ميدة 10 سم ؟ :)

MOAElShrief

عضو
إنضم
27 فبراير 2010
المشاركات
205
مجموع الإعجابات
20
النقاط
18
في لوحة القواعد توجد مسافة بسيطة جدا بين قاعدتين مسلحتين 10 سم ومرسوم بينهما ميدة

هل يتم تنيذ تلك الميدة الغريبة ام يتم تجاهلها ؟
 

مواضيع مماثلة

xXx_2010

عضو معروف
إنضم
24 يوليو 2010
المشاركات
1,291
مجموع الإعجابات
167
النقاط
63
هل الميدة متصلة بشئ من الجانبين ؟
 

alielmalt

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2011
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
57
النقاط
0
طبعا
لا يتم التجاهل
لان الميد توزع احمال الحوائط على القواعد
تمنع الهبوط للقواعد ( settlement) ,
اذا لماذا تتجاهلها !
او انك تقصد انك تكبر القواعد ليصبحوا متداخلين ولاكن مع عمل حديد التسليح الخاص بها ؟
ممكن تعملها كدا ولاكنها غير اقتصاديه
ولاكن اذا كانت المسافه بينهم صغيره فهم بالكاد متقاربين لماذا لم يصمموا على انهم قاعده مشتركهcombind footing ؟
ولاكن من الافضل ان تراعى التسليح الخاص بها بان يربط الاعمده من العمود الى العمود كما بالرسم
واما الجزء الخاص بالخرسانه ممكن تكبر القاعده كما ذكرت ولاكن غير اقتصاديه
 

eng medooo

عضو جديد
إنضم
8 فبراير 2012
المشاركات
63
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
وما الداعي لعدم تنفيذ الميده...من الافضل تنفيذها طبعا لأنه لا يوجد داعي لتركها
 

مصعب الممصعب

عضو معروف
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
4,357
مجموع الإعجابات
297
النقاط
83
اجع المصمم .ولا تترك ما هو موجود الا اذا كان خطر يؤدي لانهيار فنبه المصمم والاستشاري بخطاب رسمييييي.
 

ESLAMELSAYED

عضو جديد
إنضم
16 أبريل 2012
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لازم تتنفذ لان ممكن المصمم حب يتفدى عمل قاعد كومبيند بالكمرة البسيطه دى ، نصيحه ( اى حاجه فى المخطط تتنفذ بالظبط زى ماهى ولو فى اى تعديل ولو بسيط لازم تاخد موافقه عليه معتمده
من الاستشاررى علشان لو الاستشارى اتغير تكون ان فى السليم بالتوفيق ان شاء الله )
 

Star__eng

عضو جديد
إنضم
13 يناير 2011
المشاركات
71
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
ارجع للمعمارى ولو لقيت مكان الميده دى حائط يبقى لازم تتنفذ ويفضل ان لا يقل عرض الميد اللى تحمل الحوائط عن 15 سم والا يقل عرض الميد اللتى تربط بين القواعد عن 25 سم
 
أعلى