• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

استفسار حول كيفية حساب كمية الهواء اللازمة للمكان؟

إنضم
2 سبتمبر 2010
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
9
النقاط
0
بعد حساب الحمل الحرارى للمكان المراد تكيفة كيف نحسب كمية الهواء اللازمة للمكان؟
 

مواضيع مماثلة

drmady

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2010
المشاركات
863
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
اضم صوتى لصوتك وننتظر من اخواننا المهندسين اصحاب الخبرة ان يوضحو لنا كيف نحسب كمية الهواء اللازم ؟؟؟؟
 

حمودي عموري

عضو جديد
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
37
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
السلام عليكم
بعد حساب الاحمال الحرارية لكل غرفة او زون حسب التقسيم المعمول به في التصميم يتم حساب كمية التدفق للهواء المطلوبة من خلال المعادلة التالية
Qs=(1.08 *V*di )/1000
Qs=الحمل الحراري المحسوس وليس الكلي (الحمل الكلي يضاف اليه حمل التهوية )وتكون بوحدات MBH
V = معدل تدفق الهواء المطلوب للحيز ويكون بوحدات cfm
di=درجة الحرارة البصلة الجافة للمكان(space) - درجة حرارة البصلة الجافة لهواء التجهيز(supply) وتكون بوحدات F
1.08=ثابت
وبنفس الطريقة يتم حساب معدل تجهيز الهواء لجميع الغرف او الزونات
مع التقدير
 
التعديل الأخير:

zizo_mam

عضو جديد
إنضم
13 يونيو 2006
المشاركات
148
مجموع الإعجابات
31
النقاط
0
عزيزي المهندس محمدصلاح والمهندس drmady يتم حساب كمية الهواء من خلال العلاقة tsh=1.08 * cfm * delt t ولمراجعة المعادله من كتاب crrier design system الفصل الاول load stimation اخر 3 صفحات ستجد بها جميع المعادلات الخاصه بالموضوع والفصل كله حوالي 162 صفحه شرح وافي لحسابات الاحمال
 

abololla

عضو
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
32
مجموع الإعجابات
2
النقاط
8
اسه طريقة هى
بعد حساب الحمل الحارى للمكان و تعرف با طن التبريد ويساوى 1200btu ومن المعروف ان طن التبريد يحتاج الى 400cfm و بحساب كمية التبريد لكل مكان نعرف كمية الهاواء بمعنى لو ان وحدة التكييف المناسبة للمكان هى 4 طن وسوف توزع على عدد 4 غرفة تكون كمية الهواء هى 4طن*400/غرف4=cfm 400 لكل غرفة
محمد عبد العال اخصاءى اعمال صاج(شركة كولدير)
 

fuadmidya

عضو جديد
إنضم
16 يونيو 2010
المشاركات
209
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0

eng.hamadaa

عضو نشط
إنضم
9 مايو 2012
المشاركات
204
مجموع الإعجابات
53
النقاط
28
انا الي اعرفه انو نحسب حجم الغرفة ونضربه في عدد مرات تبديل الهواء ونقسم الناتج على 60 تكون النتيجه ب cfm
والله اعلم
 

hikhodary

عضو نشط
إنضم
23 سبتمبر 2005
المشاركات
116
مجموع الإعجابات
41
النقاط
28
انا الي اعرفه انو نحسب حجم الغرفة ونضربه في عدد مرات تبديل الهواء ونقسم الناتج على 60 تكون النتيجه ب cfm
والله اعلم
الكلام ده لحساب كمية هواء التهوية لمكان غير مكيف
 

طاهرمحمدمنصور

عضو جديد
إنضم
21 أبريل 2009
المشاركات
1,030
مجموع الإعجابات
139
النقاط
0
تمام لو بتحسب تهوية بتحسب عن طريق عدد مرات تغيير الهواء أما لو بتحسب تكييف
فيتم
حساب كمية الهواء من خلال العلاقة tsh=1.08 * cfm * d t
 

eng.hamadaa

عضو نشط
إنضم
9 مايو 2012
المشاركات
204
مجموع الإعجابات
53
النقاط
28
اسف اخوتي لاستعجالي بالرد فعلا كان جوابي خاطأ
 

عمر البمبى

عضو جديد
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....أنا مطلوب منى تركيب chiller لداتا سنتر وعايز احسب الحمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....أنا مطلوب منى تركيب chiller يعمل بنظام الهواء لداتا سنتر وعايز احسب الحمل
ابعاد الغرفه 19.55طول*عرض11.90*6.10 إرتفاع ياريت تسعدونى
 

عمر البمبى

عضو جديد
إنضم
3 نوفمبر 2014
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....أنا مطلوب منى تركيب chiller لداتا سنتر وعايز احسب الحمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....أنا مطلوب منى تركيب دائره تبريد chiller يعمل بنظام الماء لداتا سنتر وعايز احسب الحمل
ابعاد الغرفه 19.55طول*عرض11.90*6.10 إرتفاع ياريت تسعدونى
 

وائل-جولمي

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2010
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عدد مرات تغيير الهواء في اية؟ دقيقة / ساعة..
يعني انا لو عايز اغيرهواء عنبر ابعاده 200م × 70 × 7.5 م ارتفاع 5 مرات / ساعة عن طريق استخدام مراوح شفط قوية و به عمالة حوالي 200 عامل.. استخدم كام مروحة و مواصفاتها ايه لو ينفع. و شكرا على الرد لانها مشكلة مقابلاني و انا مش متخصص في اعمال التهوية..
م/ وائل جولمي..
 

وائل-جولمي

عضو جديد
إنضم
15 يناير 2010
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
د/ صبريسعيد (بعدالتحية):
استعنت بما جاء في المشاركة البنائة و التي قدمتها سيادتكم و في سياق تلك المشاركة حاولت ان احسب العد المطلوب و لكن الارقام غير مقنعة لي و لا ادري ان كان ما فحسبته صح ام خطأ.. فهل اتشرف بمراجعه حساباتي منكم و هي كالتالي:
المساحة المطلوبة تهويتها هي 200 م × 82× 7.5 ارتفاع اي تساوي 656ft × 269ft × 24.6 ft = 4341014 ft3
و اذا ارت تغيير هواء العنبر 7 مرات مثلا ي الساعة:
اذا CFM = 4341014 / 7
= 620144 و بالتحويل الى متر مكعب / ساعة يصبح الرقم = 1053631 متر3/ساعة
قوة المروحة المتوفرة ه : 165325 متر3/ساعة
اذا الاحتياج هو 1053631 / 16532 = 63 مروحة تقريبا.!!!
الغير مفهوم هو اذا كانت مرات التغيير 10 مثلا سيتطلب ذلك عدد مراوح اقل لاني سوف اقسم على 10 بدلا من 7 و معناه لزيادة معدل التهوية نقلل عدد المراوح!!!!!!!!!
شكرا لرد سيادتكم
 
التعديل الأخير:

محمد مبسوطه

عضو جديد
إنضم
6 أكتوبر 2006
المشاركات
193
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
QVENT= volume of space x air change per hour
Qv= V x A/C=200 x 82 x 7.5 x 7
Qv= 861000 M3/HR
NO. Of Fan REQ.=861000 / 16532= 52
 
أعلى