ارجو من العمالقة الدخول مشكله في المكيف

amao20002003

عضو جديد
إنضم
5 يناير 2011
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخواني عندي مكيف طون نوع يونان المشكله بيشتغل على الحامي وبعد عشر دقاق بيعطي فاتر بعدين بارد شو المشكله
 

amao20002003

عضو جديد
إنضم
5 يناير 2011
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ما في حدى قادر يعطيني حل
 

amr assem

عضو جديد
إنضم
2 يونيو 2005
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الترموستات تالف
 

amao20002003

عضو جديد
إنضم
5 يناير 2011
المشاركات
39
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الترموستات تالف اين يكون مكانه في اي وحده وهل من الممكن صوره له
 

mmselim_1970

عضو
إنضم
6 مارس 2010
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
2
النقاط
8
اولا يجب ضبط شحنة الفريون
ثانيا التاءكد من نظافة الفلاتر و الوحدة الخارجية
ثالثا ارفع درجة الحرارة بالريموت الى 30
رابعا اكشف على سنسورات الفريزينج للوحدة الداخلية و الخارجية هل كل منهم فى مكانة الصحيح
قم بتشغيل الجهاز واذا ظل العيب كما هو غير سنسور السرموستات الداخلى وهو موجود تحت الفلتر على المبخر
 