كيفية تحديد كيلو واط التدفئة ؟؟

الصقرالجارح

عضو جديد
إنضم
8 يونيو 2006
المشاركات
164
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
بعد التحية

الاخوة المهندسين واخوتي الاعزاء في الملتقى كان لي سؤال ؟

كيف يمكنني ان احدد سعة التدفئة بوحدات ال ( kw ) وعلما التدفئة يجب ان تكون عبر ( هيترات ) مسخنات لدافعة الهواء .؟؟

المعلومات :-
1- سعة التبريد بالطن التبريدي =66 طن تبريد .
2- كمية تدفق الهواء هي ( 7000 ) متر مكعب \ساعة
3- كم هو عدد الهيترات وكم هي مراحل تشغيلها ؟

مع شكري وتقديري وانتظر ردودكم للاهمية
ارجو ان تكون موثقة بمعادلة وقيم مع التحيات .

الصقرالجارح
 
التعديل الأخير:

الدكة

عضو
إنضم
8 يناير 2007
المشاركات
455
مجموع الإعجابات
13
النقاط
18
ويمكن كدلك استخدام المعادلة التالية :

Btu/h =ton * 12000
kw=(btu/h)/3400

بالنسبة لمراحل التشغيل عادة تكون من مرحلتين إلى ثلاث مراحل ودلك بحسب الحمل وتوفيراً للطاقة والتكلفة التشغيلية

والله اعلم ،،،
 
إنضم
9 يناير 2008
المشاركات
1,068
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
أولا اخي العزيز في أي بلد أنت . فهنالك نسب مئوية معينة تؤخذ بنظر الاعتبار فمثلا في الجنوب تؤخذ 40% وفي الوسط 50% وفي الشمال 60% هذه النسب تؤخذ من نسبة التبريد وأليك المثال التالي :

فأذا كان موقع المشروع في المنطقة الجنوبية تؤخذ النسبة 40% من حمل التبريد وأنت كما ذكرت سعة التبريد لديك هي 66 طن فيكون حمل التدفئة لديك كالتالي :

heating load =66*40%=26.4 ton

بعدها نطبق المعادلة التالية :


26.4 *12000 = 3.412 *wattage

اذن ال wattage = 92848 watt

/1000=92.848 kw

وشكرا
 

Badran Mohammed

عضو جديد
إنضم
24 أبريل 2006
المشاركات
1,726
مجموع الإعجابات
147
النقاط
0
انا اوافق الاخ نصير على هذه الحسابات
لان الباكج يونت سعة 20طن تبريد نوع سامسونج ياتي معه هيتر سعته 30 كيلو وات
واذا عملنا علاقة نسبة وتناسب كالاتي تظهر النتائج متقاربة
66 طن تبريد طن تبريد المراد اظهار الكيلووات التي تحتاجها / 20 طن )* 30 كيلوات =3.3*30 كيلوات=99كيلو وات
ومعادلة الاخ نصير هي 93 تقريبا
مع التقدير
 

ساكانا

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
162
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
مشكورين مشكورين مشكورين ,,, و انشاء الله بتقوا ناجحين !:)
 