أن السبب هو بقلة الهواء الراجع.

5. أخيرا .. لو لم تفلح بايجاد الحل فلابد من مراجعة الشركة المصنعة.

أتمنى لك التوفيق.. وارجو بعد حل المشكلة افادتنا مع الشكر​
 

م.محمد عبد الفتاح سيد

مشرف تبريد وتكييف الهواء
إنضم
11 يناير 2006
المشاركات
1,608
مجموع الإعجابات
105
النقاط
0
اخي الكريم برجاء توضح اكثر عند فصل الوحدة بتفصل اية يعني لما تيجي تشغلها بتضغط علي اية

؟
 

mekawyyy

عضو
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
2
النقاط
8
بارك الله فيكم جميعا وشكرى الخاص للمهندس كاسر على الاهتمام والمتابعه والمعلومات القيمه التى طرحتها .... بخصوص الممشكله التى طرحتها فى هذا الموضوع الماكينتين حاليا والحمد لله يعملان معا بشكل مستقر وجيد منذ يومين حيث ان الماكينه التى كانت تفصل دائما الان تعمل بأستقرار مع الاخرى بعد عمل reset للثرموستات الخاص بها ..... ولكن برغم ان الماكينتين يعملان معا بشكل مستقر الان الا اننى اشعر بأن هناك خطأ ما فى التركيبات ومن الممكن حدوث مشاكل مستقبلا ومصدر تخوفى هو اننى لم اقم بتركيب اى دنابر على دكتات الراجع غير دامبر الحريق فقط ... قرأت فى احد المواضيع ان هذه الحاله يتم تركيب backdraft damper لكنى لااعلم عنه وعلى عن طريقه عمله... ارجو افادتنا عن هذا الدامبر وطريقه عمله لو صادف احد من المهندسين من قبل
بخصوص سؤال مهندس كاسر عن نوعيه الماكينات هى وحدات باكج ماركه كارير السعوديه بقدره 25 طن لكل منهما
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
250
النقاط
0


الحمد لله على حل المشكلة والتي اتضح أنها من الكنترول

بالنسبة للـ Backdraft damper فوظيفته العامة هي نفس وظيفة صمام عدم الرجوع أي السماح بمرور الهواء باتجاه ومنع مروره بالاتجاه المعاكس

وكتطبيق على حالة ربط وحدتين باكج على التوازي (الحالة التي لديك)

يركب لكلا الوحدتين بحيث لو عملت أحد الوحدتين لوحدها لا تقوم بسحب الهواء من الوحدة الاخرى حيث يمنعها الـ Backdraft damper من سحب الهواء
 

كاسر

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
20 يونيو 2003
المشاركات
737
مجموع الإعجابات
250
النقاط
0