مشكله ارجوا مساعدتي لحلها

احمد عبد كاطع

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
سلام عليكم اخواني سؤالي الى خبراء التبريد ، اخوان لدي مكيف كرافت شباك 2 طن ، مشكلته لايعمل الكمبيرسر علما انه كان يعمل بصوره جيده لكن بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو تحدث هذه المشكله علما بكل موسم تحدث هذه الحاله (لايعمل الكمبيرسر) . ثم يعاود عمله مره اخرى بعد فتره طويله من الزمن بعد خفض درجة حرارة
ملاحظات(تم فحصها)
الثرموستات يعمل .
الكهرباء 190_200 قولت
توجيه مروحه خارجية تقوم بتبريد الضاغط ولم تفيد

ارجو من خبراء تزويدي بالحل
 

مواضيع مماثلة

دكتور صبرى سعيد

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية
إنضم
1 مايو 2009
المشاركات
3,807
مجموع الإعجابات
828
النقاط
0
السلام عليكم
رمضان كريم أكرمك الله بالصحة و العافية و العتق من النار
يوجد احتمال التصاق نقطتي التلامس في الأوفر لود و احتمال تلف الريلاي ، هل تم اختبارهم
اذا كانا غير تالفين يبقي الله المستعان لابد من تغيير الكمبرسور و لا تنسي تغيير الفلتر المجفف و تنظيف انابيب مرور وسيط التبريد
1ذا كان المكيف في فترة الضمان يبقي الوكيل ملزم بتغيير الكمبروسور طالما لم يمر عليه سبع سنوات و هي فترة الضمان على الكمبرسور
وفقكم الله
 

احمد عبد كاطع

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وعليكم السلام، ممنون منك على الرد لكن كيف اقوم بفحص الافور لود وكيفية قياس الريلاي
مع فائق الود والاحترام
 

ابو ميدو2006

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2006
المشاركات
1,400
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
ياأخ أحمد أعتقد أن انخفاض الجهد هو السبب فعليك بتركيب موازن للجهد Voltage ٍStabilizer
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
161
النقاط
43
اتبع الحلول الأسهل أولا

السيد احمد تحية وبعد
ان ظهور مشكلة توقف الضاغط في الحرارة العالية فقط سببه ارتفاع الضغط ضمن دارة الغاز ويكون التوقف اما بسبب حساس الهاي برشر او عدم قدرة المحرك على الاقلاع بسبب ارتفاع الضغط في الغاز وهذا يعززه انخفاض الفولط ايضا .... والحل أخيرا بتنفيس جزء من الغاز ... ولكن ابدأ بتجربة بسيطة .. وهي رش قليلا من الماء البارد على الرداييتر الخارجي عند حدوث المشكلة فاذا اشتغل الضاغط يكون تشخيصنا صحيحا .... ويمكن حل المشكلة ايضا بزيادة تدفق هواء التبريد للمشع الخارجي للمساعدة على التكثيف وخفض ضغط الغاز .... ارجو ان تبدأ بالتجريب بما هو اسهل ودون تضحيات ... واخبرني النتائج ...اتمنى لك التوفيق

 

احمد عبد كاطع

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا د. حسين على متابعه سوف اقوم بتنفيذ التجربه واتمنى ان تنحل المشكله
مع فائق الود والاحترام
 

احمد عبد كاطع

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
سلام عليكم , دكتور حسين نفذت التجربة برش القليل من الماء على الراديتر الخارجي ولم يشتغل الضاغط
ارجو المتابعه
 

لحن الوفاء

عضو جديد
إنضم
4 يوليو 2006
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
أخي الكريم هناك بعض الشركات المصنعة للتكييف خصوصا في دول الخليج يركبون high pressure switch علي خط الضغط العالي أو خط السائل وطبعا الهاي بريشر ده بيفصل الكباس لما الضغط بيزيد عن الضغط المضبوط عليه وذلك يحدث لما الحرارة بتزيد والحل للمشكلة دي ان لو في هاي بريشر سويتش تلغيه من الكنترول... والله الموفق
 

احمد عبد كاطع

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2006
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لحن الوفاء سلام عليكم على ردك high pressure switch اين يوجد بضبط وكيفية ابطال عمله ارجو التوضيح
مع فائق الود والاحترام
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
161
النقاط
43
متابعة

سلام عليكم , دكتور حسين نفذت التجربة برش القليل من الماء على الراديتر الخارجي ولم يشتغل الضاغط
ارجو المتابعه
التجربة الثانية فيها تضحيات :: جرب تنفيس وطرد جزء من غاز التبريد ... واذا لم تحصل على نتيجة فلابد ان هناك عطلا في الضاغط .... اتمنى لك النجاح
 
التعديل الأخير:
أعلى