سؤال لم يجب عليه احد

عدنان الركابي

عضو جديد
إنضم
17 مايو 2012
المشاركات
19
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل يمكن الشحن بغازr134بدل غازr12وبالعكس وماهي الاثار السلبية (ان وجدت)على الضاغط؟وهل نحتاج الى تبديل زيت التبريد فقط?مع تحياتي الى كل اساتذتي واخوتي في المنتدى وجزاهم الله خيرا
 

alawicom_2011

عضو جديد
إنضم
10 ديسمبر 2011
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المنظومات المشحونه اساسا بغازR12 يمكن شحنها بغاز R134a مع استبدال الزيت بأحد الزيوت الملائمة مثلaster oil ولايجوز العكس
 

amer galad

عضو جديد
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
11
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
[email protected]

بغض النظر عن نوعية الزيت وقابلية النظام لتبديل وسيط التبريد ,يجب ان تعلم ان قدرة جهاز 134 اقل من فدرة الجهاز 22 لنفس المكونات اي انه اذا كان لديك مبرد قدرته على الفريون 22 تساوي ل 10 طن تبريد فان نفس الجهاز سيكون قدرة 6.4 طن على الفريون 134 لذلك ترى ان مكيفات 134 اغلى بالقيمة المادية من 22 لزيادة حجمها
 
إنضم
18 ديسمبر 2011
المشاركات
38
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
لا يجوز ابدا والي يقول يجوز خل ينطي برهان
حتى لوتم تبديل الزيت فلا يعمل بكفاءة جيدة ابدا كل ضاغط يصمم على اساس الغاز ونوع الزيت فاذا تم تبديل هذين العنصرين كيف يعمل بكفاءة
 