• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

تكييف مبنى من عدة أدوار ... سؤال لخبراء التكييف

akbargherbal

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2007
المشاركات
163
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
عند حساب الحمل الحراري للتكييف لمبنى مكون من 6 أدوار (شقق سكنية)

دور تحت الأرض Basement (به بعض الأماكن المراد تكييفها) + موقف سيارات
الدور أرضي + الدور الأول (سكن خاص ... يعتبر شقة منفصلة)
و أربعة أدوار أخرى (شقق منفصلة) .... شقتين لكل طابق

سؤالي:

هل يتم حساب الحمل الحراري المنتقل من السرداب إلى الطابق الأرضي و العكس صحيح؟

و ماذا عن انتقال الحرارة بين الأدوار

مثلا انتقال الحمل الحراري من الطابق الثاني إلى الثالث و العكس صحيح

كما ذكرت هذا مبنى سكني ... فمثلا قد تكون إحدى الشقق في الطابق العلوي غير مؤجرة و بالتالي ليست مكيفة .... فبالتالي ستكون درجة حرارتها أعلى من الشقة التي في الطابق السفلي... و قد تكون مؤجرة و لكن التكييف لا يعمل لأن لا أحد موجود في الشقة.

ما هي أفضل طريقة لحساب الحمل الحراري في هذه الحالة.
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
433
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أخي الكريم بالنسبة للسؤال الأول حول انتقال الحرارة من السرداب إلى الأرضي فحكما يؤخذ بعين الاعتبار.

أما بالنسبة لانتقال الحرارة بين الأدوار المتجاورة - وبما أن كل طابق منفصل عن الذي يجاوره وظيفيا - فيتم أخذها بعين الاعتبار لأن احتمال عدم تشغيل التكييف في الشقق الموجودة فوق أو تحت الشقق الموجودة أمر وارد
 

akbargherbal

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2007
المشاركات
163
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أخي الكريم بالنسبة للسؤال الأول حول انتقال الحرارة من السرداب إلى الأرضي فحكما يؤخذ بعين الاعتبار.

أما بالنسبة لانتقال الحرارة بين الأدوار المتجاورة - وبما أن كل طابق منفصل عن الذي يجاوره وظيفيا - فيتم أخذها بعين الاعتبار لأن احتمال عدم تشغيل التكييف في الشقق الموجودة فوق أو تحت الشقق الموجودة أمر وارد

شكرا أخي الكريم على الإجابة

و لكن لدي سؤال آخر ...

على فرض أن المبنى في أحد دول الخليج العربية

و أن u-value هي 0.25 على النظام البريطاني imperial
للسقوف و الأسطح

ما هي درجة الحرارة للأماكن الغير المكيفة التي تفضلها .... بالطبع ستكون أقل من درجة حرارة الجو الخارجي.
 

أسامة الحلبي

مشرف في الملتقى العام
إنضم
20 يونيو 2006
المشاركات
2,212
مجموع الإعجابات
433
النقاط
0
شكرا أخي الكريم على الإجابة

و لكن لدي سؤال آخر ...

على فرض أن المبنى في أحد دول الخليج العربية

و أن u-value هي 0.25 على النظام البريطاني imperial
للسقوف و الأسطح

ما هي درجة الحرارة للأماكن الغير المكيفة التي تفضلها .... بالطبع ستكون أقل من درجة حرارة الجو الخارجي.

عادة ما آخذ درجة حرارة الأماكن غير المكيفة أقل من درجة حرارة الوسط الخارجي بـ 8-10 درجات مئوية (صيفاً)
 
أعلى