• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

سؤالين: كمية الهواء الخارجة من Slot Linear Diffuser

akbargherbal

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2007
المشاركات
163
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
السلام عليكم

هل هناك طريقة rules of thumb لحساب كمية الهواء الخارجة من slot linear diffuser

مثلا: في حالة 2 slot كمية الهواء لكل متر أو قدم هي x CFM

أنا أعلم بأنه يجب الرجوع للكاتلوج ... و لكن في المراحل الأول للمشروع ... ينبغي تحديد قيم أولية للشروع في التصميم



السؤال الثاني
كيف يتم تحديد حجم الـ Plenum Box
الذي يركب على Slot Linear Diffuser


شاكر لكم حسن تعاونكم
 

akbargherbal

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2007
المشاركات
163
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
ما في أحـــــــــــــــــــــــــــد؟
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
433
النقاط
0
أخي الكريم بشكل تقريبي ومقبول وفي حال كان عرض السلوت 1 انش (25 مم) تتبع ما يلي:

100cfm/ft لكل سلوت ...

يعني لو الديفيوزر سلوت واحد يكون: 100cfm/ft
لو الديفيوزر 4 سلوتات يكون: 400cfm/ft
وهكذا


أما لو كان عرض السلوت 0.75 انش (19 مم) تضرب القيم السابقة بـ 0.75 وبالتالي 75cfm/ft لكل سلوت

يعني لو الديفيوزر سلوت واحد يكون: 75cfm/ft
لو الديفيوزر 4 سلوتات يكون: 300cfm/ft
وهكذا
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
433
النقاط
0
بالنسبة للـ plenum box لا أستخدم طريقة تقريبية في حساب الأبعاد وإنما من الكتالوج
 

akbargherbal

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2007
المشاركات
163
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
شكرا لك أستاذي العزيز على هذه المعلومات الوافية
 
أعلى