سؤال ضرورى

semoo

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2006
المشاركات
276
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
أثناء فك شدات الأعمده لاحظت فى أحد الأعمده تعشيش عميق حتى انه نافذ الى الجانب الاخر من العمود حيث حدث توقف للصب اثناء صب هذا العمود وتم استكماله بعد فتره ولم اجد لدى فى الموقع ماده رابطه فقمت بعمل مونه اسمنتيه بسن متدرج الاحجام وقمت بزياده الاسمنت فى الخلطه بدرجه كبيره وقمت بتعبئه العمود مع دك الخرسانه الجديده جيدا داخل العمود
هل هذا الحل صحيح مع العلم ان العمود نتيجه للتعشيش لم يتبق فيه على حسب تقديرى الا حوالى ثلث مساحه مقطعه
هل يجب تكسير هذا العمود ام يكتفى بالترميم انا اشعر انى اتخذت القرار الخطأ ولا اعرف ماذا افعل الان يتم شد نجاره السقف وانا اشعر انى فى مأزق
 

مواضيع مماثلة

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,756
مجموع الإعجابات
5,541
النقاط
113
أثناء فك شدات الأعمده لاحظت فى أحد الأعمده تعشيش عميق حتى انه نافذ الى الجانب الاخر من العمود حيث حدث توقف للصب اثناء صب هذا العمود وتم استكماله بعد فتره ولم اجد لدى فى الموقع ماده رابطه فقمت بعمل مونه اسمنتيه بسن متدرج الاحجام وقمت بزياده الاسمنت فى الخلطه بدرجه كبيره وقمت بتعبئه العمود مع دك الخرسانه الجديده جيدا داخل العمود
هل هذا الحل صحيح مع العلم ان العمود نتيجه للتعشيش لم يتبق فيه على حسب تقديرى الا حوالى ثلث مساحه مقطعه
هل يجب تكسير هذا العمود ام يكتفى بالترميم انا اشعر انى اتخذت القرار الخطأ ولا اعرف ماذا افعل الان يتم شد نجاره السقف وانا اشعر انى فى مأزق
السلام عليكم
بخصوص الاعمدة اي خطأ تنفيذي فيها (موقع العمود ، ميلان ، تعشيش عميق..... )الافضل ازالة الخرسانة واعادة الصب لانه الاضمن والاكثر امنا.
اما اذا تم صب البلاطة فالخطأ في اصلاح خرسانة الاعمدة يكون من خلال استخدام مواد خاصة بعد ازالة الخرسانة الغير متماسكة واستخدام مواد تساعد على ربط الخرسانة القديمة مع المواد الخاصةBonding Agent
 

semoo

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2006
المشاركات
276
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
لم تتوافر لدى ماده رابطه فقمت بزياده المحتوى الأسمنتى فى الخرسانه التى استخدمتها فى الترميم واستخدمت سن متدرج هل هذا يفى بالغرض
 

semoo

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2006
المشاركات
276
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
أعتقد أنه لا يفى بالغرض لكن للأسف هذا ما اشار علي به مديرى
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,629
مجموع الإعجابات
3,524
النقاط
113
سوف أناقش معك ذلك الحل من وجهة نظر إصلاح وتقوية العناصر الأنشائية..
العمود بعد صبه ووجود فراغات به (تعشيش ) ثم بعد ذلك تم صب تلك الفجوات بمواد أسمنتية مناسبة لذلك الغرض ..

بداية العمود قبل صب السقف : الأحمال الواقعة عليه = صفر ( بأستثناء وزن العمود) بالتالى التشكلات التى حدثت لذلك العمود تقريبا بصفر ( مع مراعاة المدة الزمنية القصيرة لأصلاح العمود بعد صبه لأن أجهادات الزحف والأنكماش تتأثر بعوامل الزمن )

إذن النتيجة الأولى أن ملء تلك الفجوات إنشائيا فى تلك المرحلة مقبول ...

نأتى للجزئية الثانية : مقاومة القص

تلك الفجوات ستقلل من مقاومة الخرسانة فى القص ..
ولكن بما أن الأعمدة من العناصر المعرضة مباشرة لأحمال ضغط كبيرة .. (الأحمال الرئيسية على الأعمدة = ضغط)
وبالتالى إضعاف مقاومة الخرسانة فى القص سيكون مقبولا لأن الضغظ سيحسن أداء الخرسانة فى القص..

وبالرغم من تلك وجهة النظر .. إلا أننى أفضل وجهة نظر المهندس القدير رزق حجاوى والتى تشير إلى ضرورة تنفيذ العناصر ذات الخطورة الكبيرة بالأبنية ( وأعنى الأعمدة) بجودة عالية
 
التعديل الأخير:
أعلى