مطلوب صب قواعد اعمده (كهربائيه)ف ارض مشبعه بالمياه برجاء الافاده

sendbad2011

عضو جديد
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
176
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
السلام عليكم اخوانى..الامر كما هو ظاهر انى بصدد زرع اعمده كهربائيه داخل احد المشاريع المجاوره للبحر وعند الحفر بالاماكن المحدده للاعمده ظهرت مياه على عمق 30سم فكان رائى ان نستخدم اسمنت مقاوم لمياه البحر ف صب القواعد مع غمر القاعده بالكامل ف الارض بدلا من الاقتراح الذى كان على الساحه وهوه ان نصب كامل القاعده اعلى الارض(سمك القاعده 1متر)وهذا ما رايته سيكون ذو مظهر مشوه ان تكون قاعده بابعاد (.8*.8*1)بكاملها على وجه الارض!!والان ارجو المشوره هل قرارى الافضل(وان كان فهل ستؤثر المياه على القاعده اثناء الشك البتدائى لان المياه ف تدفق مستمر مهما تم النزح) او ان هناك رائ اخر وجزاكم الله خيرا
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,752
مجموع الإعجابات
5,554
النقاط
113
السلام عليكم اخوانى..الامر كما هو ظاهر انى بصدد زرع اعمده كهربائيه داخل احد المشاريع المجاوره للبحر وعند الحفر بالاماكن المحدده للاعمده ظهرت مياه على عمق 30سم فكان رائى ان نستخدم اسمنت مقاوم لمياه البحر ف صب القواعد مع غمر القاعده بالكامل ف الارض بدلا من الاقتراح الذى كان على الساحه وهوه ان نصب كامل القاعده اعلى الارض(سمك القاعده 1متر)وهذا ما رايته سيكون ذو مظهر مشوه ان تكون قاعده بابعاد (.8*.8*1)بكاملها على وجه الارض!!والان ارجو المشوره هل قرارى الافضل(وان كان فهل ستؤثر المياه على القاعده اثناء الشك البتدائى لان المياه ف تدفق مستمر مهما تم النزح) او ان هناك رائ اخر وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم
بالنسبة لقواعدة اعمدة الانارة سواء كان هناك مياه جوفية او لا فالافضل ان تكون قواعد مسبقة الصنع وذلك من خلال عمل قالب معدني يكون من جزأين بدلا من صبها موقعيا
بالنسبة للحالة لديك يتم استخدام اسمنت مقاوم للاملاح مع دهان الخرسانة بمواد عزلة epoxy paint ويتم تركيب براغي الثبيت والكندويت قبل الصب. بعد الحفر يتم وضع طبقة من الحصى gravel سماكة 20سم ومن ثم القاعدة.
c11-p-5.gif
 

sendbad2011

عضو جديد
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
176
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
استاذنا المهندس رزق حجازى لسيادتكم جزيل الشكر وغفر الله لوالديك....فى ردكم الكثير من الافاده ولكنى اريد استيضاح الاتى:المياه ف تدفق مستمر اثناء صب القواعد هل ذلك سيؤثر على سلامة القواعد ام ان اقتراحكم طبقة الحصى بسمك 20سم هو لايقاف هذا التدفق؟
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,752
مجموع الإعجابات
5,554
النقاط
113
استاذنا المهندس رزق حجازى لسيادتكم جزيل الشكر وغفر الله لوالديك....فى ردكم الكثير من الافاده ولكنى اريد استيضاح الاتى:المياه ف تدفق مستمر اثناء صب القواعد هل ذلك سيؤثر على سلامة القواعد ام ان اقتراحكم طبقة الحصى بسمك 20سم هو لايقاف هذا التدفق؟
السلام عليكم
ردي كان باستخدام قواعد مسبقة الصنع من الخرسانة اي يتم صبها بعيدا عن المياه وبعد جفافها يتم نقلها للموقع المراد تركيبها فيه.
اما الحصى فهو لتسوية الارضية تحت القواعد ولسهولة تحركيها عند تركبها وبعد تمديد الكوابل يتم الردم حول القاعدة.
بخصوص المياه الجوفية لن تؤثر عليك في هذه الحالة لان القواعد مسبقة الصنع ولن تحتاج للصب في موقع الحفر.
 
التعديل الأخير:

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
يجب مراعاة المنسوب للكيبل ليكون مدخل الكيبل خلال الخرسانه وبعيد عن الماء
 

خالد الخضر

عضو جديد
إنضم
12 أغسطس 2006
المشاركات
164
مجموع الإعجابات
21
النقاط
0
السلام عليكم
بالنسبه لهذا النوع من الاعمده الكهربائيه الحامله للكبلات يراعى الشاقوليه التامه والدقه في التنقيذ
وكذلك يجب الاستفاده من وزن التربه فوق الاساس للتثبيت
اخي الفاضل يمكنك انشاء نظام صرف بسيط dewatering لصرف المياه الوارده الى حفره التاسيس وقدره وطبيعه هذا النظام معتمده على غزاره المياه الوارده اما بعمل ابر ماصه للمياه او عمل خندق ومجمع يسحب منه الماء مباشره وضخها الى خارج حفره التاسيس او الى خزان حيث انه هذا النظام يمكنك من صب قواعد داخل البحر ايضا
وبعدها تتابع اعمال الاساسات مع مراعاه حمايه الخرسانه من التاثيرات الكميائيه لمياه البحر بعزلها واستخدام خرسانه من نوع durable concrete
 
أعلى