السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارك فى تصميم برج ادراى مكون من 13 دور و3 basement والدور الارضى والاول والثانى مختلفين وباقى الادورا متكررة ومتماثلة
وانا حديثة التخرج ولا اعرف ماهى البداية لعمل هذا المبنى
ومساحته(40*49) متر
ويحتاج طبعآ تحليله من حيث الاخذ فى الاعتبار احمال الزلازل والرياح فى الاعتبار
المشكلة هل يتم عمل expansion joint لكبر المبنى ام لا؟؟؟
وهل اربع كثير ام يكفو ؟؟؟
وكذالك ادخله على sap لعمل الديزاين ام تقترحو اى برنامج اخر ؟؟؟
وانا لا اعرف العمل الا على ال sapفقط فهل هو كافى
وجزاكم الله كل خير
 
التعديل الأخير:

Sara Adel M

عضو جديد
إنضم
1 يوليو 2010
المشاركات
116
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
اريد اجابة من فضلكم اعزكم الله واغناكم من فضله
 

Ahmed m.diab

عضو جديد
إنضم
10 مايو 2012
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
u have to make expansion joint coz length more than 30m and u can better use etabs for this construction to can easy get analysis for lateral loads
 

masry100100

عضو جديد
إنضم
11 أبريل 2012
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
هل المقصود أن أول 3 أدوار مختلفين بإنهم مختلفين فى المعمارى ولا فى مساحات الدور نفسه؟ لإنه فى حالة الإختلاف فى المساحة والشكل يجب عمل فاصل إنشائى
يفضل عمل فاصل تمدد لكبر أبعاد المبنى 40*49 متر (هتعملى فاصل طولى وفاصل عرضى)
برنامج الساب بيكفى أه
ومتقلقيش من حاجة وإنتى بتشتغلى
بس إذا كنتى عايزة نصيحتى يفضل إنك فى أول فترة فى شغلك قبل ماتحلى المشروع على أى برنامج إنك تحليه مانوال بإيديكى عشان تبقى حاسة بالأرقام وكمان تبقى فاهمة وإنتى بتشتغلى على البرامج مش حافظة
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
اذا كنتي حديثة التخرج فلابد ان تكوني فقط مشاركه وليس اعتماد الاعمال من مسئوليتك.لذا اقترح ان تعلمي او تدرسي بما يمكن مراجعته اي مديرك باي برنامج يعمل .
لازم فاصل ،لانه اكتر من 30 متر والفن في اختيار منطقة الفاصل ومفروض المعماري يكون اقترح اماكن لذلك اذا كان فاهم .كلما كانت المسافه متساويه كلما كان اوفر ولكن يحكم ذلك ايضا المعماري ونوع استخدام المبني او الاحمال
بعض المخططات يكون توزيع الاقسام او الاجزاء غير متساوي لان البدروم في ربع ومدخل في ربع و... بحسب الاوزان والمعماري .
ان يكون هناك تكرار يسهل التصميم في هذه الناحيه
 

esraa1

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2012
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
مشكورين ع الردود
 

Mukhallad Murad

عضو نشط
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
433
مجموع الإعجابات
30
النقاط
28
السلام عليكم
في ما يخص مفصل التمدد فهذا المبنى لايحتاج لئن مفصل اقصى مسافه بدون مفصل تمدد هي 50 متر والمبنى هو(40*49) لذلك لايحتاج الى مفصل تمدد وحسب معلوماتي يفضل التصميم باستخدام الايتابس للهيكل والسقف والاسس بالسيف
مع التحيه
 

waleed1988

عضو جديد
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
125
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
الساب عادي الفاصل لابد منه واستخدمي الساب عادي الموضوع مش ضخم للدرجه دي
 

Sara Adel M

عضو جديد
إنضم
1 يوليو 2010
المشاركات
116
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
جزاكم لله خير على الردود
بعد ان نظرت مرة ثانية على المعمارى وجدت انه على شكل حرف (l)وباقى المبنى يصل الى الدور الاول ولا يكمل اللى بيكمل هو حرف (l)بس انما باقى المبنى يقف عند الدور الارضى
يعن المبنى من تحت مستطيل لغاية الدور الاول وبعد كدة بيبقى على شكل حرف (l)
والمعمارى مش موضحلى اخد فواصل التمدد فين
يفضل اخده فين وجزاكم الله خير
 

waleed1988

عضو جديد
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
125
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
علشان فرق الهبوط يستحسن ناخده مابين الجزء المكمل واللي مش مكمل ولو رفعتي المعماري نشوفه يكون احسن
 

waleed1988

عضو جديد
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
125
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم
في ما يخص مفصل التمدد فهذا المبنى لايحتاج لئن مفصل اقصى مسافه بدون مفصل تمدد هي 50 متر والمبنى هو(40*49) لذلك لايحتاج الى مفصل تمدد وحسب معلوماتي يفضل التصميم باستخدام الايتابس للهيكل والسقف والاسس بالسيف
مع التحيه
لا طبعا الفاصل بيكون كل 40 متر مش 50 متر بص في الكود
 

masry100100

عضو جديد
إنضم
11 أبريل 2012
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ياريت ترفعى المعمارى هيكون أفضل
بس حسب وصفك فيه عندك كده فاصل إنشائى لازم يتعمل
أما بخصوص فاصل التمدد فلازم نشوف الرسومات عشان نقدر نحددلك مكانه
 