سؤال للمهندسين المصممين

الابن الصغير

عضو جديد
إنضم
11 أكتوبر 2011
المشاركات
225
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
لماذا لم يتم حساب الشير للبلاطه بتاعة السقف؟ وهل يوجد اختلاف بين اتواع البلاطات فى حساب الشير؟
 

مواضيع مماثلة

sea2007

عضو جديد
إنضم
16 مايو 2007
المشاركات
422
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
اخى الكريم يتم حساب الشير للبلاطه والتاكد انها لا تحتاج كانات حيث ان اضافة الكانات ليس عمليا
 

alaa_ce

عضو جديد
إنضم
4 فبراير 2009
المشاركات
329
مجموع الإعجابات
85
النقاط
0
اخى الكريم يتم حساب الشير للبلاطه والتاكد انها لا تحتاج كانات حيث ان اضافة الكانات ليس عمليا
مفيش حاجة يا بشمهندس اسمها كانات فى الاسقف احنا بنعمل check Shear
وبنشوف ال depth
Safe Shear ولالا لو safe يبقى تمام مش Safe بنزود ال depth
 

المرفقات

  • Shear Slabs.JPG
    Shear Slabs.JPG
    30 KB · المشاهدات: 31
التعديل الأخير:

a7med 3ed

عضو جديد
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
227
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم ...... ينص الكود المصري على ان تكون مقاومة القص بواسطة الخرسانه فقط ويتم تحديد السماكات والارتفاعات للعنصر الانشائي على ذلك ... وهذا ينطبق فقط على القواعد والبلاطات والكمرات المدفونة
 

محمود علام

عضو نشط
إنضم
29 أبريل 2005
المشاركات
477
مجموع الإعجابات
33
النقاط
28
يريد التوضيح أكثر من الأخوة المهندسن
 

alielmalt

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2011
المشاركات
167
مجموع الإعجابات
57
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
لما بنحسب قوى القص للكمرات والاعمده ونطلع قيمتها وعلى اساس القيم دى
بنحسب عدد الكانات فى المتر وعدد افرعها

اما فى القواعد والبلاطات
بنفضل نكبر فى العمق للوصول الى عمق امن فى القص
لا يتم استخدام كانات فى السقف والقواعد ولاكننا نذيد من السمك ليتحمل القص
وبناخد نص القيمه الى بتتحملها الخرسانه فى القص كمعامل امان عند الحساب
 
أعلى