الرجاء اخواني اريد المساعدة في معرفة قدرة المولد المطلوب للاحمال التالية الرجاء الرد باسرع وقت

hwalid

عضو جديد
إنضم
16 سبتمبر 2012
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
إخواني اريد ان اعرف كيفية حساب قدرة المولد المطلوب اذا كان لدي ثماني مكاتب متنقلة ( بورتابل كابين ) في كل كابين هناك مكيفين على اقل تقدير
المكيفات هي 18 و 24 مكيفات شباك
اخواني اريد طريقة الحساب بالتفصيل جزاكم الله خيرا مع الاخذ بعين الاعتبار الاضاء لكل كبين.
وكم استطاعة المكيف 18 و 24 بالكيلو وات علما انني لم استطع ان اذهب واعرف من النيم بليت - اللوحة الاسمية - على كل مكيف
وكم استطاعة المولدات المشهورة .. يعني 1250 كيلو واط او 1000 او 500 وهكذا
اخواني الرجاء اجابة بالتفصيل للفهم وليس الاجابة فقط
جزاكم الله خيرا
 

msss_good

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2006
المشاركات
84
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
أرجو ايضاح ما المقصود بمكيفات 18 و 24 وحاول أن تفصل لنا مساحة الكابينة وشكل اللمبات وهل هناك أحمال كهربية أخرى؟؟؟؟؟؟؟؟
 

hwalid

عضو جديد
إنضم
16 سبتمبر 2012
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أرجو ايضاح ما المقصود بمكيفات 18 و 24 وحاول أن تفصل لنا مساحة الكابينة وشكل اللمبات وهل هناك أحمال كهربية أخرى؟؟؟؟؟؟؟؟

اخي كل كبينة تتكون من غرفتين وحمام ومطبخ
الغرفة الواحدة مساحتها حوالي ثلاثة امتار بثلاثة امتار
كل غرفة تحوي عدد تنين نيونات ابيض
وال 18 و ال 24 ليس لها علاقة بالكهرباء وانما ب التبريد 18 وحدة و 24 وحدة
الرجاء الرد اخواني
 

msss_good

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2006
المشاركات
84
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
أخى الفاضل نفترض أن الأحمال عندنا مقسمة قسمين (التكييف والاضاءة)
أولاً : التكييف
اذا كنت تقصد بــ 18و24وحدة أنهما 18000 و24000وحدات حرارية بريطانية
وبالتحويل الى الطن التبريد يصبح لدينا 1.5 و 2 طن تبريد
وبالتحويل مرة أخرى الى حصان كهربى يصبح لدينا تقرياً 2.25 و 3 حصان كهربى
وبفرض أن الجهازان سيبدءان ويعملان معاً اذاً لدينا 5.25 حصان كهربى
5.25 حصان = 5.25*.746= 3.9 كيلووات كهربى
يعنى مطلوب للتكييفين قدرة ظاهرية ( لو فرضنا أن معامل القدرة للتكييفين .85)
S=p/p.f
S=3.9/.85=4.6 KVA
ولو أخذنا فى الاعتبار أن تيار البدء لمحركات التكييفات تقريباً=4 أضعاف التيار المقنن العادى وهذا التيار الكبير يكون لمدة زمنية أقل من الثانية
اذن مطلوب قدرة ظاهرية للتكييفات فقط فى الكابينة الواحدة = 18.5 كيلو فولت أمبير
ثانياً : الاضاءة
لو فرضنا أن الغرفة بها كشافين اضاءة الكشاف به لمبتين 40 وات والمطبخ والحمام به كشاف لمبة واحدة 40 وات
يعنى مجموع القدرة المطلوبة (400 وات) اضاءة للكرفان الواحد
0.4 kw = .002 KVA
اذن القدرة الظاهرية المطلوبة للكرفان الواحد 5 كيلو فولت أمبير
اذن لعدد 8 كباين مطلوب مولد 40 كيلو فولت أمبير وذلك فى حالة عمل كل التكييفات وكل الاضاءة فى وقت واحد وبالأخذ فى الاعتبار أن المولد لا يجب أن يحمل بأكثر من 80% من قدرته اذن نختار مولد 50 كيلو فولت أمبير
 

hwalid

عضو جديد
إنضم
16 سبتمبر 2012
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بارك الله فيك .. ما قصرت بالشرح .. شكر ا لك اخي
 

msss_good

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2006
المشاركات
84
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
آسف أخى الفاضل برغم أنى ذكرت أن القدرة الظاهرية المطلوبة للتكييفات فقط 18.5 بسبب تيار البدء العالى للمكيفات الا أنى لم أدخلها فى الحساب
بهذا تكون القدرة الظاهرية المطلوبة للمكيفات والاضاءة فى الكابينة الواحدة تقريباً19 كيلو فولت أمبيريعنى للثمانى كبائن 150 كيلو فولت أمبير
ولأن احتمال أن تبدأ كل المكيفات للثمانى كبائن العمل فى لحظةواحدة احتمال شبه مستحيل
اذا نختار مولد100 كيلو فولت أمبير يكفى باذن الله
 

Masoudali

عضو جديد
إنضم
13 ديسمبر 2011
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
رد مكتمل وبسيط وواضح
 
إنضم
28 مايو 2009
المشاركات
439
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
تكييف = 2 ك وات *8 = 16 كيلو وات * 1.4( للإقلاع ) * 0.75 = 16.8 ك و
إنارة = 8*0.2 ك وات *0.75= 1.2 ك و
مآخذ = 8*3*1ك و *0.3 =7 ك و
سخان مياه = 1.2*8 = 9.6
 
إنضم
28 مايو 2009
المشاركات
439
مجموع الإعجابات
16
النقاط
18
ولنفرض أن معامل القدرة = 0.85
المجموع = 25.95/0.85 =30.53 ك ف أ
يعني أن المولد المطلوب تماما = 40 ك ف أ وليس أكثر لأن المولد الأكبر تكاليف زائدة وغير مبررة
 