سوال عن المولدات مهم جدا

سادريوس على

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2011
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عند مولد بى قوات 160 كيلو واط عند ما يوضع على الحمل وتماتكى يحدث الاتي
1 -الاسلاك تبداء فى الحرار فى حين انالحمل لايتجاوز 160 والكابل مناسب
2-يحدث ان elcb الموجود فى بعض لوحات التوزيع يحدث ترب
ملاحظ الفولتيا 400 التوصيل فى ملف المولد النجمة
 

مواضيع مماثلة

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
** افحص منظم الفولت ممكن الفولت بينخفض مما يؤدى الى زيادة التيار وسخونة الساك
** افحص التيار على الثلاث فازات ممكن غير متساوي
 

تحسين زبار

عضو جديد
إنضم
12 يوليو 2011
المشاركات
280
مجموع الإعجابات
13
النقاط
0
ممكن أن يكون هناك قصر في جهة الحمل مما يؤدي الى زيادة التيار المسحوب , و بالتالي سخونة الاسلاك
 

ليث قيصر

عضو جديد
إنضم
4 يوليو 2008
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعتقد وجود حالة قصر في المحرك مما يؤدي الى ازدياد التيار وبالتالي حدوث ترب في اللوحة وسخونة المحرك والاسلاك
 
إنضم
14 يونيو 2010
المشاركات
146
مجموع الإعجابات
6
النقاط
18
عند مولد بى قوات 160 كيلو واط عند ما يوضع على الحمل وتماتكى يحدث الاتي
1 -الاسلاك تبداء فى الحرار فى حين انالحمل لايتجاوز 160 والكابل مناسب
2-يحدث ان elcb الموجود فى بعض لوحات التوزيع يحدث ترب
ملاحظ الفولتيا 400 التوصيل فى ملف المولد النجمة
اخي الكريم بجب استهلاك قدرة ما يعادل 75% من القدرة الكلية للمولد في الحالة القصوى قلل الحمل حتى يصل الى 120 kw واخبرنا بالنتيجة اما الجزء الثاني من السؤال فغير واضح.
 

سادريوس على

عضو جديد
إنضم
25 أبريل 2011
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخ على السول الثانى هوانهو فى الحمل يوجد لوحات توزيع ومحمية من التسرب الارضى elcb وهده فى حلت
عمل المولد بعضه تكون ترب اى يكون اف
 