أخي الغالي أتبع الخطوات التاليه وأنشاء الله نصل لحل
1شغل الفاكيم دقيقتين قبل تركيب العداد
2يوجدطبعا في عداد الشحن ثلاث خراطيم أحمر يمين أصفر منتصف العداد أزرق شمال العداد
1 نركب الخرطوم الاصفر في طرمبه التفريغ زي عمليه الشحن العاديه
2نركب الخرطوم الأزرق في بلف الشحن في الكمبرسر (مكان تعبئه الغازفي الكمبرس)
3 أفتح بلف العداد الأزرق جانب الضغط المنخفض (شمال العدادالأزرق)
4شغل الطرمبه وطبعا البلف مفتوح
5أنتظر 4دقائق ستلاحض كان في بدايه تشغيل الطرمبه خروج أبخره لكن (أنتهت ) معناه التفريغ تم
6دع الطرمبه شغاله وأغلق بلف العداد الأزرق من أعلى في جانب الضغط المنخفض أولا ومن ثم أغلق الطرمبه
7لاحظ أنخفاض مؤاشرالضغط المنخفض الى تحت الصفر أنتظر فتره لو استمر مكانه معناة
1لايوجدتسريب 2التفريغ تم بالشكل المطلوب وفي حاله ارتفع المؤاشر معناه يوجد خرم يسبب تسريب يجب أن يعالج ومن ثم عمل تفريغ مره ثانيه بنفس الطريقه
3لو لم يتحرك العداد وظل في مكانه أسفل العمليه تمت بسلام لكن أعمل مايلي
1فك الطرمبه وركب أسطوانه الشحن مكان الطرمبه
2فرغ الخطوم الأصفر عن طريق فتح اسطوانه الغازليعطي شحنه قليله وقم بتفريغ الشحنه من نفس الخرطوم الأصفر بعدرخي (صاموله الخرطوم من فوق *وأسفل العدادمباشره) وطبعا الصاموله المقابله من نفس الخرطوم الأصفر موصله مع أسطوانه شحن الغازأسفل
3 قم بالشحن بشكل طبيعي وطبعا لو شغلك في ثلاجه لابد تبديل الفلتر القديم مع كل عمليه شحن جديده
4تمت العمليه بسلام ودمت في رعيه الله وحفظه