سؤال بخصوص الحريق عن أقصى عدد للرشاشات يمكن أن تعطيه Closed Loop

عصامحافظ

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2008
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
من فضلكم ما أقصى عدد من الرشاشات يمكن أن تعطيها Closed Loop بشبكة الحريق
للقطرين 4" و 6" ؟
شاكرين لمروركم الكريم
 

مواضيع مماثلة

eng.yasseranis

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2009
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
Sorry I didn't find some thing like that it has to be calculatedsend the drawing and the sprinker K factor to eng.yasser anis at yahoo or call me if you in Egypt 01274427355
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
834
النقاط
0
السلام عليكم
يرجي المرور على موضوعي تصميم شبكات رشاشات الحريق بطريقة الخطوة خطوة و ستجد الاجابة
 

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
834
النقاط
0
شكرا استاذنا المهندس عبد العاطي على التصحيح
متعكم الله بالصحة
 
التعديل الأخير:

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
885
النقاط
0
شكرا استاذنا المهندس عبد العاطي على التصحيح
متعكم الله بالصحة

لم اصححك يابروف وماينبغي لي ذلك
انا فقط جلبت رابط موضوعك
ليكون في متناول الزملاء
دمت بعافية
 

amr_m3bood

عضو جديد
إنضم
12 فبراير 2011
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ياريت يتم الاجابة
من فضلكم ما أقصى عدد من الرشاشات يمكن أن تعطيها Closed Loop بشبكة الحريق
للقطرين 4" و 6" ؟
شاكرين لمروركم الكريم
 

عصامحافظ

عضو جديد
إنضم
30 أبريل 2008
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
طبقا للمواصفات الأمريكية
4" ... 200 رشاش
6" ... 550 رشاش
لأن ال closed loop تضاعف العدد عن الشبكة العادية المفتوحة tree
لكن الدفاع المدني المصري يوافق على رشاشات أكثر من الأرقام المذكورة
 

nofal

عضو معروف
إنضم
12 مايو 2005
المشاركات
2,302
مجموع الإعجابات
101
النقاط
63
جزاكم الله خيرا
 
أعلى