لقد انتهيت من تخطيط شبكة الصرف الصحى لقريتنا ووضع الاقطار فارجو من المهندسين اصحاب الخبرة التعليق

محمود عبده 2010

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2011
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
لقد انتهيت من تخطيط شبكة الصرف الصحى الخاصة ببلدتننا .. وصممت الأقطار
أرجو من السادة المهندسين مراجعة المخطط والاقطار والتعليق على أى اقتراح أو مشكلة مع العلم كما قلت لحضراتكم سابقا
عدد سكان القرية 5000 نسمة , صممت الشبكة على 25 سنة ومعدل زيادة سنوى 5 %
ما زلت لم أضع الميول والانحدارات بعد فأرجو من حضراتكم التعليق على تخطيط الشبكة وأقطار المواسير مع العلم هذا العمل أعمله خيرى ولا أتقاضى عليه أجر بهدف مساعدة أهل قريتىمشاهدة المرفق صرف ارسال.rar
 

محمود عبده 2010

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2011
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
ارجو ان يشارك فى التعليقات الاساتذة الكبار من امثال م رزق حجاوى والاستشارى ابراهيم و م العنانى وم محمد جمال وسائر المهندسين وأتمنى أن يرفع أحد المهندسين أنواع المواسير الالترا بى فى سى المقبولة والشركات المنتجه لها والمواصفات
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
هل بامكانك الحصول علي جهاز ميزانيه؟
اذا لم يكن بالامكان فقم بعمل شواخص ماسير وبميزان البربيش اللي المويه الشيرب الخرطوم وكلها نفس الشئ قم بعمل منسوب واحسب بالمتر حتي تقوم بعمل شبكة ميزانيه لكل الطرق فقط 2 قائم ميزان بربيش ومتر
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
بصوره سريعه لاحظت اتجاه الخطوط احيانا من اليمين الي اليسار واخري تسير عكس الخطوط الفرعيه الصغيره .ومن الافضل جعلها في نفس الاتجاه جميعا حسب الميل
اجعل الخط االرئيس في المنتصف حتي تقلل الاقطار والجهد "بحسب المنطقه وقابلية الحفر"
 

محمود عبده 2010

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2011
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
إلى المهندس مصعب لقد قمت بعمل ميزانية تسلسلية بالفعل للقرية باستخدام ميزان قامة وستجد أرقام مكتوبة على الرسم تتراوح بين 6.57 و 10.17 وهذه هى المناسيب بفرض أول نقطة فى القرية روبير افتراضى منسوبة 7.00
كذلك مسألة إن بعض الخطوط الفرعية تسير عكس اتجاه الخط الرئيسى فهذا بحكم ميول الشوارع الفرعية التى يميل بعضها عكس اتجاه ميل الخط الرئيسى كما تبين من خلال الميزانية
أما مسألة جعل الخط الرئيسى فى المنتصف فلو راجعت حضرتك الرسم ستجد فيه خط رئيسى 14 بوصة فى اول القرية وزعت منه 3 خطوط 12 بوصة من اليمين للشمال أحدهما فى اعلى القرية والاخر فى المنتصف والثالث أسف القرية وأنا أرى أن هذا افضل لانى اوتوقع ان كثافة القرية سترتفع كثيرا مستقبلا فحين ذلك يمكن استبدال الخط 14 بوصة وبقاء الثلاثة خطوط الأخرى
كذلك يوجد على يمين لوحة الرسم جدول يوضح الوان الخطوط المختلفة 14 و 12 و10 و8 بوصة
وجزاك الله خيرا
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
ويه لتاليه اعتقد عمل البروفايل للحفر واذا كان هناك عمق يزيد عن العمق الاقتصادي وحساب الحفر "بروفايل للخطوط" وسيوضح سلامة او اقتصادية التصميم "التنفيذ"
 

محمود عبده 2010

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2011
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
لم افهم مشاركتك الاخيرة جيدا اخى مصعب
ما زلت انتظر تعليق اساتذتنا الكبار على المشروع
 

محمود عبده 2010

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2011
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
قمت بعمل تصميم هيدروليكى للشبكة تبين منه ان ميل الخط 14 بوصة 0.006 ولكن لما طبقت القيم عالواقع وجدت ان عمق الحفر هيكون كبير جدا وبالتالى المناهل الطوب مش هتقدر تشيل الضغط الجانبى للتربة فقررت عمل الميل فى الخط 14 بوصة 0.003 وفى باقى الخطوط 10 و 12 و 8 بوصة اخليه 0.004
فما رأيكم فى هذا القرار؟
أذكركم ان ملف الرسومات مرفق فى اول مشاركة
 

محمود عبده 2010

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2011
المشاركات
136
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
مش فاهم يعنى ايه أخى المهندس عمرو
لا افهم بالظبط ايه تعليقك على المناسيب
وعالعموم أنا شيكت عليه من خلال إنى قابلت نفسى أثناء عمل الميزانية التسلسلية من مسارين مختلفين وطلعت دقيقة جدا وعالعموم على ارض الواقع فعلا القريه بها ميل كبير ناحية المصرف كما بالمناسيب تماما
 
أعلى